подскажите плз, при переводе звонка с внешней линии на внешнюю (звонок из города переводится на линию 8806 например), все переводится нормально, но после отбоя обе городские линии висят,как будто заняты
При переключении с внутренней линии на внешнюю все отбивается нормально |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() гуру и создатель форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8752 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 ![]() |
423 программа, либо ставить внешние отбойники.
время залипания если не настроены частоты отбоя =таймеру неконтролируемой конференции. -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 13 Регистрация: 15.1.2007 Пользователь №: 498 ![]() |
Цитата(AXEL @ Jan 16 2007, 01:12 PM) [snapback]1634[/snapback] 423 программа, либо ставить внешние отбойники. время залипания если не настроены частоты отбоя =таймеру неконтролируемой конференции. можно по подробнее об этом? Целый день проковырялся, уже не знаю что и делать ![]() Почему то когда нажимаешь 9-ку в линии сперва идет шум, потом гудок чистый. Я уже не знаю что иделать ![]() Скидовал конфигурацию на начальную, делал все заново - все равно линии залипают и все. Залипает городская по которой пришел звонок и так которая идет к воип. пробовал переброс с городской на городскую - все равно липнут ![]() в 423 коде у меня: ring back tone t1 on 50 ring back tone t2 off 50 busy tone 7/7 error tone 7/7 s-dial tone 70/0 еще, порывшись нашел 166 код - назначение класса сервиса внешняя линия- внешняя линия. Не подскажете что за дело такое? ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 13 Регистрация: 15.1.2007 Пользователь №: 498 ![]() |
Цитата(seregarsp @ Jan 16 2007, 05:44 PM) [snapback]1642[/snapback] можно по подробнее об этом? Целый день проковырялся, уже не знаю что и делать ![]() Почему то когда нажимаешь 9-ку в линии сперва идет шум, потом гудок чистый. Я уже не знаю что иделать ![]() Скидовал конфигурацию на начальную, делал все заново - все равно линии залипают и все. Залипает городская по которой пришел звонок и так которая идет к воип. пробовал переброс с городской на городскую - все равно липнут ![]() в 423 коде у меня: ring back tone t1 on 50 ring back tone t2 off 50 busy tone 7/7 error tone 7/7 s-dial tone 70/0 еще, порывшись нашел 166 код - назначение класса сервиса внешняя линия- внешняя линия. Не подскажете что за дело такое? ![]() Опытным путем установил, что линии виснут ровно на 10 минут. Что может быть? |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() гуру и создатель форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8752 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 ![]() |
таймер неконтролируемой конференции
что бы линии отбивались CPTU модулем при переводе одной линии на другую надо поставить в 142 программе 17 позиция ON, и соответственно настроить 423 программу в соответствие с вашей городской атс. подбираеться экспериментальным путём. -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 13 Регистрация: 15.1.2007 Пользователь №: 498 ![]() |
в 142 коде у меня всего 16 вариантов, 17-го нет
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 13 Регистрация: 15.1.2007 Пользователь №: 498 ![]() |
Я все сделал!!!
4.4.1.16. Использование CPTU при соединении внешняя линия – внешняя линия (CO – CO TRANSFER CPT DETECT) Описание Если этот параметр установлен в «ON», при соединении внешняя линия – внешняя линия будет использоваться детектирование сигналов на линии модулем CPTU. Параметр: ON=1 / OFF=0 поставил в Он - все заработало, слава богу! СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ПОМОЩЬ! ![]() Нашел по ключевому слову CPTU ^)) |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 46 Регистрация: 23.2.2007 Пользователь №: 939 ![]() |
Вчера столкнулся с подобной проблемой. Только у меня еще отбойники стоят и плата VMIU. Если звонящий вешает трубку, не дослушав приветствие, звонок все равно идет на АТД. Сделал все, как завещано выше, одна СО (1) отбивается исправно через 2-3 сек после начала сигнала занято, а вот по второй линии (СО2) отбоя не происходит. Меняю линии местами - то же самое: не отбивается СО2. Воткнул в СО3 - отбивает исправно. Что же получается - неправильный порт СО2? Станцию запускал с нуля, поэтому настройки всех СО совершенно идентичны.
|
|
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Цитата(Muha @ Jun 7 2007, 10:47 AM) [snapback]5061[/snapback] Вчера столкнулся с подобной проблемой. Только у меня еще отбойники стоят и плата VMIU. Если звонящий вешает трубку, не дослушав приветствие, звонок все равно идет на АТД. Сделал все, как завещано выше, одна СО (1) отбивается исправно через 2-3 сек после начала сигнала занято, а вот по второй линии (СО2) отбоя не происходит. Меняю линии местами - то же самое: не отбивается СО2. Воткнул в СО3 - отбивает исправно. Что же получается - неправильный порт СО2? Станцию запускал с нуля, поэтому настройки всех СО совершенно идентичны. 2 Muha: Стоят отбойники??? А что прописано в ПГМ142/13 ??? -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 46 Регистрация: 23.2.2007 Пользователь №: 939 ![]() |
040. Пробовал менять на больше и меньше - не помогает. 1 и 3 отбиваются, а 3 - ну никак!
|
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Цитата(Muha @ Jun 8 2007, 06:50 AM) [snapback]5083[/snapback] 040. Пробовал менять на больше и меньше - не помогает. 1 и 3 отбиваются, а 3 - ну никак! ПГМ142/13 (Open Loop Detect Timer) = 040 ????? Там диапазон от 00 до 20.... Может все-таки =04 ???? ![]() Вообще-то Aria SOHO не так уж плохо и сама отбивает линии (без отбойников) за счет встроенного CPTU. Я правильно понял вашу фразу: "сделал все, как завещано выше", что CPTU у Вас тоже включено (СO-CO X-fer Detect = ON)????? Непонятно, зачем нужно было задействовать оба средства (CPTU и отбойники)??? Что раньше сработает???? Ну, раз уж отбойники подключены..... ![]() Нужно проверить цепь Loop Detect на входном порту СО02. Для СО02 в ПГМ142/13 укажите какое-нибудь ненулевое значение. Займите линию СО02 (входящий вызов или исходящий). После установления соединения физически отключите линию от разъема порта СО02. Станция должна отбить линию. Если этого не происходит, то порт СО02 неисправен ---> в ремонт. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 4 Регистрация: 26.9.2008 Пользователь №: 11770 ![]() |
423 программа, либо ставить внешние отбойники. время залипания если не настроены частоты отбоя =таймеру неконтролируемой конференции. Уважаемый, AXEL, а можно пдробнее?! Программирую из под LDK PCadmin. Ураааа!!!Нашел!!!! Не зря гоорится - учите мат.часть!!! Всем спасибо за эту тему!!! Уважаемый, AXEL, а почему данной функции не вино из под PCadmin? если вруг знаете?! С уваением, ZhS |
|
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() гуру и создатель форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8752 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 ![]() |
а какой функции не видно?
Какая у вас версия PC ADMIN? -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
![]() ![]() |