Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 21 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 2100 ![]() |
на со1 на исходящие повесил циркулярную группу, после нажатия 0 с любого номера этой группы в готовность становится со6, хотя нигде не прописана, в чем глюк , помогите?
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Цитата(prihod-nv @ Feb 5 2008, 08:06 PM) [snapback]11836[/snapback] на со1 на исходящие повесил циркулярную группу, после нажатия 0 с любого номера этой группы в готовность становится со6, хотя нигде не прописана, в чем глюк , помогите? ![]() Вы все в одну кучу смешали... И входящую связь и исходящую. Циркулярная группа имеет значение только для входящей связи и не имеет никакого отношения к исходящей. Смотрите в какую группу исходящей связи прописана CO06 - ПГМ141/1. Скорее всего в СOG01. И смотрите на какую группу линий должны иметь доступ ваши абоненты - ПГМ117. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() гуру и создатель форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8755 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 ![]() |
кто на ком стоял?
![]() -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 21 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 2100 ![]() |
в пгм-117 прописал 101,103,105 на со1 группу, после нажатия 9 на абоненстком апарате 101,103,105 занимается шестая линия(со 6) , со1 группа присвоена жестко со1
![]() harris в пгм 141 не смотрел, в настоящий момент посмотреть не могу, но это тоже вариант, еще гдето читал что на со1 лучше ничего не вешать(глюки), заранее спасибо. |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Цитата(prihod-nv @ Feb 5 2008, 09:03 PM) [snapback]11840[/snapback] в пгм-117 прописал 101,103,105 на со1 группу, после нажатия 9 на абоненстком апарате 101,103,105 занимается шестая линия(со 6) , со1 группа присвоена жестко со1 ![]() По умолчанию все СО-линии в СО группе 01!!!! Если СО6 реально подключена, то в ПГМ141/1 ее нужно назначить в другую COG. Если же СО06 вообще физически не подключена, то нужно ее прописать (и все остальные несуществующие линии тоже) в СО-группу 09. Цитата(prihod-nv @ Feb 5 2008, 09:03 PM) [snapback]11840[/snapback] harris в пгм 141 не смотрел, в настоящий момент посмотреть не могу, но это тоже вариант, еще гдето читал что на со1 лучше ничего не вешать(глюки), заранее спасибо. По поводу глюков на СО01 - это полная чушь!!!! ![]() -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 21 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 2100 ![]() |
harris исправил в пгм141\1 все работает, благодарю за помощь!!!!!!!!!!
![]() |
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 4:59 |