Всем привет.
Есть проблема. В общем не очень существенная, но тем не мене забивает буфер. sad.gif

При распечатки статистики через RS-232 вместе со всеми телефонными звонками выходи следующее сообщение: "[Error] SMDR Record buffer is full!".
Как можно от этого избавиться и на сколько это влияет.
Вижу, что забит буфер записей, а как его очистить и в него записано???
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 16.10.2006, 9:37
Сообщение #2


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8753
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



ну во первых зачем вы его вообще вкючили, в онлайне атс прекрасно справляеться без буфера.
а если вы снимаете биллинг в офлайне то надо чистить либо с дежурного командами trans 012 диапазон номеров и HOLD либо с терминала
пароль jannie затем ввести maint>smdr
пароль тот что стоит у вас на программирование системы
и команду maint-smdr>delete all


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
nikol
сообщение 16.10.2006, 10:24
Сообщение #3


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 406
Регистрация: 26.9.2006
Пользователь №: 5



Небольшое уточнение: trans 0112. А чтобы отключить буфер уберите галочку в ПГМ177/1.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
GVA
сообщение 16.10.2006, 11:55
Сообщение #4


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 6
Регистрация: 16.10.2006
Пользователь №: 45



Спасибо большое. Вроде помогло.
Есть дополнительный вопрос.
Напримере в АТС Панасоник небыл включен терминал для сбора информации о исходящих звонках, то при подключении терминала информация о звонках сливалась (естественно сливалось столько, сколько может удержаться в буфере).
А при выключенной галочке в ПГМ177/1 эта буферизация будет осуществляться на кратковременное отсутствие терминала сбора статистики?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 16.10.2006, 12:03
Сообщение #5


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8753
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



нет будет писаться вссегда, и надо чистить.
можно теоретически сделать сбор биллинга а-ля CS1000 , то есть информация пишеться в буфер, а потом выдаётся на биллинг по запросу со стороны биллинговой программы. программа 777, но никто этим никогда не замарачивался, насколько я знаю. но если хотите флаг в руки. проблемма будет правда с поиском биллинговых программ которые так смогут работать. я знаю только одну, да и то это просто сборщик.


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
GVA
сообщение 16.10.2006, 12:36
Сообщение #6


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 6
Регистрация: 16.10.2006
Пользователь №: 45



Прошу прощения, может я не совсем понял ответа или задал непонятно вопрос.

Если галочка выключена в ПГМ177/1 и перегрузился ПК, я потеряю информацию о звонках или они всеравно попадут в статистику?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
nikol
сообщение 16.10.2006, 13:48
Сообщение #7


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 406
Регистрация: 26.9.2006
Пользователь №: 5



Если ПГМ177/1 выключена, это означает, что звонки не пишуться в буфер. Но это буфер Offline SMDR где вывод и удаление информации производится только по команде с аппарата Attendant'a. То есть даже если ПГМ177/1 будет включена, после перезагрузки компьютера с Вашим тарификатором, станция не выплюнет автоматически пропущенные звонки, для этого нужна команда. Более того, по этой команде станция выдает звонки, но уже в другом формате. Так что включена ПГМ177/1 или нет, для Вас разница небольшая. Советую отключить, чтобы небыло переполнения. В станции существует так называемый промежуточный буфер, но он всего строчек на 10, не больше. Но компьютер перезагрузить успеете. smile.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
GVA
сообщение 18.10.2006, 9:04
Сообщение #8


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 6
Регистрация: 16.10.2006
Пользователь №: 45



Спасибо за ответы.
Считаю что данную тему можно закрыть, в связи с избыточной информацией по данному вопросу.

Еще раз спасибо.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
All is not what ...
сообщение 28.2.2007, 17:25
Сообщение #9


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 912
Регистрация: 10.11.2006
Пользователь №: 114



Цитата(AXEL @ Oct 16 2006, 09:37 AM) [snapback]155[/snapback]

пароль jannie затем ввести maint>smdr
пароль тот что стоит у вас на программирование системы
и команду maint-smdr>delete all

на какой версии это появилось и есть ли какие нибуть дополнительные условия чтоб это работало?
на LDK-100 2.2Fi это не работает, а очень нужно
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 28.2.2007, 17:35
Сообщение #10


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8753
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



с 3.5.
условий дополнительных не надо.


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
All is not what ...
сообщение 28.2.2007, 17:44
Сообщение #11


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 912
Регистрация: 10.11.2006
Пользователь №: 114



Цитата(AXEL @ Feb 28 2007, 05:35 PM) [snapback]2665[/snapback]

с 3.5.
условий дополнительных не надо.

в моём случае понадобится MEMU sad.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 28.2.2007, 18:27
Сообщение #12


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8753
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



ну это уже проблематично, ни у кого не осталось уже sad.gif , разве где на бу наткнёшься.
теперь уже только новый процессор.


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 6:36