ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Расписание на доступ внешних СО, Т.е. в оределённое время внешняя СО работает на приём
stslit
сообщение 16.10.2008, 10:56
Сообщение #1


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 15
Регистрация: 16.10.2008
Пользователь №: 12552



Станция:
lg-nortel aria-soho AR-BKSU (без дополнительных плат)
ПО:
pc_admin (USB)
Докуметация:
Программирование станции с помощью системного телефона (ARIA_SOHO_PM_RUS.pdf (РУС)
Программирование станции с помощью PC Admin (User_Guide_ipLDK_PCADM_V373.pdf (ENG)

Конфигурация:
2 городских линии (СО1, СО2), где входящие на СО1 идут только на STA8. СО2 идет на STA2-STA7.
7 внутренних линий (STA2-STA8), где STA8 работает только на приём, там стоит автоответчик.

Что необходимо:
Внутренние абоненты истользуют СО1 и СО2 для звонков в город, но с 11 до 12 и с 17 до 18 часов,
СО1 должна работать только на приём для STA8. Т.е. внутренние абонеты STA2-STA7 в это время выходят
в город только по одной линии СО2.

Что сделано:
Сделано всё, кроме расписания работы СО1. Понимаю, что нужно смотреть программы 220, 221, 222. Но
пока от этого не легче.

Как сделать расписание для СО1?


--------------------

--
Станислав Александрович
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евген_й
сообщение 16.10.2008, 11:10
Сообщение #2


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1508
Регистрация: 13.10.2006
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 42



нужно смотреть программы 220, 221, 222
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stslit
сообщение 16.10.2008, 11:31
Сообщение #3


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 15
Регистрация: 16.10.2008
Пользователь №: 12552



Цитата(Евген_й @ 16.10.2008, 12:10) *
нужно смотреть программы 220, 221, 222


Программа 220
В Day Zone что ставиться? Что такое Zone 1, Zone 2, Zone 3
В Time Zone что указывается время работы или блокировки или всё вместе?
Как Time Zone "совмещается" с Day Zone?

Программа 221
Откуда брать DayZone 1, DayZone 2, DayZone 3, что это?
Т1, Т2, Т3, допустим это Time Zone, но как расписание Time Zone относиться к DayZone 1, DayZone 2, DayZone 3?
Какие символы сравнивать, если мне не нужно их сравнивать?

Программа 222
Нет ничего общего, т.е. точек объединения с программами 220 и 221, кроме слова Index.

Вопрос пока открыт!

Ниже приведены скриншоты LCR:

Прикрепленный файл  PGM220.JPG ( 34,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23


Прикрепленный файл  PGM221.JPG ( 58,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16


Прикрепленный файл  PGM222.JPG ( 54,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9


--------------------

--
Станислав Александрович
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евген_й
сообщение 16.10.2008, 11:56
Сообщение #4


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1508
Регистрация: 13.10.2006
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 42



Почитайте, все понятно описано. http://www.artcom.ru/download/ Опять же в комплекте идет документация
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stslit
сообщение 16.10.2008, 12:21
Сообщение #5


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 15
Регистрация: 16.10.2008
Пользователь №: 12552



Цитата(Евген_й @ 16.10.2008, 12:56) *
Почитайте, все понятно описано. http://www.artcom.ru/download/ Опять же в комплекте идет документация


Я очень признателен Вам за желание помочь, но мне не разобраться с некоторыми ключевыми мометами (фото выше).
Докуметация есть.
Например откуда брать DayZone 1, DayZone 2, DayZone 3 и что это такое?
Почему на пресечении пунктов Time Zone 1 -3 и Day Zone 1 -3, 100 вариантов, включая NO?


--------------------

--
Станислав Александрович
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евген_й
сообщение 16.10.2008, 12:43
Сообщение #6


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1508
Регистрация: 13.10.2006
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 42



Семь дней недели. Для каждого дня (понедельник ...)выбираем временную зону. Их три. Прога 220. В свою очередь эти крупные зоны разбиты на три временных настаиваемых интервала ссылки на них прога 220 и 221. Обработка преффиксов производится в проге 222, индексы которой прописаны во временных интервалах 221 программы. Пример: Вы набираете цифру 3 (код PSTN), сейчас понедельник 11:00, в проге 220 установлено М02, понедельник в первой зоне, первый временной интервал от 00 до 12 часов второй интервал от 12 до 24 часов, третий опускаем. Идем в 221 прогу, LCR код - 3(тройка) для дневной зоны один - прописываем индексы обработки 03 13 00. Идем в 222 прогу для индекса 03 группа 01, для индекса 13 группа 02.
т.е. в понедельник абонент с доступом к 1-й и 2-й группе будет , набрав цифру 3, выходить в город до 12 часов по 1-й группе после 12-ти по 2-й группе линий.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stslit
сообщение 16.10.2008, 15:54
Сообщение #7


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 15
Регистрация: 16.10.2008
Пользователь №: 12552



Цитата(Евген_й @ 16.10.2008, 13:43) *
Семь дней недели. Для каждого дня (понедельник ...)выбираем временную зону. Их три. Прога 220. В свою очередь эти крупные зоны разбиты на три временных настаиваемых интервала ссылки на них прога 220 и 221. Обработка преффиксов производится в проге 222, индексы которой прописаны во временных интервалах 221 программы. Пример: Вы набираете цифру 3 (код PSTN), сейчас понедельник 11:00, в проге 220 установлено М02, понедельник в первой зоне, первый временной интервал от 00 до 12 часов второй интервал от 12 до 24 часов, третий опускаем. Идем в 221 прогу, LCR код - 3(тройка) для дневной зоны один - прописываем индексы обработки 03 13 00. Идем в 222 прогу для индекса 03 группа 01, для индекса 13 группа 02.
т.е. в понедельник абонент с доступом к 1-й и 2-й группе будет , набрав цифру 3, выходить в город до 12 часов по 1-й группе после 12-ти по 2-й группе линий.


Программа 220
Мои действия:
LCR access - M01
Dаy Zone на всех выбрана Zone 2
Time Zone 1 (00-11) (12-17) (18-24)
Time Zone 2 (11-12) (17-18) (no-no)
Time Zone 3 (00-24) (no-no) (no-no)

Программа 221
Мои действия:
LCR Type - COL
В Compare Digits вбиваю от 0 до 9
Day Zone 2 (T1 - 1) (T2 - 1) (T2 - 1) по каждому от 0 до 9

Программа 221
Мои действия:
В строке index 0 ставлю CO Group 1, а Alternative DMT Index 1.

И по какому расписанию бдет работать LCR?


--------------------

--
Станислав Александрович
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евген_й
сообщение 16.10.2008, 16:34
Сообщение #8


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1508
Регистрация: 13.10.2006
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 42



Не правильно. Телефон что ли напишите, может ,так будет быстрее
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stslit
сообщение 16.10.2008, 18:48
Сообщение #9


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 15
Регистрация: 16.10.2008
Пользователь №: 12552



Цитата(Евген_й @ 16.10.2008, 17:34) *
Не правильно. Телефон что ли напишите, может ,так будет быстрее


К сожалению я уезжаю на 3 дня, подробности я отправил в личку.
Допустим в программе 221 Day Zone 1 соответствует программе 220 Day Zone дня недели где выбрано Zone1, где Zone 1 объединение соответствующего параметра для Time Zone 1, Time Zone 2, Time Zone 3.
Тогда, наверное, на пересечении Time Zone 1 и Day Zone 1, в программе 221, получается выбор временного интервала программы 220
Time Zone 1, Zone 1.
Теоретически в ячейке получается DMT.
Но в программе 222 можно указать либо DMT либо CO Group. Всё приехали.


--------------------

--
Станислав Александрович
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stslit
сообщение 23.10.2008, 15:19
Сообщение #10


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 15
Регистрация: 16.10.2008
Пользователь №: 12552



Так вот. В результае программы 221 получаем Index программы 222, где всё должно рулиться, т.е. указываться номер группы СО.
Но всеравно остаётся не совсем понятно, как в программе 221 настроить временные итервалы заданные в программе 220.


--------------------

--
Станислав Александрович
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 23.10.2008, 15:43
Сообщение #11


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(stslit @ 23.10.2008, 16:19) *
Но всеравно остаётся не совсем понятно, как в программе 221 настроить временные итервалы заданные в программе 220.

Ну чего тут непонятного...??? mad.gif
1. Каждый день недели можно приписать к одному из 3-х Типов дня (Day Type). Да, в неделе 7 дней. Но врядли будет необходимость для каждого дня в течении недели иметь свой отдельный режим. По крайней мере, для большинства задач вполне можно ограничиться только 3-мя типами Дня.
2. Для каждого Типа Дня можно расписать 3 Временные Зоны (Time Zone).
Это все делается в ПГМ220.

3. Далее: в ПГМ221, для каждого кода LCR-кода нужно задать №№ ячеек таблицы обработки (DMT):

Прогр-е с системника: кнопка F3 || кнопка F4 || кнопка F5
Прогр-е из PC-Admin: Day Zone 1 || Day Zone 2 || Day Zone 3
Временные Зоны: T1 | T2 | T3 || T1 | T2 |T3 || T1 |T2 | T3
Для каждого типа дня указывается 3 ячейки DMT (т.к. 3 зоны времени)
Для каждого типа дня вводится 6 цифр: по 2 цифры, определяющих № ячейки DMT, х на три Временных Зоны.

Например, для Дней типа 1 ( кнопка F3): 01 08 11 - означает, что обработка для данного LCR-кода, для типа дня 1 будет следующей:
для зоны времени 1 (T1) - ячейка DMT 01
для зоны времени 2 (T2) - ячейка DMT 08
для зоны времени 3 (Т3) - ячейка DMT 11

Если указать 01 01 01 - то в течении всего дня проводить обработку по ячейке DMT 01.

blink.gif Ну??? Или я еще больше запутал ??? rolleyes.gif


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stslit
сообщение 23.10.2008, 16:07
Сообщение #12


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 15
Регистрация: 16.10.2008
Пользователь №: 12552



Всё разобрался!
Спасибо огромное всем откликнувшимся!
В особенности Евген_й за его терпение и конечно harris.

P.S.
2 harris для строк
>>для зоны времени 1 (T1) - ячейка DMT 01
ячейка не DTM, а Index в програме 222 (для программы PC ADMIN, DTM на ситемном телефоне)

P.P.S.
Спасибо ещё раз!


--------------------

--
Станислав Александрович
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 23.10.2008, 16:19
Сообщение #13


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(stslit @ 23.10.2008, 17:07) *
P.S.
2 harris для строк
>>для зоны времени 1 (T1) - ячейка DMT 01
ячейка не DTM, а Index в програме 222 (для программы PC ADMIN, DTM на ситемном телефоне)

Таблица DMT - это и есть ПГМ222.
Сервис LCR состоит из 3-х частей:
- управление режимом LCR - ПГМ220
- таблица кодов (LDT) - ПГМ221
- таблица обработки (DMT) - ПГМ222

Ну, естественно: ячейка DMT 01 - это ссылка на № (иначе назвать - индекс) ячейки (строки) 01 в таблице DMT.
Ячейка = строка , номер = индекс --- > можно называть, как кому больше нравится, суть одна и та же.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stslit
сообщение 23.10.2008, 18:09
Сообщение #14


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 15
Регистрация: 16.10.2008
Пользователь №: 12552



Вроде всё работает, но...
Что станция делает с исходящими звонками не входящие по времени в указанные временными зонами.
Как задать 4е временные зоны???
00-11 11-12 12-17 или
11-12 12-17 17-18 или
11-12 17-18 00-00 или
00-11 12-17 18-24, а потом рулить по доступу?


--------------------

--
Станислав Александрович
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 23.10.2008, 18:54
Сообщение #15


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(stslit @ 23.10.2008, 19:09) *
Вроде всё работает, но...
Что станция делает с исходящими звонками не входящие по времени в указанные временными зонами.
Как задать 4е временные зоны???
00-11 11-12 12-17 или
11-12 12-17 17-18 или
11-12 17-18 00-00 или
00-11 12-17 18-24, а потом рулить по доступу?

Ну, Вы, уважаемый, даете... laugh.gif Так нельзя. Вам позволили укусить за пальчик, в Вы хотите откусить всю руку...
Такие вопросы ввергают в легкий шок. biggrin.gif
Вам зачем-то понадобились 4 зоны, другой затребует 5, 6 и т.д. зон. И как в таком случае создать работоспособный софт, чтоб не слишком много места занимал в памяти, и к тому же был легким для программирования.
Нужно пользоваться тем инструментом, который есть, и сложить из имеющихся "кубиков" ту комбинацию, которая наиболее близка к решению задачи.
При этом не будем забывать, что речь идет о станции стоимостью всего ~300$$ !!!! А Вы хотите получить удовольствий с этого на 10000$$$
Пожалуйста, умерьте свой аппетит.

По сути вопроса:
Нельзя задать 4 зоны времени. Только три.
Открываем доку и читаем внимательно:
" Время, не принадлежащее ни к одной из зон, рассматривается как зона 1"

Все, что не укладывается в заданные Вами зоны, будет отрабатываться как Time Zone 1 !!!!!

Кстати, я перечитал еще раз ваш исходный пост.
Для того, чтобы запретить абонентам использовать СО 01 в течении какого времени (с 11 до 12 и с 17 до 18) достаточно Оператору (секретарше) вовремя включить и вовремя выключить блокировку исход. связи по этой линии. Это делается элементарным набором соответствующего кода (Trans+073) и нажатием кнопки СО 01. И все!!!!!
И не надо городить огород с LCR. Тем более, что разграничить по ВРЕМЕНИ доступ к этой линии (ПГМ117) нельзя!!!
Если не через LCR, то напрямую (набором транк-кода) пользователь может занять эту линию в неурочное время. Т.е. придется еще принимать доп. меры: удалять коды доступа к CO-группам (8ХХ) и запрещать код выбора линии (88ХХ). Но на системнике это можно все равно обойти.
А блокировка (руками Оператора, а не автоматическая) будет надежно запрещать занятие линии.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stslit
сообщение 24.10.2008, 13:30
Сообщение #16


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 15
Регистрация: 16.10.2008
Пользователь №: 12552



Хорошо задаю:
220
первую временную зону как 00-24 NA-NA NA-NA
вторую временную зону как 11-12 17-18 NA-NA
221
Разруливаю при нажатии цифр (0-9)
DayZone1 (1 NA NA) DayZone2 (5 5 NA)
222
индекс5 зона2-1 выход через со2
индекс5 зона2-2 выход через со2

всё что не попало идёт через зону1 которая 00-24 и выходит через обе СО (по дефолту)

В результате получаем 4е временных интервала 00-11 11-12 12-17 17-24.

P.S.
Системного телефона нет.
Причём здесь программа 117?
Синяя лампочка всегда так дико мигает?
Почему может происходить следующее: при выходе в город на мобильный телефон дозванивается через раз?


--------------------

--
Станислав Александрович
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 24.10.2008, 14:20
Сообщение #17


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(stslit @ 24.10.2008, 14:30) *
Хорошо задаю:
220
первую временную зону как 00-24 NA-NA NA-NA
вторую временную зону как 11-12 17-18 NA-NA
221
Разруливаю при нажатии цифр (0-9)
DayZone1 (1 NA NA) DayZone2 (5 5 NA)
222
индекс5 зона2-1 выход через со2
индекс5 зона2-2 выход через со2

всё что не попало идёт через зону1 которая 00-24 и выходит через обе СО (по дефолту)

В результате получаем 4е временных интервала 00-11 11-12 12-17 17-24.

P.S.
Системного телефона нет.
Причём здесь программа 117?
Синяя лампочка всегда так дико мигает?
Почему может происходить следующее: при выходе в город на мобильный телефон дозванивается через раз?

Или Вы неправильно поняли, и неправильно запрограммировали.
Или я Вас не неправильно понимаю...

Временная Зона - это время в течении дня, а не в течении недели!!!!
Для Дневного типа 1 у Вас получилась только одна временная зона (00-24).
Дневной тип 2 у Вас разбит на 2 временные зоны (11-12 и 17-18).

Далее нужно смотреть, как Вы расписали дни недели (Пон, Вт, Ср и т.д.)
Ну, так по каким типам дня ("DAY TYPE") Вы распределили дни недели в ПГМ220???

P.S.
1) Не поняли, насчет ПГМ117??? - Жаль. Как еще объяснить??? Обучить в формате форума -невозможно.
Прочитайте внимательнее доку. Но, наверное, лучше будет пройти обучение на курсах.
2) Да. Лампочка так и должна мигать.
3) Трудно сказать из-за чего - нужно исследовать.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stslit
сообщение 24.10.2008, 16:51
Сообщение #18


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 15
Регистрация: 16.10.2008
Пользователь №: 12552



Скриншот настроек
Прикрепленный файл  2.jpg ( 37,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13


Теоретический результат:
Как говорилось ранее, всё, что не попадает в указанный временной интервал, идёт по первой зоне. Тогда, кто попадает во временную зону идёт только по СО 2.

P.S.
Программа 117: на СО группу можно "назначать" внутренних абанетов и что? Здесь нет правил или ограничений, и системного телефона нет, так что один вариант LCR.
Или я опять что то не понял? blink.gif


--------------------

--
Станислав Александрович
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 24.10.2008, 18:03
Сообщение #19


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(stslit @ 24.10.2008, 17:51) *
Скриншот настроек
Теоретический результат:
Как говорилось ранее, всё, что не попадает в указанный временной интервал, идёт по первой зоне. Тогда, кто попадает во временную зону идёт только по СО 2.

P.S.
Программа 117: на СО группу можно "назначать" внутренних абанетов и что? Здесь нет правил или ограничений, и системного телефона нет, так что один вариант LCR.
Или я опять что то не понял? blink.gif

Уважаемый! Вы опять не поняли!!!!
К сожалению, путаница происходит из названий Day Zone и Time Zone
Наверное, правильней было бы называть Day Type.

Все дни недели можно расписать по 3 трем ТИПАМ ДНЕЙ (например, обычный рабочий день, укороченный рабочий день, выходной день).

Смотрим, что у Вас запрограммировано:
Day Zone:
Пон. - Zone 1 (т.е. тип дня 1)
Втор.- Zone 1 (т.е. тип дня 1)
Сред. - Zone 1 (т.е. тип дня 1)
и т.д.
Воскр. -Zone 1 (т.е. тип дня 1)
Т.е. все дни недели принадлежат к типу 1 !!!!

При этом каждый ТИП дня имеет свои 3 Зоны времени.

Смотрим далее, как день типа 1 разделен на временные зоны:
Time Zone 1: (т.е. интервалы времени для Дня типа 1)
Zone 1: 00 -24; Zone2: пусто; Zone 3 : пусто

Таким образом, у Вас все дни недели обслуживаются одинаково, как День тип 1, в котором только одна временная зона = 00-24.
Т.е. всю неделю все вызовы маршрутизируются абсолютно одинаково по строке №1 в DMT.

Временные зоны 00 -01, 01-17, 17-18 у Вас даны для Дней тип 2 !!! Но у Вас не назначены эти дни!!! У Вас нет дней типа 2.

Еще раз повторюсь: в течении одного любого дня возможны только 3 временных интервала. Типов дней может быть тоже 3. Время, не попадающее в назначенные интервалы, относится к врем. зоне №1 для данного ТИПА ДНЯ!!!

Ну, как еще объяснить. Курсы обучения рулят!!!
Судя по всему, у Вас еще много будет вопросов. В станции много возможностей, поэтому много настроек и много нюансов.

P.S. Пардон, про ПГМ117 - у меня уже нет сил и не хватит нервов объяснять.
Удачи!!


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stslit
сообщение 27.10.2008, 11:39
Сообщение #20


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 15
Регистрация: 16.10.2008
Пользователь №: 12552



Извините меня за мою назойливаость, но давайте посмотрим на рисунок внимательнее

Прикрепленный файл  2.GIF ( 43,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8


Как мне кажется на рисунке видно что:

Day Zone:
Пон. - Zone 2 (т.е. тип дня 2) - Пят. - Zone 2 (т.е. тип дня 2)
Суб. -Zone 1 (т.е. тип дня 1)
Воскр. -Zone 1 (т.е. тип дня 1)

Временные зоны для типа2 zone1 00-11 zone2 11-12 zone3 17-18
Временные зоны для типа1 zone1 00-24 zone2 NA zone3 NA

Т.е. с ПОН. по ПЯТ. работаем по зоне 2, СУБ.-ВОСК. зона 1.

По типу 2 всё попадающее в зону 2 и зону 3 (т.е. 11-12 и 17-18) идёт на группу СО2,
всё, что не попадает в эти временные интервалы, идёт по зоне 1 (т.е. 00-11) и направляется по дефолту на группу СО1.

Поправте меня пожалйста если я неправлильно описал прикреплённую картину в этом посте.


--------------------

--
Станислав Александрович