Станция ipLDK-300, PCAdmin C.8Bb, MPB GS30P-3.8Bf.
Входящие звонки приходят на системный телефон оператора. Двухсторонняя слышимость хорошая. Оператор переводит звонок на аналоговые телефоны и сетевые номера, и слышимость резко падает, причем плохо слышно того, кто звонит. Какую настройку следует произвести в данном случае? |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Станция ipLDK-300, PCAdmin C.8Bb, MPB GS30P-3.8Bf. Входящие звонки приходят на системный телефон оператора. Двухсторонняя слышимость хорошая. Оператор переводит звонок на аналоговые телефоны и сетевые номера, и слышимость резко падает, причем плохо слышно того, кто звонит. Какую настройку следует произвести в данном случае? Это зависит от типа внешних линий, по которым приходят входящие вызовы. См. ПГМ400~406 -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 823 Регистрация: 12.1.2009 Из: Рязань Пользователь №: 12799 ![]() |
Платы городских линий CLCOB 8. Какой параметр именно в данном случае?
|
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Платы городских линий CLCOB 8. Какой параметр именно в данном случае? Для аналоговых телефонов: ПГМ401/5 (SLIB/ACO) А для сетевых номеров... А что у Вас является сетевыми номерами??? IP-телефоны или межстанционная связь по PRI??? -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 823 Регистрация: 12.1.2009 Из: Рязань Пользователь №: 12799 ![]() |
Сетевые номера на станции LDK-60, она соединена с главной по выделенной линии через VOIB. Но усиление на платах VOIB более 32 приводит к возникновению сильного эхо даже с включенной функцией эхоподавления. Правда эхо только в начале разговора, а потом пропадает. Поэтому и идет разговор об усилении именно начального сигнала (до VOIB).
|
|
|
![]() ![]() |