Есть LDK100 PM v3.7 . Пробовал подключиться PC-Amin GSLAD_37Ch_20070717_English_Release и GSNAD_C8Bb_20080314_English_Release по COM порту. Все делаю по мануалу. Захожу в программу с паролем 0000. При входе на станцию (сайт) пароль пустой ( не задан). В установках ком в программе и на компортах все аналогично: 9600, none, 8,1,none. выдается окошко с сообщением now open connect и все. Через неск. сек. оно закрывается и message пишется -system connect fail. Менял везде 9600 на 19200, ставил версию GSNAD_C8Bb_20080314_English_Release - результат тот же.
Пробую утилитой ldk db download\upload сохранить файл - monitor trace выдает следующее
Monitor dialog
===============================
Connecting to Serial port.
.(COM1, 4)Connecting to Serial port...Success
Accessing system.
WriteData[1]: 0d
..ENTER was send. . . WriteData[1]: 0d
..ENTER was send. . . WriteData[1]: 0d
..ENTER was send. . . : Fail to receive characters
Accessing system...Fail
Disconnecting Serial Port.
Disconnecting Serial Port...Success

В чем проблема?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 26.2.2009, 15:47
Сообщение #2


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8753
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



скорость 19200, 8 бит, 1 стоп бит, четности нет, управления потоком нет.
это то что по умолчанию.
всё должно работать


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
syt52
сообщение 26.2.2009, 16:11
Сообщение #3


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 12
Регистрация: 26.2.2009
Пользователь №: 12938



должно.... но что то не хочет...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 26.2.2009, 17:21
Сообщение #4


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8753
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



а просто гипертерминалом зайдите на станцию, при этих же настройках. Если не получилось, то смотрите кабель, компьютер, компорт на атс


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
syt52
сообщение 26.2.2009, 17:27
Сообщение #5


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 12
Регистрация: 26.2.2009
Пользователь №: 12938



попробовал - заходит.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 26.2.2009, 17:47
Сообщение #6


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8753
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



а в 175 программе что написано?


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
syt52
сообщение 26.2.2009, 18:30
Сообщение #7


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 12
Регистрация: 26.2.2009
Пользователь №: 12938



В 175 программе не понял как что смотреть . В 174 проверил настройки - там все по умолчанию.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 26.2.2009, 19:33
Сообщение #8


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8753
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



странно на 100-тке проверяю, всё пашет как часы (на 300-тке дествительно есть засада с ком портом, надо в 175 указывать какой конкретно используется)
ребутнуть атс не пробывали?


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
syt52
сообщение 27.2.2009, 10:11
Сообщение #9


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 12
Регистрация: 26.2.2009
Пользователь №: 12938



Да я уже пробовал и по второму порту подключиться , естественно каждый раз делаю ребут ) Попробую другой комп подцепить , может действительно что то с портами компа.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 27.2.2009, 11:04
Сообщение #10


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8753
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



как свичи на процессоре включены?


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
syt52
сообщение 27.2.2009, 15:35
Сообщение #11


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 12
Регистрация: 26.2.2009
Пользователь №: 12938



выключены 3й и 8й - остальные включены
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 27.2.2009, 15:49
Сообщение #12


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8753
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



всё вроде хорошо. И если вы говорите что по гипертерминалу спокойно заходите на атс...
то не знаю уж чего можно посоветовать, разве что попробывать с другого компьютера, или переустановить программу....


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
syt52
сообщение 27.2.2009, 15:51
Сообщение #13


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 12
Регистрация: 26.2.2009
Пользователь №: 12938



Программу переустанавливал. Попробую с другого компа.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ЛыЖник
сообщение 27.2.2009, 17:19
Сообщение #14


Ветеран
********

Группа: Участники
Сообщений: 4439
Регистрация: 4.12.2006
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 186



Цитата(syt52 @ 27.2.2009, 15:51) *
Программу переустанавливал. Попробую с другого компа.

Это у вас криво работает комп (программа отвечающая за компорт). Попробуйте помставить на комп программу Putty. Она хорошо дружит комп с портом. У меня есть староватый ноутбук. На нем стоял Milllenium. При работе с АТС LDK-300 есть сбои и ошибки именно в работе компа. Снес его и поставил 98 винду. И стало получше.


--------------------
В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
syt52
сообщение 27.2.2009, 18:46
Сообщение #15


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 12
Регистрация: 26.2.2009
Пользователь №: 12938



У меня XP sp2 . А насчет программки спасибо - попробую.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Energy
сообщение 7.3.2009, 13:58
Сообщение #16


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 8
Регистрация: 7.3.2009
Пользователь №: 12972



А через IP (сетевым кабелем) подключить не пробовали? У меня именно так и получилось после неравного боя с компортами.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
syt52
сообщение 12.3.2009, 16:37
Сообщение #17


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 12
Регистрация: 26.2.2009
Пользователь №: 12938



Да, установка программы на другой комп ( С чистой ХР) не помогла. Заказал модуль LANU - придет, попробую подключиться по сетке.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ЛыЖник
сообщение 12.3.2009, 17:10
Сообщение #18


Ветеран
********

Группа: Участники
Сообщений: 4439
Регистрация: 4.12.2006
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 186



Цитата(syt52 @ 12.3.2009, 16:37) *
Да, установка программы на другой комп ( С чистой ХР) не помогла. Заказал модуль LANU - придет, попробую подключиться по сетке.

Че-то вы братцы не того... dry.gif Любо вы компутерщики ммм... rolleyes.gif плохие либо... АТС хорошие. Братцы вы чего-то не того делаете, ей богу. Ну все же работает как часы. Самый простой способ.


--------------------
В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
syt52
сообщение 16.3.2009, 12:37
Сообщение #19


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 12
Регистрация: 26.2.2009
Пользователь №: 12938



А что там не то можно сделать? Чай не тупее паровоза.. Мануал и форум изучены вдоль и поперек...Кстати , судя по количеству постов и их темам напрашивается вывод что скорее второе - т.е. АТС - г... . И у нас с ней постоянно какие то глюки : то внешние звонки обрываются , причем безо всякой закономерности, то вот щас новый глюк появился - у внутренних DECT абонентов временами в трубках тишина - гудок появляется либо через неск. минут сам, либо если ребутнуть АТС.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
syt52
сообщение 27.3.2009, 10:46
Сообщение #20


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 12
Регистрация: 26.2.2009
Пользователь №: 12938



Все. Сегодня воткнул LANU. PCAdmin законнектился наконецто. Правда пришлось в 108 проге перепрописать значения по умолчанию и перезагрузить атс.