ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> При звонке на SL56 не отображается номер, вызывающего абонента
godz158
сообщение 1.4.2009, 14:32
Сообщение #1


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 76
Регистрация: 9.10.2006
Пользователь №: 31



LDK-300

На родных трубках LG номера вызывающих абонентов отображаются, а на siemens sl56 не отображается.
При регистрации родной трубки под тот же номер, на котором сейчас sl56 номера отображаются.

Так и должно быть или можно что-то поднастроить?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 1.4.2009, 15:55
Сообщение #2


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(godz158 @ 1.4.2009, 15:32) *
LDK-300

На родных трубках LG номера вызывающих абонентов отображаются, а на siemens sl56 не отображается.
При регистрации родной трубки под тот же номер, на котором сейчас sl56 номера отображаются.

Так и должно быть или можно что-то поднастроить?

Надеюсь, при регистрации трубок Вы правильно указывали тип трубки:
2 - для Siemens (Standart GAP, Non-LG)
3 - для трубок LG моделей GDC-345/400H


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
godz158
сообщение 1.4.2009, 16:24
Сообщение #3


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 76
Регистрация: 9.10.2006
Пользователь №: 31



Перерегистрировал на тип 2 - всё стало ОК.

Вообще я всегда для LG моделей GDC-345/400H тип указывал 1, насколько правильней указывать тип 3? Что поменяется?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 1.4.2009, 16:38
Сообщение #4


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(godz158 @ 1.4.2009, 17:24) *
Перерегистрировал на тип 2 - всё стало ОК.

Вообще я всегда для LG моделей GDC-345/400H тип указывал 1, насколько правильней указывать тип 3? Что поменяется?

Тип 1 - для трубок GDC-335 (старая модель трубок).
Для трубок GDC-345 и GDC-400 дополнительно ввели тип 3. Значит какие-то отличия есть!! Какие именно отличия - нигде не описывается (возможно там более расширенный набор сообщений).
Но в доке четко сказано, что трубки GDC-345 и 400 нужно регистрировать как тип 3.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...