Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 75 Регистрация: 22.4.2009 Пользователь №: 13167 ![]() |
Поставил плату PRIB, линк есть, связь туда/сюда есть, но идет отбой при наборе 9, если вручную линию выбрать то нормально звонки проходят. Если плату отключить, то звонки идут через VOIB и через 9 никакого отбоя. Куда копнуть подскажите.
|
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() гуру и создатель форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8753 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 ![]() |
М-дя, у меня не работает станция, в какой программе это смотреть.
![]() ваш случай конечно проще, это только 104-109, 116, 117, 141, 143, 220-222, 322-324 программы -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 75 Регистрация: 22.4.2009 Пользователь №: 13167 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 75 Регистрация: 22.4.2009 Пользователь №: 13167 ![]() |
в общем было CO1-4 (приходят по VOIB), добавил CO5(PRIB), прописал в CO Group 1, туда же, где и CO1-4
в пгм322 для всех CO прописано Networking CO Group 1, Networking CO Line Type = PSTN в пгм324 для NET CO Group 1 прописано NUM Plan Code = 9, System Usage = PSTN и вот тут я думаю ошибся в програх 322 и 324, т.к. там для VOIB настройки что там прописывать для PRIB? |
|
|
Гость_ИгорьS_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
в общем было CO1-4 (приходят по VOIB), добавил CO5(PRIB), прописал в CO Group 1, туда же, где и CO1-4 в пгм322 для всех CO прописано Networking CO Group 1, Networking CO Line Type = PSTN в пгм324 для NET CO Group 1 прописано NUM Plan Code = 9, System Usage = PSTN и вот тут я думаю ошибся в програх 322 и 324, т.к. там для VOIB настройки что там прописывать для PRIB? У вас "девятка" используется как доступ к линиям VOIB, и испоьзуется как PSTN код. Если стоит задача использовать оба типа линий, то придется использовать LCR. Если VOIB меняется на PRIB, то можно в нетворк вытереть "9", и прописать ее в 106-107 проге в план нумерации, как доступ к первой доступной группе. В-общем информации нужно больше, а не так у меня не работает, а хочу,чтобы работало ![]() Уточняйте, что хотите получить. |
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 75 Регистрация: 22.4.2009 Пользователь №: 13167 ![]() |
в общем задача такая: перейти с VOIB на PRIB, но для начала я хотел проверить работоспособность PRIB, в общем голос в обе стороны есть через PRIB .
а если делать переход с VOIB на PRIB, то где то еще надо перенастраивать? |
|
|
Гость_ИгорьS_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
в общем задача такая: перейти с VOIB на PRIB, но для начала я хотел проверить работоспособность PRIB, в общем голос в обе стороны есть через PRIB . а если делать переход с VOIB на PRIB, то где то еще надо перенастраивать? Как я уже писал "9"-ку удалите из Network Plan. Поставте ее в План Нумерации. Линии PRIB в 141 проге в отдельную группу. Абонентам доступ в 117 проге к этой группе. К VOIB линиям доступ закрыть. Для исходящей связи сформировать правильный "АОН". Входящие вызовы через 231 прогу. |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 75 Регистрация: 22.4.2009 Пользователь №: 13167 ![]() |
Как я уже писал "9"-ку удалите из Network Plan. Поставте ее в План Нумерации. Линии PRIB в 141 проге в отдельную группу. Абонентам доступ в 117 проге к этой группе. К VOIB линиям доступ закрыть. Для исходящей связи сформировать правильный "АОН". Входящие вызовы через 231 прогу. пробовал убрать 9ку из Network Plan (в Numbering Plan уже установлено Access CO IN 1st CO GRP = 9) CO1-4 (которые приходят по VOIB перевел в CO Group 2) и всеравно отбой после 9ки |
|
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 ![]() |
пробовал убрать 9ку из Network Plan (в Numbering Plan уже установлено Access CO IN 1st CO GRP = 9) CO1-4 (которые приходят по VOIB перевел в CO Group 2) и всеравно отбой после 9ки Вам же написали, что линии PRI по прг.140 например, 001-029 надо обозвать как линии ISDN DID. Далее, впрг.141 организовать группу, например, 01. В прг.117 дать разрешение абонентам на группу 01. И все будет работать. Еще можно проверить набрав вмес то 9 код группы-801. -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 75 Регистрация: 22.4.2009 Пользователь №: 13167 ![]() |
Вам же написали, что линии PRI по прг.140 например, 001-029 надо обозвать как линии ISDN DID. обозвал, правда CO5, CO1-4 используется под VOIB Цитата Далее, впрг.141 организовать группу, например, 01. дал группу 02 Цитата В прг.117 дать разрешение абонентам на группу 01. есть Цитата И все будет работать. не работает Цитата Еще можно проверить набрав вмес то 9 код группы-801. где назначается этот код группы?
|
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 75 Регистрация: 22.4.2009 Пользователь №: 13167 ![]() |
еще есть вариант конечно визически выдернуть VOIB и убрать 9ку из Network Plan
|
|
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 75 Регистрация: 22.4.2009 Пользователь №: 13167 ![]() |
в общем сегодня сделал следующее:
в Network Numbering Plan затер 9ку в Networking CO Line Attribute затер Network CO Group удалил все CO в Logical Assingment удалил COL Board относящийся к VOIB, Configuration отключил VOIB и вытащил плату VOIB из станции вставил в станцию плату PRIB добавил ее в Configuration, в Logical Assingment добавил в COL Board назначил четыре CO, все их загнал в группу 1 в группу 1 все изначально имеют доступ по проге 117 перезагружаю АТС и опять пишет что "нет доступа" если выбираю вручную на системнике нужную мне линию (не через 9ку), то все работает возвращаю все обратно, также четыре CO от VOIB находятся в первой группе и все работает где еще может быть затык? где еще 9ка может использоваться? |
|
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 75 Регистрация: 22.4.2009 Пользователь №: 13167 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 ![]() |
в общем сегодня сделал следующее: в Network Numbering Plan затер 9ку в Networking CO Line Attribute затер Network CO Group удалил все CO в Logical Assingment удалил COL Board относящийся к VOIB, Configuration отключил VOIB и вытащил плату VOIB из станции вставил в станцию плату PRIB добавил ее в Configuration, в Logical Assingment добавил в COL Board назначил четыре CO, все их загнал в группу 1 в группу 1 все изначально имеют доступ по проге 117 перезагружаю АТС и опять пишет что "нет доступа" если выбираю вручную на системнике нужную мне линию (не через 9ку), то все работает возвращаю все обратно, также четыре CO от VOIB находятся в первой группе и все работает где еще может быть затык? где еще 9ка может использоваться? Ну, попробуйте для контроля... В прг.104-109 используется 0 (ноль) для набора на ATTD. Уберите его из плана и попробуйте поставить вместо 9. При якобы работающей плате у вас есть доступ к группе через 805 (применительно к вашей группе). Кстати, если у вас плата PRIB, то почему всего четыре СО? Может у вас BRIB? -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 75 Регистрация: 22.4.2009 Пользователь №: 13167 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 ![]() |
для проверки создал столько Плата PRIB имеет 30 каналов связи, т.е 30 СО. Вот поставьте их ВСЕ в группу и проверьте. Потому, что АТС предполагает, что если у вас 30 каналов на плате, а ежели нет, их надо изменять в прг.101-103. -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 75 Регистрация: 22.4.2009 Пользователь №: 13167 ![]() |
|
|
|
Гость_ИгорьS_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
|
|
|
Гость_ИгорьS_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 75 Регистрация: 22.4.2009 Пользователь №: 13167 ![]() |
|
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 22:18 |