Есть три линии СО1 и 2 аналоговые и СО3 цифровая.
Столкнулся с проблемой, с плохой слышимостью на 1 и 2 СО при исходящем звонке в город (при входящем звонке жалоб не было) с СО3 никаких проблем. Подключил обычный телефонный аппарат прямо на линию, слышимость при исходящем звонке по СО1 и 2 нормальная, тоже самое проверяю с цифрового системного телефона, слышимость отличная. Беру любой телефонный аппарат от 101 номера и выше (набор идет в тоне), выхожу напрямую на линию 1 и 2 (8801 и 8802) проверяю исходящую связь в город, я абонента слышу нормально, а вот меня вообще не слышно. С СО3 ни каких проблем. На форуме нашел информацию, что нужно смотреть программы 400-411, но в мануале они совершенно не расписаны. Не знаю какой параметр следует увеличить, или может быть проблема в чем-то другом? |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
Есть три линии СО1 и 2 аналоговые и СО3 цифровая. Столкнулся с проблемой, с плохой слышимостью на 1 и 2 СО при исходящем звонке в город (при входящем звонке жалоб не было) с СО3 никаких проблем. Подключил обычный телефонный аппарат прямо на линию, слышимость при исходящем звонке по СО1 и 2 нормальная, тоже самое проверяю с цифрового системного телефона, слышимость отличная. Беру любой телефонный аппарат от 101 номера и выше (набор идет в тоне), выхожу напрямую на линию 1 и 2 (8801 и 8802) проверяю исходящую связь в город, я абонента слышу нормально, а вот меня вообще не слышно. С СО3 ни каких проблем. На форуме нашел информацию, что нужно смотреть программы 400-411, но в мануале они совершенно не расписаны. Не знаю какой параметр следует увеличить, или может быть проблема в чем-то другом? Как это у вас на Aria Soho СО3 цифровая? ![]() А потом, ситуация эта так же может быть результатом неправильной инициализации. Вы сначала правильно инициализируйте свою АТС, а потом уж смотрите проблемы! А так их может быть стока... -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 35 Регистрация: 15.12.2009 Пользователь №: 14113 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
Значит неправильно выразился, СО1 и 2 поддерживают только импульсный набор, а СО3 тоновый и импульсный. Попробую выкроить время на правильную инициализацию и перепрограммирование. Да уж, вы сначала правильно инициализируйте, а потом смотрите, что и как! -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 35 Регистрация: 15.12.2009 Пользователь №: 14113 ![]() |
Сейчас начал проверять программы 400-410 и у меня в АТС настройки по некоторым пунктам отличаются от исходного, хотя я ничего 100% в них не менял.
Может быть из-за этого проблема со слышимостью? У меня АТС работает нормально, только вот в слышимости проблема, очень не хочется сбрасывать настройки и программировать заново, я ведь обязательно что-то забуду. Значения которые отличаются от Исходных: 404 ПК1 34 408 ПК1 32 408 ПК3 32 410 ПК1 32 |
|
|
Гость_ИгорьS_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Сейчас начал проверять программы 400-410 и у меня в АТС настройки по некоторым пунктам отличаются от исходного, хотя я ничего 100% в них не менял. Может быть из-за этого проблема со слышимостью? У меня АТС работает нормально, только вот в слышимости проблема, очень не хочется сбрасывать настройки и программировать заново, я ведь обязательно что-то забуду. Делаем бекап, обнуляем станцию, проверяем работоспособность, заливаем бекап. |
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 ![]() |
Делаем бекап, обнуляем станцию, проверяем работоспособность, заливаем бекап. Вот для проверки очень хорошо, а вот залит бекап по новому...если бекап был кривой, когда его сливали, то он и зальется кривой. Если уж, ИМХО, дошло до инициализации, то надо все по новому ручками. Конечно, это тока моё мнение. -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
Гость_ИгорьS_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 ![]() |
Естевственно, я предложил способ исключить кривость настройки. А человек боится все заново прогать... хотя проганья на 10мин, но это уже лирика тире флуд... Целиком подерживаю идею. Бояться не надо. Сливаете бекап, программите, не получилось-заливаете старый бекап, хоть и кривоватый, но все-таки работоспособный. Т.е. в принципе, вы ничем не рискуете. -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
Целиком подерживаю идею. Бояться не надо. Сливаете бекап, программите, не получилось-заливаете старый бекап, хоть и кривоватый, но все-таки работоспособный. Т.е. в принципе, вы ничем не рискуете. Тем более, что в подобных ситуациях ничего другого и не сделаешь! Коль неправильно инициализацию провел, как оно все нормально работать то будет! -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 35 Регистрация: 15.12.2009 Пользователь №: 14113 ![]() |
Вчера переинициализировал систему и перепрограммировал, некоторые проблемы решились, отписал в соответствующем топике.
А вот проблема с плохой слышимостью не решилась, зато добавилась одна особенность, при исходящем звонке по СО1 и СО2 которые поддерживают только импульсный набор, абонент на том конце не слышит меня секунд 5-10, а потом слышимость появляется и ни каких проблем дальше в разговоре нет. По СО3 исходящий звонок проходит нормально, без каких либо проблем. Из-за чего может быть задержка с слышимостью? |
|
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
Вчера переинициализировал систему и перепрограммировал, некоторые проблемы решились, отписал в соответствующем топике. А вот проблема с плохой слышимостью не решилась, зато добавилась одна особенность, при исходящем звонке по СО1 и СО2 которые поддерживают только импульсный набор, абонент на том конце не слышит меня секунд 5-10, а потом слышимость появляется и ни каких проблем дальше в разговоре нет. По СО3 исходящий звонок проходит нормально, без каких либо проблем. Из-за чего может быть задержка с слышимостью? Transit Connect Timer ПГМ181/16 как раз влияет на это на линиях с пульсовым набором. Но с уменьшением поосторожнее! Если абонент в течении этого таймера не наберет следующую цифру номера, набор прекратится! У нас, при ипользовании значения по умолчанию 4 сек., проблем, в общем то , не наблюдалось! -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 35 Регистрация: 15.12.2009 Пользователь №: 14113 ![]() |
Очень интересно, по умолчанию в ПГМ181/16 стояло 04, я выставил 15.
Для решения вот этой проблемы http://www.artcom.ru/forum/index.php?showtopic=7105 с увеличение параметра эта проблема исчезла, но и появилась другая, тогда я вообще в тупике, куда смотреть чтобы одновременно решить две проблемы ( |
|
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
Очень интересно, по умолчанию в ПГМ181/16 стояло 04, я выставил 15. Для решения вот этой проблемы http://www.artcom.ru/forum/index.php?showtopic=7105 с увеличение параметра эта проблема исчезла, но и появилась другая, тогда я вообще в тупике, куда смотреть чтобы одновременно решить две проблемы ( Попробуйте решить эту проблему с использованием LCR. Я понял, что эта ситуевина критична после набора 8-ки. Пропишите в LCR вставку паузы после 8-ки. -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
Попробуйте решить эту проблему с использованием LCR. Я понял, что эта ситуевина критична после набора 8-ки. Пропишите в LCR вставку паузы после 8-ки. Подобная задачу обсуждалась совсем недавно. См. здесь -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 35 Регистрация: 15.12.2009 Пользователь №: 14113 ![]() |
Подобная задачу обсуждалась совсем недавно. См. здесь Вообще вынос мозга, чем больше пытаюсь вникнуть тем больше зпутываюсь ( Пока понял только: В ПГМ181/16 ставлю 04 как было В 220/1 ставлю М01 А вот что дальше делать, ни как понять не могу ( |
|
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
Вообще вынос мозга, чем больше пытаюсь вникнуть тем больше зпутываюсь ( Пока понял только: В ПГМ181/16 ставлю 04 как было В 220/1 ставлю М01 А вот что дальше делать, ни как понять не могу ( Ну я же в предыдущем сообщении дал ссылку, почитайте! Не повторять все сначала, в конце концов! -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 35 Регистрация: 15.12.2009 Пользователь №: 14113 ![]() |
Если бы была ПГМ142/19 то как я понимаю вообще никаких проблем. Но у меня не этой программы.
Пытаюсь понять LCR читая вашу ссылку, и ни как не пойму, может быть из-за того что там для PSAdmin написано ( |
|
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
Если бы была ПГМ142/19 то как я понимаю вообще никаких проблем. Но у меня не этой программы. Пытаюсь понять LCR читая вашу ссылку, и ни как не пойму, может быть из-за того что там для PSAdmin написано ( Так там же указано, что в этой версии нет ее! Вы прочтие до конца, ну елы-палы! -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 35 Регистрация: 15.12.2009 Пользователь №: 14113 ![]() |
Так там же указано, что в этой версии нет ее! Вы прочтие до конца, ну елы-палы! В общем по этой ссылке что вы дали написано как реализовать через PSAdmin, может это меня и путает, т.к. я настраиваю с системного телефона. Почитал мануал 200-222, написал инструкцию, если возможно проверьте. В ПГМ181/16 ставлю 04 как было Включаем LCR ПГМ220+ПК1+2+SAVE Выбираем тип LCR ПГМ221+000+ПК1+2+SAVE Даем понять, за чем мы следим ПГМ221+000+ПК2+8+SAVE - теперь следит за 8ой Указываем что делать после набора 8-ки ПГМ222+00+ПК1+[CALL BK]+SAVE Теперь после выхода на линию через 9-ку и нажатии 8-ки, будет идти пауза чтобы дождаться ответа от городской АТС? |
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 4:51 |