Пролистал в системном телефоне следующие программы: В PGM175/9 (0-14 ) NET_PCADM (10) B PGM174/1 COM1 F1-BD 2400 (3) (0-7) Понятно, что скорость 2400, а что означает (3) и (0-7) F2-CTS OFF F3-BK OFF F4-P (0-199) 060 1. ![]() А какую скорость передачи Вы установили в настройках PC-Admin??? Значения в станции и в компе (в настройках PC-Admin) должны совпадать!! 2. Какая версия прошивки ПО в станции??? Вы уверены, что Вам нужен именно PC-Admin версии 3.6?? 3. Зачем Вам вообще приспичило подключать PC-Admin именно через RS232???? ![]() -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 123 Регистрация: 11.1.2010 Пользователь №: 14189 ![]() |
1. ![]() А какую скорость передачи Вы установили в настройках PC-Admin??? Значения в станции и в компе (в настройках PC-Admin) должны совпадать!! 2. Какая версия прошивки ПО в станции??? Вы уверены, что Вам нужен именно PC-Admin версии 3.6?? 3. Зачем Вам вообще приспичило подключать PC-Admin именно через RS232???? ![]() Извините, уважаемый Harris. Просто прежде чем экспериментировать, хотелось бы сохранить оригинальную (прежнюю) конфигурацию, а потом конечно подключаться буду через LAN. |
|
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Извините, уважаемый Harris. Просто прежде чем экспериментировать, хотелось бы сохранить оригинальную (прежнюю) конфигурацию, а потом конечно подключаться буду через LAN. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() А что мешает сохранить конфигурацию через LAN??? -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
![]() По умолчанию в ПГМ175 указан СОМ1. Не меняя этого значения, подключите PC-Admin через LAN. Вы увидите, что значение в ПГМ175 = COM1 вовсе не мешает подключится через LAN (или любой другой интерфейс). Но после подключения PC-Admin через LAN в ПГМ175 сразу же появится = NET_PCADMIN (т.е. интерфейс, через который был последний заход в администрирование). Параметры ПГМ175/9 (PC-Admin), ПГМ175/10 (PC-ATD), ПГМ175/11 (CTI) - не требуют какого-либо назначения, а просто отображают текущую ситуацию. При использовании другого порта (интерфейса) это информация просто автоматически меняется. Т.е. это просто уведомление, но не настраиваемый параметр!! Но остальные опции в ПГМ175 (1-8) требуют настройки. Ну, значит я ЛУЗЕР ![]() Просто не задумывался об этом. Только вот что странно, коль этот параметр чисто информативный, что же его тогда можно было поменять и сохранить? Или... -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 123 Регистрация: 11.1.2010 Пользователь №: 14189 ![]() |
Установил скорость как в LDK 300, т.е.2400 и получаю следующее:
[08:57:57.685]DB Address = 0x10000000, DB Size = 0x170000 [08:57:59.828]Connecting to Serial port. [08:57:59.838].(COM1, 1) [08:57:59.838]COM handle [138] [08:57:59.838]BaudRate = 2400 [08:57:59.848]Connecting to Serial port...Success [08:57:59.858]Accessing system. [08:58:00.859]WriteData[1]: 0d [08:58:00.869]..ENTER was send [08:58:01.370] LDK-300 System Version LGE/DX30P-2.0Db MAR/03 [08:58:01.871]..strings were received [08:58:01.881]WriteData[7]: 70 63 64 6f 77 6e 0d [08:58:01.891]..PCDOWN+ENTER were sent [08:58:01.901]Accessing system...Success [08:58:01.911]Negotiating. [08:58:02.411]. [08:58:02.411]ReadData[5]: 2a 2a 2a 2a 2a [08:58:02.912]. [08:58:02.912]ReadData[42]: 2a 0d 0a 20 49 6e 76 61 6c 69 64 20 50 6f 72 74 20 66 6f 72 20 53 6f 66 74 77 61 72 65 20 55 70 67 72 61 64 65 2e 2e 2e 0d 0a [08:58:03.413]. [08:58:03.914]. [08:58:04.414]. [08:58:04.915]. [08:58:05.416]. [08:58:05.916]. [08:58:06.417]. [08:58:06.918]. [08:58:07.429]. [08:58:07.939]. [08:58:07.949]: Fail to receive NEGO_START [08:58:07.969]WriteData[5]: 02 10 18 00 03 [08:58:07.979]..Password is being confirmed [08:58:08.490]. [08:58:08.490]ReadData[95]: 36 33 36 30 20 33 39 38 20 20 20 30 30 34 20 30 30 3a 30 30 3a 30 37 20 30 31 2f 31 32 2f 31 30 20 31 34 3a 34 34 20 4f 35 33 34 30 31 35 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2a 2a 20 20 20 20 20 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0d 0a [08:58:09.001]. Требет, скорее всего пароль, а у нас его естественно нет!! "АТСник" уволился и все нафиг забрал с собой. Вот такие вот дела, господа специалисты!!! Есть вообще возможность выхода из сложившейся ситуации????? |
|
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
Установил скорость как в LDK 300, т.е.2400 и получаю следующее: [08:57:57.685]DB Address = 0x10000000, DB Size = 0x170000 [08:57:59.828]Connecting to Serial port. [08:57:59.838].(COM1, 1) [08:57:59.838]COM handle [138] [08:57:59.838]BaudRate = 2400 [08:57:59.848]Connecting to Serial port...Success [08:57:59.858]Accessing system. [08:58:00.859]WriteData[1]: 0d [08:58:00.869]..ENTER was send [08:58:01.370] LDK-300 System Version LGE/DX30P-2.0Db MAR/03 [08:58:01.871]..strings were received [08:58:01.881]WriteData[7]: 70 63 64 6f 77 6e 0d [08:58:01.891]..PCDOWN+ENTER were sent [08:58:01.901]Accessing system...Success [08:58:01.911]Negotiating. [08:58:02.411]. [08:58:02.411]ReadData[5]: 2a 2a 2a 2a 2a [08:58:02.912]. [08:58:02.912]ReadData[42]: 2a 0d 0a 20 49 6e 76 61 6c 69 64 20 50 6f 72 74 20 66 6f 72 20 53 6f 66 74 77 61 72 65 20 55 70 67 72 61 64 65 2e 2e 2e 0d 0a [08:58:03.413]. [08:58:03.914]. [08:58:04.414]. [08:58:04.915]. [08:58:05.416]. [08:58:05.916]. [08:58:06.417]. [08:58:06.918]. [08:58:07.429]. [08:58:07.939]. [08:58:07.949]: Fail to receive NEGO_START [08:58:07.969]WriteData[5]: 02 10 18 00 03 [08:58:07.979]..Password is being confirmed [08:58:08.490]. [08:58:08.490]ReadData[95]: 36 33 36 30 20 33 39 38 20 20 20 30 30 34 20 30 30 3a 30 30 3a 30 37 20 30 31 2f 31 32 2f 31 30 20 31 34 3a 34 34 20 4f 35 33 34 30 31 35 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2a 2a 20 20 20 20 20 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0d 0a [08:58:09.001]. Требет, скорее всего пароль, а у нас его естественно нет!! "АТСник" уволился и все нафиг забрал с собой. Вот такие вот дела, господа специалисты!!! Есть вообще возможность выхода из сложившейся ситуации????? А как же это: "Пролистал в системном телефоне следующие программы: В PGM175/9 (0-14 ) NET_PCADM (10) B PGM174/1 COM1 F1-BD 2400 (3) (0-7) Понятно, что скорость 2400, а что означает (3) и (0-7) F2-CTS OFF F3-BK OFF F4-P (0-199) 060" Как же вы вошли с системного телефона? Пароль, ежели он у вас установлен, вы должны были и с системника вводить! -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Ну, значит я ЛУЗЕР ![]() Просто не задумывался об этом. Только вот что странно, коль этот параметр чисто информативный, что же его тогда можно было поменять и сохранить? Или... Ну, почему же так жестко (лузер)??? ![]() Изначально было задумано, что порт для режима Admin назначается при программировании. Своего рода дополнительная защита от несанкционированного доступа. На самых первых версиях ПО именно так и было. Потом выяснилось, что это неудобно и в этом нет никакого смысла, поскольку доступ все равно ограничен паролем... Так какая разница, через какой интерфейс пользователь войдет в режим Admin??? Я не помню точно, начиная с какой версии это поменяли, и сделали чисто информативным указателем... Но на версиях 2.2 этот параметр совершенно точно уже был изменен!!! -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
Ну, почему же так жестко (лузер)??? ![]() Изначально было задумано, что порт для режима Admin назначается при программировании. Своего рода дополнительная защита от несанкционированного доступа. На самых первых версиях ПО именно так и было. Потом выяснилось, что это неудобно и в этом нет никакого смысла, поскольку доступ все равно ограничен паролем... Так какая разница, через какой интерфейс пользователь войдет в режим Admin??? Я не помню точно, начиная с какой версии это поменяли, и сделали чисто информативным указателем... Но на версиях 2.2 этот параметр совершенно точно уже был изменен!!! Да это то все понятно! Естественно, удобно не ломать голову и не делать лишний телодвижений по поводу установки желаемого интерфейса! Тока вот , все же, непонятно, почему это менялось и, главное, сохранялось! А по поводу лузера-это самокритично! ![]() -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Проверка пароля прошла нормально.
Версия PC-Admin - 3.6. OK. А какая версия ПРОШИВКИ на самой станции???? Просто наберите на системнике код: Trans +72 (не входя в режим администрирования) и посмотрите на дисплее системника версию прошивки станции. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 123 Регистрация: 11.1.2010 Пользователь №: 14189 ![]() |
Проверка пароля прошла нормально. Версия PC-Admin - 3.6. OK. А какая версия ПРОШИВКИ на самой станции???? Просто наберите на системнике код: Trans +72 (не входя в режим администрирования) и посмотрите на дисплее системника версию прошивки станции. Version LGE/DX30P-2.0Db MAR/03 |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
Version LGE/DX30P-2.0Db MAR/03 Ну так и используйте PCAdmin 2 версии! -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 71 Регистрация: 17.10.2007 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 5644 ![]() |
Версия PC-Admin - 3.6. OK. А какая версия ПРОШИВКИ на самой станции???? 2.0Db? Если судить по приведенному выше тексту: Установил скорость как в LDK 300, т.е.2400 и получаю следующее: /.../ [08:58:00.869]..ENTER was send [08:58:01.370] LDK-300 System Version LGE/DX30P-2.0Db MAR/03 [08:58:01.871]..strings were received /.../ ---- Я, помнится, такую версию прошивки "администрировал" и PCAdmin'ом версии 2.2 (успешно) -- это на случай, если 2.0 не будет найдена, а 2.2 -- "под рукой". -------------------- =У меня есть полная уверенность что любые обоснованные предложения по депремированию в условиях кризиса будут безусловно утверждены ГД©
|
|
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
2.0Db? Если судить по приведенному выше тексту: ---- Я, помнится, такую версию прошивки "администрировал" и PCAdmin'ом версии 2.2 (успешно) -- это на случай, если 2.0 не будет найдена, а 2.2 -- "под рукой". А я тоже только ей и пользуюсь в подобных случаях. Скачать можно здесь. -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
2.0Db? Если судить по приведенному выше тексту: Да, все верно... Пардон, я пропустил эту строчку. Версия 2.0Db, а PC-Admin - 3.6. Это никак не может "сростись". Версии 2.0/2.2 и 3.0 (и выше) отличаются принципиально!! Версия PC-Admin также должна соответствовать уровню прошивки (2.0). -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
Да, все верно... Пардон, я пропустил эту строчку. Версия 2.0Db, а PC-Admin - 3.6. Это никак не может "сростись". Версии 2.0/2.2 и 3.0 (и выше) отличаются принципиально!! Версия PC-Admin также должна соответствовать уровню прошивки (2.0/2.2). Так, или иначе, но у меня проблем при использовании версии 2.2 PCAdmin при версии прошивки 2.0, вроде, не было! -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Так, или иначе, но у меня проблем при использовании версии 2.2 PCAdmin при версии прошивки 2.0, вроде, не было! ![]() Можно воспользоваться и PC-Admin'ом версии 2.2, но никак не 3.6. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
![]() Можно воспользоваться и PC-Admin'ом версии 2.2, но никак не 3.6. Ну уж 3.6 - точно НИКАК! Так она и ругаться должна была бы?! -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Ну уж 3.6 - точно НИКАК! Так она и ругаться должна была бы?! А чего ругаться на очевидные вещи...??? ![]() -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
А чего ругаться на очевидные вещи...??? ![]() Ну, видимо, не очевидные вещи! ![]() -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 123 Регистрация: 11.1.2010 Пользователь №: 14189 ![]() |
Установил PC Admin v2.2, т.к. v2.0 не нашел. Подключался по COM1 и......, таже фигня:
[04:25:33.015]DB Address = 0x10000000, DB Size = 0x170000 [04:25:45.968]Connecting to Serial port. [04:25:45.968].(COM1, 1) [04:25:45.984]COM handle [a0] [04:25:45.984]BaudRate = 2400 [04:25:45.984]Connecting to Serial port...Success [04:25:45.984]Accessing system. [04:25:46.984]WriteData[1]: 0d [04:25:46.984]..ENTER was send [04:25:47.484] LDK-300 System Version LGE/DX30P-2.0Db MAR/03 DATE: 01/1ьъA [04:25:47.984]..strings were received [04:25:48.015]WriteData[7]: 70 63 64 6f 77 6e 0d [04:25:48.015]..PCDOWN+ENTER were sent [04:25:48.015]Accessing system...Success [04:25:48.015]Negotiating. [04:25:48.515]. [04:25:48.515]ReadData[6]: 2a 2a 2a 2a 2a 2a [04:25:49.015]. [04:25:49.015]ReadData[41]: 0d 0a 20 49 6e 76 61 6c 69 64 20 50 6f 72 74 20 66 6f 72 20 53 6f 66 74 77 61 72 65 20 55 70 67 72 61 64 65 2e 2e 2e 0d 0a [04:25:49.515]. [04:25:50.015]. [04:25:50.515]. [04:25:51.015]. [04:25:51.515]. [04:25:52.015]. [04:25:52.515]. [04:25:53.015]. [04:25:53.515]. [04:25:54.015]. [04:25:54.015]: Fail to receive NEGO_START [04:25:54.031]WriteData[5]: 02 10 18 00 03 [04:25:54.031]..Password is being confirmed [04:25:54.531]. [04:25:55.031]. [04:25:55.531]. [04:25:56.031]. [04:25:56.531]. [04:25:57.031]. [04:25:57.531]. [04:25:58.031]. [04:25:58.531]. [04:25:59.031]. [04:25:59.046]WriteData[5]: 02 10 18 00 03 [04:25:59.046]..Password is being confirmed [04:25:59.546]. [04:26:00.046]. [04:26:00.546]. [04:26:01.046]. [04:26:01.546]. [04:26:02.046]. [04:26:02.546]. [04:26:03.046]. [04:26:03.546]. [04:26:04.046]. [04:26:04.062]WriteData[5]: 02 10 18 00 03 [04:26:04.062]..Password is being confirmed [04:26:04.562]. [04:26:05.062]. [04:26:05.562]. [04:26:06.062]. [04:26:06.562]. [04:26:07.062]. [04:26:07.562]. [04:26:08.062]. [04:26:08.562]. [04:26:09.062]. [04:26:09.078]Negotiating...Fail [04:26:09.078]Disconnecting Serial Port. [04:26:09.109]Disconnecting Serial Port...Success |
|
|
![]() ![]() |