Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 9 Регистрация: 26.1.2007 Пользователь №: 599 ![]() |
Народ, подскажите - купил DPU и домофон родной. Подключил ДПУ - сбросил станцию - плату опознало.
Подключил домофон к плате - не работает. Выставил в 111 прием на все телефоны, со 110 проблема - не могу выяснить на какой станции висит домофон, чтоб его назначить на ICMbox? При нажатии на кнопку на домофоне ничего не происходит. Может подключить его на какую нибудь внутреннюю линию? Пока я боюсь это делать. Подскажите что нужно еще. |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() гуру и создатель форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8752 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 ![]() |
смотрите подкючение. на плате DPU не центральные провода, а ценральный и крайний.
то есть в DPU разъём 1234, то домофон подсоединяеться на 12 -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 9 Регистрация: 26.1.2007 Пользователь №: 599 ![]() |
Да подключал я и на два левых и на два правых и полярность менял.
Единственное что земетил при подключении - домовон слегка щелкает динамиком в момент включения, но больше не подает никаких признаков жизни. |
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 9 Регистрация: 26.1.2007 Пользователь №: 599 ![]() |
Так что - никто не подключал домофон еще?
Интересно а можно ли его подключить к аналоговым внутренним линиям или только через плату домофона? И какой же все-таки номер станции присваевается домофону? |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() гуру и создатель форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8752 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 ![]() |
на плату абонентских подключить нельзя.
номер будет следующий после номера реально установленных плат телефонов. То есть если у вас базовая конфигурация 3\8, то номер домофонов по умолчанию будет 108 и 109, если полная набивка атс, то 148 и 149. -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 9 Регистрация: 26.1.2007 Пользователь №: 599 ![]() |
У меня конфигурация 6/16 и я пытался ставить в 110 программе ICMBox на 116, 117 и 118 линию - ничего не получается. А при установке в 110 проге ICMBox на 109 или 110 линию при сбросе станции она автоматом сбрасывает эти линии на аналоговые - ведь дополнительная плата 3/8 стоит.
И по инструкции должно вроде быть возможно позвонить на домофон с внутреннего телефона, набрав его номер, но при наборе 116 или 117 или 118 цифровик говорит "Неверный набор". Что же еще может быть? Замучал он меня уже. |
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() гуру и создатель форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8752 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 ![]() |
значит у вас на домофоне номера 116 и 117 соответственно.
если ставили модуль после установки атс, то надо прописать в 10-м слоте модуль DPU и ребутнуть атс. даже на полностью не запрограммированной атс просто при нажатии на домофон на нём играет музыка. -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
Гость_993_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
подключил вчера домофон все работает но проблема появилась другая.......
не могу понять те когда секретарь говорит по домофону и одновременно не может открыть дверь те приходиться прекращать говорить и после того как положет трубку может открыть дверь Цитата(993 @ Mar 7 2007, 02:12 PM) [snapback]2796[/snapback] подключил вчера домофон все работает но проблема появилась другая....... не могу понять те когда секретарь говорит по домофону и одновременно не может открыть дверь те приходиться прекращать говорить и после того как положет трубку может открыть дверь те это так или можно сделать как то по другому |
|
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 9 Регистрация: 26.1.2007 Пользователь №: 599 ![]() |
Цитата если ставили модуль после установки атс, то надо прописать в 10-м слоте модуль DPU и ребутнуть атс. Спасибо, все заработало. Просто кроме прописи в 10-м слоте DPU, его еще в 103 программе назначения логических платомест надо прописать в STA 10. А у меня просто после того как я установил 4 -ый переключатель в ON и сбросил станцию в первый раз она похоже проглючила и не прописала логическое назначение. И в итоге релюшки на DPU работали а домофон она не видела. Я уже и плату и домофон менял, а потом просто еще раз сделал полный сброс - и оно заработало, а я потом просто стал сравнивать параметры своей конфигурации и по-умолчанию и обнаружил разницу. Кстати в руководстве об назначении плате DPU логического платоместа 10 не сказано ни слова в п. 3.6.3, так что надо бы занести инфу. |
|
|
Гость_AlexeiS_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
2 дня сидели по этому же поводу, прошли все вышеописанное, точь-в-точь,
но толку не было, пока светлые головы не посоветовали залить новую версию (старая была GS84P-3,6Dg) - после перезагрузки заработало все сразу. |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 8 Регистрация: 2.4.2007 Пользователь №: 1428 ![]() |
Цитата(AlexeiS @ Apr 7 2007, 12:21 AM) [snapback]3677[/snapback] 2 дня сидели по этому же поводу, прошли все вышеописанное, точь-в-точь, но толку не было, пока светлые головы не посоветовали залить новую версию (старая была GS84P-3,6Dg) - после перезагрузки заработало все сразу. Да, подключение домофона - это пестня... ![]() У нас взяли АТС (базовый блок + СТА 7208 D) грамотные люди... а домофон с платкой взяли позднее звонят мне - не могут подключить домофон. Прошивка 84P_36Eg. Приезжаю. Плата поставлена, домофон подключен правильно, плата прописана, тип аппарата (Icm box) прописан. Ок. домофон молчит. просто не подает признаков жизни. Ресет. То же самое. Перешиваю на GS84P-37Be. Тишина. Сохраняю базу, делаю полный ресет ( разрешаю инициализацию базы). Ура - домофон заработал. Прошиваю базу обратно - домофон умолкает. Так, блин, и пришлось все установки заново вколачивать! _________________________________________________________________ А теперь вопрос - возможно ли поставить домофон не убивая настройки? и как это сделать? В общем где проблема? |
|
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Цитата(DFG @ Jun 1 2007, 04:13 PM) [snapback]4891[/snapback] Да, подключение домофона - это пестня... ![]() А теперь вопрос - возможно ли поставить домофон не убивая настройки? и как это сделать? В общем где проблема? "Плата поставлена, ..., плата прописана"....., а вот была ли она указана при программировании в ПГМ103 (в логическом назначении платомест)??????? ИМХО, не было сделано назначение В ПГМ103... -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 8 Регистрация: 2.4.2007 Пользователь №: 1428 ![]() |
Цитата(harris @ Jun 1 2007, 04:27 PM) [snapback]4893[/snapback] "Плата поставлена, ..., плата прописана"....., а вот была ли она указана при программировании в ПГМ103 (в логическом назначении платомест)??????? ИМХО, не было сделано назначение В ПГМ103... точно. спасибо. что ж, будем знать. только сейчас обратил внимание что в 103 - logical assignment - можно попасть по правой кнопке... а в явном виде 103 PGM не представлена в меню. упс, мы его просто не нашли ! ![]() тогда еще вопрос - можно ли где то из PCADMINa посмотреть номер, под которым домофон прописался ? |
|
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Цитата(DFG @ Jun 1 2007, 05:01 PM) [snapback]4899[/snapback] точно. спасибо. что ж, будем знать. только сейчас обратил внимание что в 103 - logical assignment - можно попасть по правой кнопке... а в явном виде 103 PGM не представлена в меню. упс, мы его просто не нашли ! ![]() тогда еще вопрос - можно ли где то из PCADMINa посмотреть номер, под которым домофон прописался ? Под каким номером прописался?????? -> В зависимости от того, какой порядок платомест (слотов) Вы назначили, и какие платы установлены, тем и определяется № порта. Т.е. сразу ясно какой порт будет у домофона... Все аналогично станции LDK - "за это и боролись"... ![]() Как посмотреть??? Ну, например, с помощью ПГМ110 (посмотрите диапазон абонентов -> по идентикатору порта, который прописывается автоматически, все будет ясно...) -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 8 Регистрация: 2.4.2007 Пользователь №: 1428 ![]() |
Цитата(harris @ Jun 1 2007, 05:15 PM) [snapback]4904[/snapback] Под каким номером прописался?????? -> В зависимости от того, какой порядок платомест (слотов) Вы назначили, и какие платы установлены определяется № порта. Т.е. сразу ясно какой порт будет у домофона... Все аналогично станции LDK - "за это и боролись"... Как посмотреть??? Ну, например, с помощью ПГМ110 (посмотрите дипазон абонентов, по идентикатору порта, который прописывается автоматически, все будет ясно...) ну в общем да, кривовато спросил... просто не совсем понятна логика - устанавливаешь плату, прописываешь плату в слот, делаешь логическое назначение... а потом еще для нужного номера порта должен указать, что это - домофон. так вот распределение портов по платам как глянуть? Вот я должен для №108 указать, что это - домофон. Я знаю, что других установленных плат нет , и поэтому 108- это домофон. А если теперь на эту АТС 3х8+домофоны, поставить плату расширения , скажем, на 8 абонентов, какие порты у этой платы расширения будут? |
|
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Цитата(DFG @ Jun 1 2007, 05:28 PM) [snapback]4905[/snapback] Я знаю, что других установленных плат нет , и поэтому 108- это домофон. А если теперь на эту АТС 3х8+домофоны, поставить плату расширения , скажем, на 8 абонентов, какие порты у этой платы расширения будут? 1). При установке платы DPU2 станция сама назначает для ее портов идентификатор домофона, т.е. его прописывать не надо. 2). Какие будут порты???? Порты распределяются динамически, в завимости от того, какой логический порядок слотов Вы назначаете в ПГМ103: - если укажите так (ПГМ103/2) -> STA: 01, 10, 02, то добавленные 8 портов будут следующими по порядку за домофонами, т.е. домофоны - это 108 и 109, а добавленные порты =110 -117. - если укажите по-другому (ПГМ103/2) -> STA: 01, 02, 10, то тогда порты на DPU2 сместятся: 108-115 - это будут добавленные порты, а домофоны = 116, 117. Все точно так же как и станциях LDK!!!!! Почитайте доку на LDK. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 2 Регистрация: 23.11.2007 Пользователь №: 6714 ![]() |
есть проблемка:
конфигурация - базовый блок и домофон домофон подключен, прописан и работает нормально, но иногда, по словам пользователей, домофон "самовключается" и в этот момент невозможны все звонки - и внутренние и наружные - идет сигнал "занято" не может это быть какой-нибудь режим экстренного оповещения? |
|
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 2 Регистрация: 23.11.2007 Пользователь №: 6714 ![]() |
проблемы с домофоном продолжаются:
помимо того, что домофон сам включается, бывает через него слышны разговоры между двумя внутренними абонентами (а может и не только) я в шоке... чего делать? может перепрошить станцию? станция в базовой конфигурации 3x8 3 CO - аналоговые системников нет из плат расширения - только DPU2, ставилась вместе со станцией домофон родной, подключен отдельным 4х жильным кабелем прошивка GS84P-3.6Eg |
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2025, 16:01 |