Всем добрый день. Конфиг 12х48. 6 СО с цифровых АТС, а другие 6 с ведомственной координатки.
Так вот "исчезают" входящие звонки с координатных линий. Как проявляется: делаешь станции ребут и после этого звонишь по номерамм координатки. Звонки приходят на абонентов как и прописано в 144 проге. Но после 5-6 звонков(разговоров) станция перестает их "видеть", кнопки системника, на которые прописаны линии, не мигают, нет звонков и на абонентов. Но при попытке занять эту(и) линию (нажать на кнопку на системнике) при входящем звонке, станция пишет, что линия занята!? Хотя еще раз замечу, что св.диод не горит. Когда звонки перестают приходить доступ к линиям возобновляется. (Т.е. станция звонки "видит", но почему-то не отрабатывает.) Релизы ставил все. Эффект проявляется без всякого начального программирования. Инитишь станцию и сразу начинаешь звонить. 5-8 звонков и станция перестает их видеть. А еще через несколько дней перестает "видеть" входящие со всех линий. Клиент в жуткой ярости. И у меня идей нет.
P.S. Уровни с координатки нормальные - 64В при положеной трубке и 110В звонковое. Резисторы по входным цепям одинаковые на все платах.

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
2 страниц V   1 2 >  
Начать новую тему
Ответов (1 - 19)
AXEL
сообщение 12.2.2007, 17:48
Сообщение #2


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8752
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



а линии с координатки подключены на базовый блок или в расширение?
Что происходит если поменять порты?


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евген_й
сообщение 13.2.2007, 8:47
Сообщение #3


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1508
Регистрация: 13.10.2006
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 42



Да, конечно, забыл написать, линии переключал и на базовый блок. Одно и то же.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евген_й
сообщение 14.2.2007, 6:56
Сообщение #4


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1508
Регистрация: 13.10.2006
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 42



Выяснил следующее: инициализация с кодом 82 устраняет все "пропадания" звонков. Если установить код страны 7, то тут же появляется см выше.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 14.2.2007, 11:05
Сообщение #5


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8752
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



наверное задрано усиление. такое было на ранних версиях сохи. попробуйте последнию версию, которая выложена на сайте и снесите все настройки.


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евген_й
сообщение 14.2.2007, 14:40
Сообщение #6


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1508
Регистрация: 13.10.2006
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 42



Нет, с усилением я тоже играл, не помогло. Попробую поставить релиз 3.6Eg. Посмотрю, что будет на коде 7. Сейчас 3.6 Dg (откуда взялся не знаю).
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 14.2.2007, 16:41
Сообщение #7


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(AXEL @ Feb 14 2007, 11:05 AM) [snapback]2390[/snapback]

наверное задрано усиление. такое было на ранних версиях сохи. попробуйте последнию версию, которая выложена на сайте и снесите все настройки.

Какое усиление??? ИМХО линия не проключена, идет речь о детектирование вызывного сигнала.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Rom
сообщение 27.11.2008, 12:46
Сообщение #8


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 61
Регистрация: 18.9.2007
Пользователь №: 4689



А можно поинтересоваться что помогло? Столкнулся с такой же проблемкой.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
fish
сообщение 27.11.2008, 17:31
Сообщение #9


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1288
Регистрация: 24.10.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 5853



а скорее всего ничем не поможешь, линии старые, координатка старая, сигнал с нее тот еще...


--------------------
Хотелось бы работу по душе. Чтобы платили много, а делать было бы нечего.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Rom
сообщение 28.11.2008, 8:21
Сообщение #10


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 61
Регистрация: 18.9.2007
Пользователь №: 4689



Цитата(fish @ 27.11.2008, 18:31) *
а скорее всего ничем не поможешь, линии старые, координатка старая, сигнал с нее тот еще...

Если точнее, то линии не с координатки а с цифровой гАТС. При входящем вызове резисторы на входе АТСки начинают светиться с периодичностью раз в 4 сек, а вызов АТСка не детектирует, сами линии занимать дает и звонить с них. В 100м в другом здании по линиям от той же самой гАТС моя атска работает нормально.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 28.11.2008, 8:50
Сообщение #11


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Rom @ 28.11.2008, 8:21) *
Если точнее, то линии не с координатки а с цифровой гАТС. При входящем вызове резисторы на входе АТСки начинают светиться с периодичностью раз в 4 сек, а вызов АТСка не детектирует, сами линии занимать дает и звонить с них. В 100м в другом здании по линиям от той же самой гАТС моя атска работает нормально.

blink.gif "Резисторы на входе АТСки начинают светиться" ?????
Как это??? Горят синим пламанем что ли???

Как запрограммирован прием входящих вызовов????


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Rom
сообщение 28.11.2008, 12:52
Сообщение #12


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 61
Регистрация: 18.9.2007
Пользователь №: 4689



Цитата(harris @ 28.11.2008, 9:50) *
blink.gif "Резисторы на входе АТСки начинают светиться" ?????
Как это??? Горят синим пламанем что ли???

Как запрограммирован прием входящих вызовов????

PGM144; CO1 назначен на номер 101 с задержкой 0. Звоню с сотика на эту CO, резистор (первый элемент в схеме напротив СО1 розового цвета под которым подписано AR1 внутри начинает раз в 3-4 сек "поблескивать" (похоже на разрядик небольшой белого цвета)) звонок не идет, если с номера 101 нажать 8801 то соединение происходит. В качестве эксперимента на другом объекте подключаю к CO1 горлинию, подключаю на 101 тел.аппарат, звоню на эту CO1 с сотика-звонок идет и ниче не поблескивает.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 28.11.2008, 13:26
Сообщение #13


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Rom @ 28.11.2008, 12:52) *
PGM144; CO1 назначен на номер 101 с задержкой 0. Звоню с сотика на эту CO, резистор (первый элемент в схеме напротив СО1 розового цвета под которым подписано AR1 внутри начинает раз в 3-4 сек "поблескивать" (похоже на разрядик небольшой белого цвета)) звонок не идет, если с номера 101 нажать 8801 то соединение происходит. В качестве эксперимента на другом объекте подключаю к CO1 горлинию, подключаю на 101 тел.аппарат, звоню на эту CO1 с сотика-звонок идет и ниче не поблескивает.

?? Т.е. Вы эту же станцию перемещаете на другой объект, подключаете к ней другую СО-линию, и все нормально работает???


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Rom
сообщение 28.11.2008, 16:21
Сообщение #14


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 61
Регистрация: 18.9.2007
Пользователь №: 4689



Цитата(harris @ 28.11.2008, 14:26) *
?? Т.е. Вы эту же станцию перемещаете на другой объект, подключаете к ней другую СО-линию, и все нормально работает???

Да. точно так. Для проверки работоспособности этой станции.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 28.11.2008, 16:49
Сообщение #15


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Rom @ 28.11.2008, 16:21) *
Да. точно так. Для проверки работоспособности этой станции.

Тогда наверное имеет смысл проверить параметры той СО-линии, которая "искрит" на СОХЕ.
Напряжение вызывного сигнала, линейное напряжение...


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Rom
сообщение 1.12.2008, 15:46
Сообщение #16


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 61
Регистрация: 18.9.2007
Пользователь №: 4689



Цитата(harris @ 28.11.2008, 17:49) *
Тогда наверное имеет смысл проверить параметры той СО-линии, которая "искрит" на СОХЕ.
Напряжение вызывного сигнала, линейное напряжение...

А на какое максимальное вызывное напряжение рассчитана СОХА. Намерял я следущее. На нормальной линнии где моя Атска работает нормально, напряжение при вызове мультиметр показывает до 40 В, а на тех линиях где "искрится" мультиметр показывает значение ОТ 105 до 180В. Вот такие дела, мож конечно чет не то я намерял unsure.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 1.12.2008, 16:39
Сообщение #17


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Rom @ 1.12.2008, 15:46) *
А на какое максимальное вызывное напряжение рассчитана СОХА. Намерял я следущее. На нормальной линнии где моя Атска работает нормально, напряжение при вызове мультиметр показывает до 40 В, а на тех линиях где "искрится" мультиметр показывает значение ОТ 105 до 180В. Вот такие дела, мож конечно чет не то я намерял unsure.gif

Переменное напряжение должно быть до 110 В...


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Rom
сообщение 1.12.2008, 16:51
Сообщение #18


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 61
Регистрация: 18.9.2007
Пользователь №: 4689



Цитата(harris @ 1.12.2008, 17:39) *
Переменное напряжение должно быть до 110 В...

Ну это я вроде в курсе, но то что искрится у меня из-за перенапряжения будет...... blink.gif , а может посоветуете как мне щас быть с этим всем?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 1.12.2008, 18:23
Сообщение #19


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Rom @ 1.12.2008, 16:51) *
Ну это я вроде в курсе, но то что искрится у меня из-за перенапряжения будет...... blink.gif , а может посоветуете как мне щас быть с этим всем?

А станция заземлена???
Если да, то как???
Этот разрядник как искрит: с обоих сторон или только с одной??


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Rom
сообщение 2.12.2008, 8:09
Сообщение #20


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 61
Регистрация: 18.9.2007
Пользователь №: 4689



Цитата(harris @ 1.12.2008, 19:23) *
А станция заземлена???
Если да, то как???
Этот разрядник как искрит: с обоих сторон или только с одной??

Станция не заземлена. "Искрит" (светится внутри) по всей поверхности, т.е. не с одной какой-то стороны.