ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Вынос потока, PRIM -VPN-MFIM600
loysha
сообщение 19.8.2010, 11:52
Сообщение #1


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 198
Регистрация: 19.8.2009
Из: Moscow
Пользователь №: 13646



Временно на пару месяцев, пока провайдер на подаст поток на новый адрес пришлось сделать вынос потока.
На данный момент получилась вот такая схема.
PRIM <> VPN <> MFIM600, абоненты

PRIM -192.168.108.0/24
MFIM - 192.168.10.0/24

Связка работает но с проблемами.
Проблема в качестве связи... даже при использовании 1 линии качество связи хромает, выпадение слов.
Проблема исключительно между PRIM и MFIM.
На телефонном аппарате выбираем линию потока, слышим сигнал готовности линии и ответный тон и тот булькает... каждые 1-2 секунды.
VPN тестировали задержки от 10 до 12 mc стабильные без скачков.
Попробовал сменить кодек с G711 на G729 проблема на том же месте.

Понимаю что проблема больше в области VPN... но может есть какие рычаги ipecs подкрутить...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
MarZak
сообщение 19.8.2010, 12:35
Сообщение #2


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 228
Регистрация: 28.9.2006
Пользователь №: 15



А какова толщина канала? На чем построен ВПН?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
loysha
сообщение 19.8.2010, 12:44
Сообщение #3


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 198
Регистрация: 19.8.2009
Из: Moscow
Пользователь №: 13646



Цитата(MarZak @ 19.8.2010, 13:35) *
А какова толщина канала? На чем построен ВПН?


канал на стороне PRIM 10М
канал на стороне MFIM600 100М
Внутри VPN реальная скорость передачи (замеряли копированием файла) 5-6 мегабит в сек
ВПН поднят на базе аппаратных файрволлов DLINK DFL 800
Протокол VPN - IPSEC
Замечу на аналогичной схеме поднят VPN и связь между станциями с 15 филиалами связь меж ними отличная....
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
loysha
сообщение 19.8.2010, 13:08
Сообщение #4


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 198
Регистрация: 19.8.2009
Из: Moscow
Пользователь №: 13646



Каким образом влияет RTP Security на связь между модулями?
Сейчас на всех модулях он включен.

Заметил еще одну особенность при входящем звонке с города играет приветсвие.
Приветствие 25 сек, записано на отдельном модуле VMIM, проигрывается на отлично... никаких замечаний по качеству.
По сообщениям пользователей основная проблема "не слышно" звонящего с города, нас хорошо слышат.
К провайдеру нареканий быть не может потому как поток не переносился и остался на прежнем месте проблема возникла в момент выноса модуля PRIM.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 19.8.2010, 13:16
Сообщение #5


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Цитата(loysha @ 19.8.2010, 14:08) *
Каким образом влияет RTP Security на связь между модулями?
Сейчас на всех модулях он включен.

Заметил еще одну особенность при входящем звонке с города играет приветсвие.
Приветствие 25 сек, записано на отдельном модуле VMIM, проигрывается на отлично... никаких замечаний по качеству.
По сообщениям пользователей основная проблема "не слышно" звонящего с города, нас хорошо слышат.
К провайдеру нареканий быть не может потому как поток не переносился и остался на прежнем месте проблема возникла в момент выноса модуля PRIM.


Удаленные оконечные устройства и модули RSGM используют IPSec для защиты соединения. Для уменьшения полосы канала можно отключить эту функцию.


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
All is not what ...
сообщение 19.8.2010, 14:01
Сообщение #6


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 912
Регистрация: 10.11.2006
Пользователь №: 114



проверьте MTU
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
loysha
сообщение 19.8.2010, 14:11
Сообщение #7


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 198
Регистрация: 19.8.2009
Из: Moscow
Пользователь №: 13646



Цитата(All is not what it seems @ 19.8.2010, 15:01) *
проверьте MTU


уменьшали с 1492 до 1024 результат 0
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
PILOT
сообщение 19.8.2010, 14:52
Сообщение #8


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 152
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 14131



Цитата(loysha @ 19.8.2010, 14:11) *
уменьшали с 1492 до 1024 результат 0

Посмотрите настройки в пгм 132 для PRIM (возможно при переносе модуля не изменили IP router,а)


--------------------
Дорога к звёздам начинается на Земле...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
loysha
сообщение 19.8.2010, 15:13
Сообщение #9


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 198
Регистрация: 19.8.2009
Из: Moscow
Пользователь №: 13646



Цитата(PILOT @ 19.8.2010, 15:52) *
Посмотрите настройки в пгм 132 для PRIM (возможно при переносе модуля не изменили IP router,а)

в ПГМ 132 поля роутера для всех модулей у меня пустые.... статические адреса модуля и гетвей прописаны на самом модуле через web самого модуля

PS я думаю что при наличии неверного роутера, связи вообще бы небыло... а так нарекания только к качеству связи
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
MarZak
сообщение 19.8.2010, 16:02
Сообщение #10


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 228
Регистрация: 28.9.2006
Пользователь №: 15



Канал используется только для голоса или еще данные летают?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
loysha
сообщение 19.8.2010, 17:56
Сообщение #11


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 198
Регистрация: 19.8.2009
Из: Moscow
Пользователь №: 13646



Цитата(MarZak @ 19.8.2010, 17:02) *
Канал используется только для голоса или еще данные летают?

только голос..
на стороне PRIM ничего нет только маршрутизатор и модуль
на стороне MFIM весь офис smile.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 19.8.2010, 20:26
Сообщение #12


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Настройки модуля и исправность можно проверить, подключившись без сетки..


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
loysha
сообщение 20.8.2010, 16:06
Сообщение #13


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 198
Регистрация: 19.8.2009
Из: Moscow
Пользователь №: 13646



Проблему решили путем выделения гарантированной полосы канала на маршрутизаторе на стороне MFIM

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
MarZak
сообщение 27.8.2010, 8:59
Сообщение #14


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 228
Регистрация: 28.9.2006
Пользователь №: 15



Цитата(loysha @ 20.8.2010, 17:06) *
Проблему решили путем выделения гарантированной полосы канала на маршрутизаторе на стороне MFIM


Вот и мне что то сразу на канал подумалось wink.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 27.8.2010, 22:00
Сообщение #15


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Цитата(MarZak @ 27.8.2010, 9:59) *
Вот и мне что то сразу на канал подумалось wink.gif


Номинальные параметры канала - это одно, а есть программы и тестеры полностью тестирующие канал. Один из таких тестеров сконструировали по моему заказу - сейчас у его создателей уже коммерческое предложение по нему на их сайте. Давно с ними не связывался - тогда они его на сертификацию отдали - сертифицирован уже, наверное.


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
MarZak
сообщение 3.9.2010, 7:40
Сообщение #16


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 228
Регистрация: 28.9.2006
Пользователь №: 15



Цитата(stasmar @ 27.8.2010, 23:00) *
сейчас у его создателей уже коммерческое предложение по нему на их сайте.


А ссылку можно? можно и в приват...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 3.9.2010, 8:14
Сообщение #17


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Можно ссылку и в форум. Это не реклама. Это моя, практически, идея, воплощенная производителями. Сейчас узнал, что этот прибор купил Массачусетский технологический институт (США).
Мои АТС-ки объеденены по атмосферной оптике - мне позарез нужно было тестирование. А с прибором я легче могу начальству (далекому от тонкостей технологий качества канала) доказать необходимость модернизации этого оборудования для улучшения его качества. Он убедительнее компьютерных программ для начальства.


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка