Доброго времени суток,уважаемые форумчане,спецы,профессора и просто пользователи!
долго думал прежде чем открыть тему,ибо судите сами...
намедни было поставлено такое "ТЗ":
Цитата
...вобщем надо полностью настроить атс в офисе2 и обеспечить внутреннюю связь между офисами...
ВСЁ! (в принципе тз как тз,если партия говорит:"НАДО!" swoon.gif )
что всё-таки удалось выяснить:
имеются два офиса в разных частях большого города,в обоих установлены ipLDK 100 с внешними в потоке(офис1=16 каналов,офис2=15 каналов),один провайдер. В офисе1 атс работает на ура,в офисе2 наблюдаются баги: 1) перевод звонка от одного абонента другому удаётся чуть ли не с 10-й попытки 2) был изменён код выхода на межгород,и теперь чтобы набрать номер надо "уметь печатать со скоростью набора не меньше 100 символов в наносекунду"(утрировано мной),иначе отбой...
что нужно:
1) по объединению в сеть интересует физическая сторона вопроса - прямой "шнурок" от офиса до офиса или достаточно потоковых кабелей от прова или ещё какие варианты...?
2) по 2 описанным багам атс-ки в офисе2 даже не знаю...может посоветуете для начала что посмотреть,куда копнуть и насколько глубоко...буду благодарен за любую помощь: ссылки на темы,главы мануала и вообще мысли по поводу всего этого безобразия...сам тоже без дела не сижу,тока не найду ничё никак blush.gif
завтра поеду на разведку,какая нужна информация по конфигу или по железу или ещё чё,спрашивайте буду узнавать..
ну вроде всё на данный момент...
Спасибо всем кто откликнется!

п.с. офисы соединены между собой впн туннелем на уровне прова,компы локалок офисов друг друга видят,"шАры" работают...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
fish
сообщение 9.11.2010, 13:41
Сообщение #2


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1288
Регистрация: 24.10.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 5853



сделай бэкапы с обоих станций. а дальше видно будет


--------------------
Хотелось бы работу по душе. Чтобы платили много, а делать было бы нечего.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
fish
сообщение 9.11.2010, 13:44
Сообщение #3


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1288
Регистрация: 24.10.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 5853



а по объединению, конечно прямой шнурок нужен, или iP.


--------------------
Хотелось бы работу по душе. Чтобы платили много, а делать было бы нечего.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 9.11.2010, 13:44
Сообщение #4


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Цитата(gefahr @ 9.11.2010, 13:39) *
был изменён код выхода на межгород,и теперь чтобы набрать номер надо "уметь печатать со скоростью набора не меньше 100 символов в наносекунду"(утрировано мной),иначе отбой...

при наборе по сетям ISDN в режиме ENBLOCK станция ждёт окончания работы ENBLOCK TIMER, и только потом отправляет в поток цифры, которые набрал абонент.
в таблице 205 можно прописать первые цифры возможных номеров и количество цифр, которые будут в этих номерах.


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 9.11.2010, 13:50
Сообщение #5


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Цитата(gefahr @ 9.11.2010, 13:39) *
перевод звонка от одного абонента другому удаётся чуть ли не с 10-й попытки

Проверьте таймеры пгм180-182 - 41 и 42. По умолчанию должно быть соответственно: 8 и 20..


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Astra
сообщение 9.11.2010, 14:50
Сообщение #6


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 823
Регистрация: 12.1.2009
Из: Рязань
Пользователь №: 12799



Сделайте так:
Сохраните бэкап станции с багами;
Сделайте полную инициализацию станции;
Если нормальная станция идентична ей сделайте ее бэкап и загрузите в ту, которая с багами;
Подправьте с помощью программы по работе с резервными копиями нужные нюансы во вновь рожденной станции - типа внутренняя нумерация и т.д.
Считаю, что проще заново запрограммировать, чем искать эти баги. Правда уже был спор по этому вопросу, но мое мнение такое.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
maloy
сообщение 9.11.2010, 15:21
Сообщение #7


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 72
Регистрация: 14.4.2009
Из: Томск
Пользователь №: 13128



Можно попробовать договориться с провом, который подает потоки в оба офиса и отсылать ему вн. номера соседней станции, а уж пров внутри себя пусть все разруливает (у меня таким образом у одного Заказчика соединены несколько офисов, причем в разных офисах стоят разные станции - ipLDK, Mercator M6501).
Получится совсем "за недорого".

Но нужно договариваться с провом и далеко не каждый из них пойдет на такое.

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
gefahr
сообщение 9.11.2010, 16:23
Сообщение #8


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 19
Регистрация: 19.3.2010
Пользователь №: 14435



fish,stasmar,Astra,maloy спасибо,чессна гря не ожидал такой быстрой реакции,всё проверю...про бэкап сразу подумалось,вы укрепили,оставлю на последнее,всё-тки радикальный способ...полностью согласен с Astra,но если проблема устраняется изменением параметров в 2-ух 3-ёх пгм,то почему бы и не попробовать...про таблицу 205 в каком доке почитать?

ну и физический вопрос объединения - ребят,тут бы поподробней т.к. не интересовался никогда,да и немного в другой области тружусь...с ВОИП всё как будто понятно,но я себе это так представлял: имея существующие или добавив ещё платы ИСДН(ущё один "шнурок" подразумевается),скоммутировать у прова всё это дело и запрограммировать по инструкции...теперь думаю что заблуждался...ещё раз спасибо!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Astra
сообщение 9.11.2010, 16:44
Сообщение #9


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 823
Регистрация: 12.1.2009
Из: Рязань
Пользователь №: 12799



Цитата(gefahr @ 9.11.2010, 16:23) *
fish,stasmar,Astra,maloy спасибо,чессна гря не ожидал такой быстрой реакции,всё проверю...про бэкап сразу подумалось,вы укрепили,оставлю на последнее,всё-тки радикальный способ...полностью согласен с Astra,но если проблема устраняется изменением параметров в 2-ух 3-ёх пгм,то почему бы и не попробовать...про таблицу 205 в каком доке почитать?

ну и физический вопрос объединения - ребят,тут бы поподробней т.к. не интересовался никогда,да и немного в другой области тружусь...с ВОИП всё как будто понятно,но я себе это так представлял: имея существующие или добавив ещё платы ИСДН(ущё один "шнурок" подразумевается),скоммутировать у прова всё это дело и запрограммировать по инструкции...теперь думаю что заблуждался...ещё раз спасибо!

Да по объединению все просто. Если офисы близко соединить их по PRI. Естественно нужны 2 платы PRI по одной в каждую станцию. Если офисы далеко нужно соединять по VOIB. Тогда нужны 2 платы VOIB, что надо сказать не дешево. В любом случае нужно создавать типа VPN канал, который может сделать провайдер ISDN или IP.
Иными словами, как сказал уважаемый FISH, если Ваш провайдер пойдет навстречу за определенные бабки, почему нет. Если нет, то придется мутить с интернет провайдерами и платами VOIB. Как-то так.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
gefahr
сообщение 10.11.2010, 8:26
Сообщение #10


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 19
Регистрация: 19.3.2010
Пользователь №: 14435



что же это за таблица такая 205...?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 10.11.2010, 8:35
Сообщение #11


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15051
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(gefahr @ 10.11.2010, 8:26) *
что же это за таблица такая 205...?

Да вы бы этим пока не заморачивались. Это не самое важное!
Это таблицы префиксов для блочного набора номера, чтобы ускорить его(не жать # после набора номера, чтобы АТС сразу его набирала, а не по таймеру после последней цифры..).


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
gefahr
сообщение 10.11.2010, 15:52
Сообщение #12


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 19
Регистрация: 19.3.2010
Пользователь №: 14435



из этого поста сообщения удалил,т.к. разобрался
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
gefahr
сообщение 11.11.2010, 12:26
Сообщение #13


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 19
Регистрация: 19.3.2010
Пользователь №: 14435



Цитата(stasmar @ 9.11.2010, 13:50) *
Проверьте таймеры пгм180-182 - 41 и 42. По умолчанию должно быть соответственно: 8 и 20..

про 41-42 можете пояснить? нашёл в справочнике по программам в пгм182 дефолтовое значение 20,получается 42 это пк7/флекс7,или ошибаюсь? Где можно взять ман по прог. для версий 3.9 на родном(русском) языке?

ну и опять таблица 205,где она,не могу найти...или это в ПСАдмине?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 11.11.2010, 12:36
Сообщение #14


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15051
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(gefahr @ 11.11.2010, 12:26) *
про 41-42 можете пояснить? нашёл в справочнике по программам в пгм182 дефолтовое значение 20,получается 42 это пк7/флекс7,или ошибаюсь? Где можно взять ман по прог. для версий 3.9 на родном(русском) языке?

ну и опять таблица 205,где она,не могу найти...или это в ПСАдмине?

Мануала для версии 3.9 на русском, на сколько я знаю, нет. Пользуйтесь мануалом для версии3.8.
Таблица 205 - это ПГМ205. Что, отсутствует, что ли?


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
gefahr
сообщение 11.11.2010, 13:08
Сообщение #15


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 19
Регистрация: 19.3.2010
Пользователь №: 14435



Цитата(Dron @ 11.11.2010, 12:36) *
Мануала для версии 3.9 на русском, на сколько я знаю, нет. Пользуйтесь мануалом для версии3.8
Таблица 205 - это ПГМ205. Что, отсутствует, что ли?

ох спасибо! вот он,корень "зла"...в мане 3.8 всё есть...я сначала рыл 3.7-нету,вчера съездил на разведку,узнал версии,сёдня рыл 3.9 аглицкий - нету(или разбросано,что хрен найдёшь с 10-го захода...)

а про 180-182 41-42 прально я понял,перелистываем страницу и получаем следующую нумерацию программных клавиш? хотя в справочнике программ в3.8 пгм180-22 последняя, а в 182-14,и в других доках так же...ни хрена не пойму...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
premier4ik
сообщение 15.11.2010, 12:15
Сообщение #16


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 42
Регистрация: 19.12.2008
Пользователь №: 12748



здравствуйте.
подключил к АТС(ipldk300. 2 платы CLOB8 ) 4 городских линии. нужно ли что то прописывать на АТС что то или АТС сама поймет что у к ней подключили 4 новых линии, если в нужно прописывать то подскажите где и как )))
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
fish
сообщение 15.11.2010, 12:20
Сообщение #17


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1288
Регистрация: 24.10.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 5853



а мануал покурить?
PGM140 - 145 для начала.


--------------------
Хотелось бы работу по душе. Чтобы платили много, а делать было бы нечего.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 15.11.2010, 12:22
Сообщение #18


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Цитата(premier4ik @ 15.11.2010, 12:15) *
здравствуйте.
подключил к АТС(ipldk300. 2 платы CLOB8 ) 4 городских линии. нужно ли что то прописывать на АТС что то или АТС сама поймет что у к ней подключили 4 новых линии, если в нужно прописывать то подскажите где и как )))

В пгм141 в первом столбце у портов этих СО линий какая группа стояла?


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
fish
сообщение 15.11.2010, 12:30
Сообщение #19


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1288
Регистрация: 24.10.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 5853



а что, с ней уже что-то сделали?


--------------------
Хотелось бы работу по душе. Чтобы платили много, а делать было бы нечего.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
premier4ik
сообщение 15.11.2010, 12:39
Сообщение #20


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 42
Регистрация: 19.12.2008
Пользователь №: 12748



Цитата(stasmar @ 15.11.2010, 17:22) *
В пгм141 в первом столбце у портов этих СО линий какая группа стояла?




вот что было.. я атс не програмил
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  111.JPG ( 52,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 