В программе 110 параметр station type выставлен SLT(PULSE) // только так могут работать некоторые "вертушки"

после добавления очередного абонента, АТС(3.7Ch) перестаёт понимать импульсный набор с некоторых аппаратов, хотя настройки не теряет.

Перезагрузка (PRG450/452) порешает проблему.

Как избавиться от перезагрузки после внесения изменений?

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 4.2.2011, 10:53
Сообщение #2


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Цитата(romankuks @ 4.2.2011, 9:59) *
В программе 110 параметр station type выставлен SLT(PULSE) // только так могут работать некоторые "вертушки"

после добавления очередного абонента, АТС(3.7Ch) перестаёт понимать импульсный набор с некоторых аппаратов, хотя настройки не теряет.

Перезагрузка (PRG450/452) порешает проблему.

Как избавиться от перезагрузки после внесения изменений?

А как добавляете очередного абонента?


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ЛыЖник
сообщение 4.2.2011, 11:32
Сообщение #3


Ветеран
********

Группа: Участники
Сообщений: 4439
Регистрация: 4.12.2006
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 186



Цитата(romankuks @ 4.2.2011, 9:59) *
В программе 110 параметр station type выставлен SLT(PULSE) // только так могут работать некоторые "вертушки"

после добавления очередного абонента, АТС(3.7Ch) перестаёт понимать импульсный набор с некоторых аппаратов, хотя настройки не теряет.

Перезагрузка (PRG450/452) порешает проблему.

Как избавиться от перезагрузки после внесения изменений?

Да вы возьмите и для всех абонентов в прг.110 поставьте всем абонентам SLT PULS. АТС понимает при этом как импульсный набор, так и тоновый. И не надо тогда крутить настройки в прг.110.


--------------------
В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Мартовский кот
сообщение 4.2.2011, 11:37
Сообщение #4


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1256
Регистрация: 20.4.2009
Из: Большая деревня в Архангельской губернии
Пользователь №: 13154



Цитата(romankuks @ 4.2.2011, 9:59) *
В программе 110 параметр station type выставлен SLT(PULSE) // только так могут работать некоторые "вертушки"

после добавления очередного абонента, АТС(3.7Ch) перестаёт понимать импульсный набор с некоторых аппаратов, хотя настройки не теряет.

Перезагрузка (PRG450/452) порешает проблему.

Как избавиться от перезагрузки после внесения изменений?

если ставишь пульс, то аппарат может работать как в тоновом так и в импульсном режиме. У меня таких проблем не было никогда.


--------------------
Я морской котик- у меня гладкий животик....("Анфиса")
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 4.2.2011, 11:37
Сообщение #5


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15051
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(ЛыЖник @ 4.2.2011, 11:32) *
Да вы возьмите и для всех абонентов в прг.110 поставьте всем абонентам SLT PULS. АТС понимает при этом как импульсный набор, так и тоновый. И не надо тогда крутить настройки в прг.110.

+100
А то крутится эта проблема с перезагрузкой. У меня, почему то, никакой перезагрузки не требовалось ни разу.


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
romankuks
сообщение 4.2.2011, 11:57
Сообщение #6


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 56
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 11590



Всех абонентов при заведении ставлю в пульс. (да да я до этого давным давно сам дошёл)

"после добавления очередного абонента, АТС(3.7Ch) перестаёт понимать импульсный набор с некоторых аппаратов, хотя настройки не теряет"

Суть в том что у ранее заведённых перестаёт работать импульсный набор.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 4.2.2011, 12:07
Сообщение #7


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15051
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(romankuks @ 4.2.2011, 11:57) *
Всех абонентов при заведении ставлю в пульс. (да да я до этого давным давно сам дошёл)

"после добавления очередного абонента, АТС(3.7Ch) перестаёт понимать импульсный набор с некоторых аппаратов, хотя настройки не теряет"

Суть в том что у ранее заведённых перестаёт работать импульсный набор.

Так, а PCAdmin какой у вас версии?


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 4.2.2011, 12:14
Сообщение #8


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Цитата(romankuks @ 4.2.2011, 11:57) *
Всех абонентов при заведении ставлю в пульс. (да да я до этого давным давно сам дошёл)

"после добавления очередного абонента, АТС(3.7Ch) перестаёт понимать импульсный набор с некоторых аппаратов, хотя настройки не теряет"

Суть в том что у ранее заведённых перестаёт работать импульсный набор.

Если все абоненты уже стоят в пульсе, то что означает: добавление нового абонента, - номер, что ли, прописываете в пгм 104-109?


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
romankuks
сообщение 4.2.2011, 12:18
Сообщение #9


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 56
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 11590



Цитата(Dron @ 4.2.2011, 12:07) *
Так, а PCAdmin какой у вас версии?


3.7Сh
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 4.2.2011, 12:20
Сообщение #10


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15051
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(romankuks @ 4.2.2011, 12:18) *
3.7Сh

Попробуйте 3.8 использовать. Помниться у меня были проблемы какие то, именно, в этой комбинации. В частности, АОН не прописывался. А эту мог и не заметить, потому, как сразу для всех ставлю SLT(PULSE).


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
romankuks
сообщение 4.2.2011, 12:23
Сообщение #11


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 56
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 11590



Цитата(stasmar @ 4.2.2011, 12:14) *
Если все абоненты уже стоят в пульсе, то что означает: добавление нового абонента, - номер, что ли, прописываете в пгм 104-109?


изначально(в прошивке) все порты стоят DKTU. На АТС уже есть заведённые абоненты (заводил в пульсе)
для заведения нового абонента я DKTU перевожу в SLT(PULSE).(прг 110)
А план нумерация я вообще не трогаю.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 4.2.2011, 12:25
Сообщение #12


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата
изначально(в прошивке) все порты стоят DKTU. На АТС уже есть заведённые абоненты (заводил в пульсе)
для заведения нового абонента я DKTU перевожу в SLT(PULSE).(прг 110)
А план нумерация я вообще не трогаю.

Как это все порты стоят в DKTU?? Станция при автоматической инициализации и при ручной регистрации новых плат сразу прописывает всем портам плат SLIB идентификатор = SLT_DTMF.
Т.е. уже при прописке плат станция сама проставляет в зависимости от платы тип порта: либо DKTU (для цифровых портов), либо SLT_DTMF (для аналоговых портов без CID), либо CID-SLT_FSK (для аналоговых портов с CID).
Поэтому совсем непонятно, каким таким образом у Вас на SLT-портах исходно стоит идентификатор = DKTU??
Что-то Вы не то делаете!!!


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 4.2.2011, 12:54
Сообщение #13


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Цитата(romankuks @ 4.2.2011, 12:23) *
изначально(в прошивке) все порты стоят DKTU. На АТС уже есть заведённые абоненты (заводил в пульсе)
для заведения нового абонента я DKTU перевожу в SLT(PULSE).(прг 110)
А план нумерация я вообще не трогаю.

После ваших вопросов и уточнений по ним у всех отвечающий - такое же состояние как у вашего аватара smile.gif
Вам надо от форума приз вручить - золотую тормашку.. to_become_senile.gif
Меня жутко интересует - как же ваш вопрос ув. Дрон себе предположил.. umnik.gif


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
romankuks
сообщение 4.2.2011, 13:16
Сообщение #14


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 56
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 11590



Цитата(harris @ 4.2.2011, 12:25) *
Как это все порты стоят в DKTU?? Станция при автоматической инициализации и при ручной регистрации новых плат сразу прописывает всем портам плат SLIB идентификатор = SLT_DTMF.
Т.е. уже при прописке плат станция сама проставляет в зависимости от платы тип порта: либо DKTU (для цифровых портов), либо SLT_DTMF (для аналоговых портов без CID), либо CID-SLT_FSK (для аналоговых портов с CID).
Поэтому совсем непонятно, каким таким образом у Вас на SLT-портах исходно стоит идентификатор = DKTU??


будь по Вашему.( сразу вспомнил фильм "Собачье сердце", помните, профессор:"...очень может быть, что Исидора Дункан так и делает, но я ...")(всё проще я глянул диапазон портов 1300+ там плат ещё нет, поэтому они как DKTU, но к делу это не относиться) blush2.gif

Есть уже прописанная часть абонентов у коих тип порта(способ набора ) стоит как PULSE ( я так понимаю универсальный.т.е. поддерживает и тон и пульс). У них всё работает, и славно (респект корейцам) drinks.gif .

После прописывания нового абонента (прг 110-114 + прг 202 программы:пгм 104-109 не трогаю ваще) у РАНЕЕ ЗАВЕДЁННЫХ (т.е. у уже существующих,тех которые уже работали) АТС перестаёт понимать импульсный набор. Ребут станции решает проблему. moil.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
romankuks
сообщение 4.2.2011, 13:19
Сообщение #15


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 56
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 11590



Цитата(stasmar @ 4.2.2011, 12:54) *
Вам надо от форума приз вручить - золотую тормашку.. to_become_senile.gif


Выносите на голосование, я за всеми лапами. Люблю всякие шняжки. biggrin.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 4.2.2011, 13:28
Сообщение #16


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Цитата(romankuks @ 4.2.2011, 13:16) *
будь по Вашему.( сразу вспомнил фильм "Собачье сердце", помните, профессор:"...очень может быть, что Исидора Дункан так и делает, но я ...")(всё проще я глянул диапазон портов 1300+ там плат ещё нет, поэтому они как DKTU, но к делу это не относиться) blush2.gif
Есть уже прописанная часть абонентов у коих тип порта(способ набора ) стоит как PULSE ( я так понимаю универсальный.т.е. поддерживает и тон и пульс). У них всё работает, и славно (респект корейцам) drinks.gif .
После прописывания нового абонента (прг 110-114 + прг 202 программы:пгм 104-109 не трогаю ваще) у РАНЕЕ ЗАВЕДЁННЫХ (т.е. у уже существующих,тех которые уже работали) АТС перестаёт понимать импульсный набор. Ребут станции решает проблему. moil.gif

Цитата(romankuks @ 4.2.2011, 13:19) *
Выносите на голосование, я за всеми лапами. Люблю всякие шняжки. biggrin.gif

Тормашку! Чемпион по вогнанию форума в ступор! wacko.gif


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
romankuks
сообщение 4.2.2011, 13:35
Сообщение #17


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 56
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 11590



Цитата(stasmar @ 4.2.2011, 13:28) *
Тормашку! Чемпион по вогнанию форума в ступор! wacko.gif


пока только один внятный совет от Dronа, правда в духе "пересоберите ядро"






зы: чувствую себя тролем ((( толстым при толстым((((

"4 чел. читают эту тему (гостей: 0, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 4 romankuks, ЛыЖник, Евген_й, fish"
ща дело пойдёт, вот и ЛыЖник подтянулся....
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 4.2.2011, 13:39
Сообщение #18


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(romankuks @ 4.2.2011, 13:16) *
будь по Вашему.( сразу вспомнил фильм "Собачье сердце", помните, профессор:"...очень может быть, что Исидора Дункан так и делает, но я ...")(всё проще я глянул диапазон портов 1300+ там плат ещё нет, поэтому они как DKTU, но к делу это не относиться) blush2.gif

Есть уже прописанная часть абонентов у коих тип порта(способ набора ) стоит как PULSE ( я так понимаю универсальный.т.е. поддерживает и тон и пульс). У них всё работает, и славно (респект корейцам) drinks.gif .

После прописывания нового абонента (прг 110-114 + прг 202 программы:пгм 104-109 не трогаю ваще) у РАНЕЕ ЗАВЕДЁННЫХ (т.е. у уже существующих,тех которые уже работали) АТС перестаёт понимать импульсный набор. Ребут станции решает проблему. moil.gif

1) Естественно, в базе данных для всех абонентских портов, которые еще не привязаны к "железу" (к платам), стоит по умолчанию тип порта = DKTU.
2) Опять остается непонятным, что Вы подразумеваете под "прописыванием" абонента. Они у Вас же исходно все прописаны.
- Плата с абонентским интерфейсом у Вас уже стоит.
- Номера абонентам уже присвоены.
- Тип портов уже назначен = SLT_Pulse.
Все. Нужно только запрограммировать требуемые аттрибуты абонента (ПГМ111-114). А ПГМ110 вообще уже нет необходимости трогать, ну только если Имя абонента прописать.

У всех ранее заведенных пропадает импульсный набор??? Или выборочно??
Вы там, перед тем, как "завести абонента" (Может, имеется в виду подключить абонентскую линию к кроссу???) случайно по "кроссу не ползаете" трубкой??? Не прозваниваете порты???


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ЛыЖник
сообщение 4.2.2011, 13:42
Сообщение #19


Ветеран
********

Группа: Участники
Сообщений: 4439
Регистрация: 4.12.2006
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 186



Цитата(romankuks @ 4.2.2011, 13:35) *
пока только один внятный совет от Dronа, правда в духе "пересоберите ядро"
зы: чувствую себя тролем ((( толстым при толстым((((

"4 чел. читают эту тему (гостей: 0, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 4 romankuks, ЛыЖник, Евген_й, fish"
ща дело пойдёт, вот и ЛыЖник подтянулся....

Ну, ХЗ! С таким чудом еще не сталкивался! Может другую версию прошивки залить в АТС? Ведь у вас 3.7, значит можно, наверное и 3.9 залить? Ну, бывает присваиваешь абоненту городской по прг.231, ну CLI в прг.114 прпишешь, ну в прг.116 COS изменить... А в остальных прогах 110-113 чего с абонентом делаете?


--------------------
В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
romankuks
сообщение 4.2.2011, 13:43
Сообщение #20


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 56
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 11590



Цитата(harris @ 4.2.2011, 13:39) *
1) Естественно, в базе данных для всех абонентских портов, которые еще не привязаны к "железу" (к платам), стоит по умолчанию тип порта = DKTU.
2) Опять остается непонятным, что Вы подразумеваете под "прописыванием" абонента. Они у Вас же исходно все прописаны.
- Плата с абонентским интерфейсом у Вас уже стоит.
- Номера абонентам уже присвоены.
- Тип портов уже назначен = SLT_Pulse.
Все. Нужно только запрограммировать требуемые аттрибуты абонента (ПГМ111-114). А ПГМ110 вообще уже нет необходимости трогать, ну только если Имя абонента прописать.

изначально тип набора всё таки DTMF. и править её в 110 на Pulse всё таки приходиться. и название (фио и прочее)