Добрый день. Есть ipLDK-100. 6 слотов:
1) DTIB24
2) SLIB2E
3) LCOB8
4) VMIB
5) SLIB2E
6) CLCOB8

На плате SLIB2E, установленной во 2-м слоту, почему-то не работает 12 порт. При подключении тел. аппарата к 12-й паре слышен шум, при звонке на номер, присвоенный этому порту, АТС говорит "Не подключенный номер"...

Еще заметил, что в программе Music(171) номер, присвоенный этому порту появляется в полях SLT MOH 1-5 STA Number, и изменить или удалить это не возможно. Гуру, подскажите в чем может быть причина? Может я где-то что-то не настроил?

На аналогичной плате, установленной в 5-й порт все 12 линий работают как надо.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 17.3.2011, 12:54
Сообщение #2


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Hattabich @ 17.3.2011, 12:02) *
Добрый день. Есть ipLDK-100. 6 слотов:
1) DTIB24
2) SLIB2E
3) LCOB8
4) VMIB
5) SLIB2E
6) CLCOB8

На плате SLIB2E, установленной во 2-м слоту, почему-то не работает 12 порт. При подключении тел. аппарата к 12-й паре слышен шум, при звонке на номер, присвоенный этому порту, АТС говорит "Не подключенный номер"...

Еще заметил, что в программе Music(171) номер, присвоенный этому порту появляется в полях SLT MOH 1-5 STA Number, и изменить или удалить это не возможно. Гуру, подскажите в чем может быть причина? Может я где-то что-то не настроил?

На аналогичной плате, установленной в 5-й порт все 12 линий работают как надо.

Ну потому порт и не работает, что он назначен в качестве источника музыки!!!
Нужно удалить в ПГМ171 все назначения, сделанные для использования SLT MOH !!
Поставьте в полях BGM Type, MOH Type и ICM Box Music значения, соотвествующие реальному источнику музыки (INT MOH или Ext. MOH).
Кроме того, нужно просмотреть опцию "CO Line MOH" в ПГМ142 по всем СО-линиям, и точно также убрать назначения на SLT MOH !!
А потом удалите назначенный номер SLT в поле "Assign SLT MOH" в ПГМ171.



--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Hattabich
сообщение 17.3.2011, 13:57
Сообщение #3


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 8
Регистрация: 11.2.2011
Пользователь №: 15495



Цитата
нужно просмотреть опцию "CO Line MOH" в ПГМ142 по всем СО-линиям, и точно также убрать назначения на SLT MOH !!

на тех линиях, что используются настроено Ext music 3. На остальных Not assigned.

Цитата
Поставьте в полях BGM Type, MOH Type и ICM Box Music значения, соотвествующие реальному источнику музыки (INT MOH или Ext. MOH).

везде Ext music 3.

Цитата
Нужно удалить в ПГМ171 все назначения, сделанные для использования SLT MOH !!

везде Not assigned

Вообще везде где смог найти я пробовал выключать источники музыки (Not assigned).
При любых изменениях в PGM171 в статусе "Can not update", хотя какие-то изменения применяются, а вот номер изменить никак :-( Не удаляется и на другой никак не меняется...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 17.3.2011, 14:26
Сообщение #4


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Hattabich @ 17.3.2011, 13:57) *
на тех линиях, что используются настроено Ext music 3. На остальных Not assigned.


везде Ext music 3.


везде Not assigned

Вообще везде где смог найти я пробовал выключать источники музыки (Not assigned).
При любых изменениях в PGM171 в статусе "Can not update", хотя какие-то изменения применяются, а вот номер изменить никак :-( Не удаляется и на другой никак не меняется...

- Какая версия прошивки станции??
- Какая версия PC-Admin??
- А из режима программирования с системного телефона не пробовали удалить назначения SLT в ПГМ171??


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Hattabich
сообщение 17.3.2011, 15:21
Сообщение #5


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 8
Регистрация: 11.2.2011
Пользователь №: 15495



Цитата(harris @ 17.3.2011, 14:26) *
- Какая версия прошивки станции??
- Какая версия PC-Admin??
- А из режима программирования с системного телефона не пробовали удалить назначения SLT в ПГМ171??


MBP: GS-90P-C.58b JUL/05
PC ADM: GSLAD 3.7Ch 2007.07.17

Вот с системного телефона пока не пробовал. Сейчас займусь...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 17.3.2011, 15:27
Сообщение #6


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Hattabich @ 17.3.2011, 15:21) *
MBP: GS-90P-C.58b JUL/05

А точнее??? Нет такой версии.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Hattabich
сообщение 17.3.2011, 15:42
Сообщение #7


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 8
Регистрация: 11.2.2011
Пользователь №: 15495



Цитата(harris @ 17.3.2011, 15:27) *
А точнее??? Нет такой версии.


точнее такая:
MBP: GS-90P-C.5Bb JUL/05
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 17.3.2011, 15:58
Сообщение #8


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Hattabich @ 17.3.2011, 15:42) *
точнее такая:
MBP: GS-90P-C.5Bb JUL/05

Вот теперь указана версия правильно.
Не думаю, что проблема связана с этим, но версия весьма древняя и к тому же тестовая.
Так Вы попробовали убрать SLT MOH с системника или еще нет??


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Hattabich
сообщение 17.3.2011, 16:20
Сообщение #9


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 8
Регистрация: 11.2.2011
Пользователь №: 15495



Цитата(harris @ 17.3.2011, 15:58) *
Так Вы попробовали убрать SLT MOH с системника или еще нет??


хмм... Тут другая проблема. Не могу войти в режим программирования. В PGM113 ADMIN=ON,
Цифровой аппарат LDP-7016D, порт пробовал и первый и другой. Телефон пишет "нет доступа".
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 17.3.2011, 16:25
Сообщение #10


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Hattabich @ 17.3.2011, 16:20) *
хмм... Тут другая проблема. Не могу войти в режим программирования. В PGM113 ADMIN=ON,
Цифровой аппарат LDP-7016D, порт пробовал и первый и другой. Телефон пишет "нет доступа".

А Вы разъединили соединение PC-Admin со станцией (File/Discoonect)??
Нельзя одновременно быть в режиме программирования и с PC-Admin и с системника.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Hattabich
сообщение 17.3.2011, 16:30
Сообщение #11


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 8
Регистрация: 11.2.2011
Пользователь №: 15495



Цитата(harris @ 17.3.2011, 16:25) *
А Вы разъединили соединение PC-Admin со станцией (File/Discoonect)??
Нельзя одновременно быть в режиме программирования и с PC-Admin и с системника.


Упс, нет. Не знал об этом sad.gif. Теперь реж. прог. работает, сейчас попробую удалить номер
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Hattabich
сообщение 17.3.2011, 16:50
Сообщение #12


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 8
Регистрация: 11.2.2011
Пользователь №: 15495



С системника удалось удалить назначения SLT в ПГМ171, теперь и в PC-Admin в этих полях все чисто, но при звонке на тот номер все так же слышно "не подключенный номер"
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 17.3.2011, 17:01
Сообщение #13


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Цитата(Hattabich @ 17.3.2011, 16:50) *
С системника удалось удалить назначения SLT в ПГМ171, теперь и в PC-Admin в этих полях все чисто, но при звонке на тот номер все так же слышно "не подключенный номер"

Перезагрузитесь..


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Hattabich
сообщение 18.3.2011, 9:38
Сообщение #14


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 8
Регистрация: 11.2.2011
Пользователь №: 15495



После перезагрузки порт заработал как надо! :-) harris и stasmar, спасибо огромное за помошь!

Цитата
...но версия весьма древняя и к тому же тестовая

Вообще стОит-ли мне обновить прошивку на более свежую, как Вы считаете?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 18.3.2011, 9:44
Сообщение #15


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Цитата(Hattabich @ 18.3.2011, 9:38) *
Вообще стОит-ли мне обновить прошивку на более свежую, как Вы считаете?

Апгрейт всегда имеет смысл..


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 18.3.2011, 10:27
Сообщение #16


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Hattabich @ 18.3.2011, 9:38) *
Вообще стОит-ли мне обновить прошивку на более свежую, как Вы считаете?

По возможности лучше обновить версию софта... Если хотите остаться на версии уровня 3.5, то версия должна быть 3.5Bk.


--------------------