Здравствуйте глубокоуважаемые форумчане. Требуется ваша помощь, так как мой мозг кипит не шуточно. Понимаю что где то надо что то исправить, а ГДЕ и ЧТО уже не понимаю. Писанины будет много. Постараюсь все расписать более подробно. Прочитайте пожалуйста и дайте дельные советы где и что надо подкорректировать.
Досталась нам по наследству данная станция. На ней установлено 16 гибридных портов для внутренних абонентов, 6 портов для внешних линий и плата AAFU. К ней докупили системный телефон LDP 7024D, а абонентам раздали обычные DECT трубки с базовыми станциями.
Прошивка АТС - GS88P-3.8Ap MAR/08.
Версия программы PC ADMIN - GSNAD-3.9Dc 2010.08.09
Прелюдия закончилась. smile.gif
К нам заходит 1 внешняя линия выданная организацией у которой мы арендуем помещение и 4 канала одного номера телефона от организации которая нам предоставила интернет и IP телефонию (кажется так). IP телефония на одном конце заходит в шлюз Linksys8000 (кажется так) и оттуда выходит 4 аналоговых хвоста в АТС ipldk 60. Получаем что из шести доступных нам гнезд, мы заняли 5. Если смотреть по порядку, то с 1 по 4 порт заняты номерами от IP и 5 порт занят линией от арендатора.
Теперь про внутреннюю организацию: на первой гибридной плате в порт 00 ничего не подключено. В следующий порт воткнут системный телефон. В оставшиеся порты на этой плате воткнуты обычные DECT трубки. Соответственно вторая плата с гибридными портами ничем не занята.
Системному телефону присвоен внутренний номер 101 (если не ошибаюсь, то план нумерации №1 я немного изменил, если такое было возможно). Далее: имеем отдел продаж состоящий из 3 номеров (110, 111, 112 - заведены в группу 621 UCD). Ну и последняя "группа" абонентов это касса (120), бухгалтерия (121) и охрана (122). Итого получаем что первую плату с гибридными портами мы всю заняли за исключением порта 00.

Задача:
1) В дневное время с 10:00 до 21:00 нужно что бы ВСЕ внешние линии после прослушивания информационного сообщения №1 переводились на ресепшн, а в случае если на ресепшене никого нет, то на отдел продаж.

Попытался это реализовать через DISA. Вроде бы все гуд, с системного телефона поставил безусловную переадресацию на группу. Но вот в атрибутах группы выставил значение overflow destination в параметр той же самой группы. В итоге получил что после отбоя внешней линии звонок так и "крутился" внутри группы, пока с системного телефона не "выловишь" трубку на которую пошел звонок. Напомню, что группа была UCD и мне надо было, что бы звонки шли равномерно. В итоге от этой затеи пришлось отказаться. Хотя выслушаю другие примеры решения данной задачи (надо чтобы звонки с ресепшена попадали на группу равномерного распределения и уже внутри этой группы если один из менеджеров не ответил на звонок, то он переводился бы на следующего свободного менеджера, при этом желательно вставить какое либо информационное сообщение о том что ваш звонок находится в очереди и о проходящих акциях в компании).

2) В ночное время с 21:00 до 10:00 при поступлении звонка по внешним линиям с 1 по 4 проигрывалось информационное сообщение о времени работы компании и отбой.

Попытка реализации пока не увенчалась успехом - тупо не знаю куда жмакнуть. smile.gif

3) В ночное время с 21:00 до 10:00 при поступлении звонка по внешней линии 5 что бы система переводила звонок на внутреннего абонента 122 (охрана).

Вроде работает через CO Ring Assignment.

4) В дневное время разрешить на исходящую связь вне, все внутренние номера кроме 122 по всем внешним линиям.

Сейчас работают на исходящую связь только внешние линии с 1 по 4.

5) Запретить в ночное время все исходящие звонки с любых внутренних телефонов, кроме номера 122. Ему разрешить звонить только на определенные внешние номера.


Буду признателен всем, кто наставит на путь истинный. smile.gif Желательно с подробным описанием того, что надо сделать (хотя бы в каких PGM ставить какие значение и в каких строчках).

Заранее благодарю.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
3 страниц V   1 2 3 >  
Начать новую тему
Ответов (1 - 19)
Astra
сообщение 17.4.2011, 10:05
Сообщение #2


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 823
Регистрация: 12.1.2009
Из: Рязань
Пользователь №: 12799



Цитата(Витамин @ 16.4.2011, 12:38) *
Здравствуйте глубокоуважаемые форумчане. Требуется ваша помощь, так как мой мозг кипит не шуточно. Понимаю что где то надо что то исправить, а ГДЕ и ЧТО уже не понимаю. Писанины будет много. Постараюсь все расписать более подробно. Прочитайте пожалуйста и дайте дельные советы где и что надо подкорректировать.
Досталась нам по наследству данная станция. На ней установлено 16 гибридных портов для внутренних абонентов, 6 портов для внешних линий и плата AAFU. К ней докупили системный телефон LDP 7024D, а абонентам раздали обычные DECT трубки с базовыми станциями.
Прошивка АТС - GS88P-3.8Ap MAR/08.
Версия программы PC ADMIN - GSNAD-3.9Dc 2010.08.09
Прелюдия закончилась. smile.gif
К нам заходит 1 внешняя линия выданная организацией у которой мы арендуем помещение и 4 канала одного номера телефона от организации которая нам предоставила интернет и IP телефонию (кажется так). IP телефония на одном конце заходит в шлюз Linksys8000 (кажется так) и оттуда выходит 4 аналоговых хвоста в АТС ipldk 60. Получаем что из шести доступных нам гнезд, мы заняли 5. Если смотреть по порядку, то с 1 по 4 порт заняты номерами от IP и 5 порт занят линией от арендатора.
Теперь про внутреннюю организацию: на первой гибридной плате в порт 00 ничего не подключено. В следующий порт воткнут системный телефон. В оставшиеся порты на этой плате воткнуты обычные DECT трубки. Соответственно вторая плата с гибридными портами ничем не занята.
Системному телефону присвоен внутренний номер 101 (если не ошибаюсь, то план нумерации №1 я немного изменил, если такое было возможно). Далее: имеем отдел продаж состоящий из 3 номеров (110, 111, 112 - заведены в группу 621 UCD). Ну и последняя "группа" абонентов это касса (120), бухгалтерия (121) и охрана (122). Итого получаем что первую плату с гибридными портами мы всю заняли за исключением порта 00.

Задача:
1) В дневное время с 10:00 до 21:00 нужно что бы ВСЕ внешние линии после прослушивания информационного сообщения №1 переводились на ресепшн, а в случае если на ресепшене никого нет, то на отдел продаж.

Попытался это реализовать через DISA. Вроде бы все гуд, с системного телефона поставил безусловную переадресацию на группу. Но вот в атрибутах группы выставил значение overflow destination в параметр той же самой группы. В итоге получил что после отбоя внешней линии звонок так и "крутился" внутри группы, пока с системного телефона не "выловишь" трубку на которую пошел звонок. Напомню, что группа была UCD и мне надо было, что бы звонки шли равномерно. В итоге от этой затеи пришлось отказаться. Хотя выслушаю другие примеры решения данной задачи (надо чтобы звонки с ресепшена попадали на группу равномерного распределения и уже внутри этой группы если один из менеджеров не ответил на звонок, то он переводился бы на следующего свободного менеджера, при этом желательно вставить какое либо информационное сообщение о том что ваш звонок находится в очереди и о проходящих акциях в компании).

2) В ночное время с 21:00 до 10:00 при поступлении звонка по внешним линиям с 1 по 4 проигрывалось информационное сообщение о времени работы компании и отбой.

Попытка реализации пока не увенчалась успехом - тупо не знаю куда жмакнуть. smile.gif

3) В ночное время с 21:00 до 10:00 при поступлении звонка по внешней линии 5 что бы система переводила звонок на внутреннего абонента 122 (охрана).

Вроде работает через CO Ring Assignment.

4) В дневное время разрешить на исходящую связь вне, все внутренние номера кроме 122 по всем внешним линиям.

Сейчас работают на исходящую связь только внешние линии с 1 по 4.

5) Запретить в ночное время все исходящие звонки с любых внутренних телефонов, кроме номера 122. Ему разрешить звонить только на определенные внешние номера.


Буду признателен всем, кто наставит на путь истинный. smile.gif Желательно с подробным описанием того, что надо сделать (хотя бы в каких PGM ставить какие значение и в каких строчках).

Заранее благодарю.

Все очень просто.
1. Сначала Вам нужно запрограммировать таблицу смены режимов приема вызовов пгм.233. Смысл в том, что при установке автоматического режима станция сама будет переключать назначения как Вам нужно.
2. В назначениях каждой СО (с 1-5) пгм. 145 нужно для каждого режима (День, Ночь и т.д.) установить нужное назначение - как правило это группа приема вызова или внутренний номер.
3. В группах на которые сделано назначение (группы нужно продумать и создать в первую очередь) сделать необходимые настройки, в частности в Вашем случае: проигрывание обязательного приветственного сообщение и назначение, например, через 10с. на другую группу или номер если никто не берет трубку.
4. Запреты регулируются COS. Нужно прописать доступ к внешним линиям для всех номеров. Не много непонятно почему Вы хотите запретить набирать номер ночью с некоторых телефонов. С помощью LCR можно ограничить набор нужных номеров в нужное время (направив набор в никуда), но это не есть гуд.
Если будут вопросы по нюансам спрашивайте, но поищите в форуме - многие вопросы по пгм 233 и группам уже обсуждались не раз.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 18.4.2011, 8:28
Сообщение #3


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Цитата(Astra @ 17.4.2011, 11:05) *
Все очень просто.
4. Запреты регулируются COS.

Причем Day COS и Night СOS - так что только ночью запретить можно выход..


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Витамин
сообщение 18.4.2011, 10:16
Сообщение #4


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 69
Регистрация: 15.4.2011
Из: Москва
Пользователь №: 15767



Цитата(Astra @ 17.4.2011, 11:05) *
Все очень просто.
1. Сначала Вам нужно запрограммировать таблицу смены режимов приема вызовов пгм.233. Смысл в том, что при установке автоматического режима станция сама будет переключать назначения как Вам нужно.
2. В назначениях каждой СО (с 1-5) пгм. 145 нужно для каждого режима (День, Ночь и т.д.) установить нужное назначение - как правило это группа приема вызова или внутренний номер.
3. В группах на которые сделано назначение (группы нужно продумать и создать в первую очередь) сделать необходимые настройки, в частности в Вашем случае: проигрывание обязательного приветственного сообщение и назначение, например, через 10с. на другую группу или номер если никто не берет трубку.
4. Запреты регулируются COS. Нужно прописать доступ к внешним линиям для всех номеров. Не много непонятно почему Вы хотите запретить набирать номер ночью с некоторых телефонов. С помощью LCR можно ограничить набор нужных номеров в нужное время (направив набор в никуда), но это не есть гуд.
Если будут вопросы по нюансам спрашивайте, но поищите в форуме - многие вопросы по пгм 233 и группам уже обсуждались не раз.

Буду опираться на Ваши пункты.
По первому пункту все ясно. Сейчас вроде станция так и работает в автоматическом режиме.
По второму пункту вроде тоже все ясно, но возникает встречный вопрос: в таком случае можно отказаться от CCR (пгм228)?
Как избавиться от "подвисшего" звонка (описал в своем первом посте)?
По 4 пункту пгм не подскажите?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 18.4.2011, 10:37
Сообщение #5


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Цитата(Витамин @ 18.4.2011, 11:16) *
в таком случае можно отказаться от CCR (пгм228)?

Пожалуй, во всех, в которых не нужно вложенное меню (типа матрешки)
Все можно сделать через функции групп..


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 18.4.2011, 10:40
Сообщение #6


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Цитата(Витамин @ 18.4.2011, 11:16) *
По 4 пункту пгм не подскажите?

Ночной COS всем абонентам ставите 7 в пгм116/130..


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Astra
сообщение 18.4.2011, 10:53
Сообщение #7


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 823
Регистрация: 12.1.2009
Из: Рязань
Пользователь №: 12799



Цитата(stasmar @ 18.4.2011, 11:40) *
Ночной COS всем абонентам ставите 7 в пгм116/130..

Мне не понятно, почему Вы построили схему приема входящих через DISA, когда клиенты собственно не нуждаются в прямом доступе в систему. Тем более с переадресацией будьте осторожны - забудете, что её установили. В крайнем случае используйте порт с неподключенным телефоном. Приучите работников группы UCD выходить из группы вводом кода когда уходят - много проблем решиться само собой.
ИМХО, как только вы отключите DISA все заработает. И не допускайте циклических назначений.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Витамин
сообщение 18.4.2011, 10:56
Сообщение #8


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 69
Регистрация: 15.4.2011
Из: Москва
Пользователь №: 15767



Цитата(stasmar @ 18.4.2011, 11:37) *
Пожалуй, во всех, в которых не нужно вложенное меню (типа матрешки)
Все можно сделать через функции групп..

Я правильно понимаю, что в принципе мне тогда системный телефон с номером 101 нужно загнать в группу предположим 620 со значением RING? Поставить ее в пгм145 в "дневные" звонки, а в атрибутах группы указать первое информационное сообщение без задержки. И поставить переадресацию по "нет ответа" или безусловную переадресацию на группу 621 в которой предположим внесены трубки менеджеров по продажам.
А как быть, если по внешней линии пошел отбой? Читал что нужно для каких то ситуаций ставить "отбойник". Я так понимаю это и есть моя ситуация? Просто звонок как то очень долго идет на трубки внутренних абонентов.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 18.4.2011, 10:58
Сообщение #9


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15051
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(Витамин @ 18.4.2011, 11:56) *
А как быть, если по внешней линии пошел отбой? Читал что нужно для каких то ситуаций ставить "отбойник". Я так понимаю это и есть моя ситуация? Просто звонок как то очень долго идет на трубки внутренних абонентов.

Начните с ПГМ142/18. Встроенные средства вполне нормально отбивают линии.


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Витамин
сообщение 18.4.2011, 11:03
Сообщение #10


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 69
Регистрация: 15.4.2011
Из: Москва
Пользователь №: 15767



Цитата(Astra @ 18.4.2011, 11:53) *
Мне не понятно, почему Вы построили схему приема входящих через DISA, когда клиенты собственно не нуждаются в прямом доступе в систему. Тем более с переадресацией будьте осторожны - забудете, что её установили. В крайнем случае используйте порт с неподключенным телефоном. Приучите работников группы UCD выходить из группы вводом кода когда уходят - много проблем решиться само собой.
ИМХО, как только вы отключите DISA все заработает. И не допускайте циклических назначений.

Скажем так. Это моя первая станция которую я "мучаю" сам. А так как ум слишком прыткий и я сам очень настойчивый, то хочется это дело довести до своего логического конца. Ибо не слишком сложное задание поставлено руководством.
Посему начитавшись мануала по программированию вышел на такой "кривой" путь решения задачи. Поэтому и прошу помощи у знающих людей перенастроить систему по грамотному. Спасибо за понимание.

DISA отключу и сделаю тогда без доступа в систему.
Какие значения надо покрутить в настройках группы UCD что бы звонки автоматом перебрасывались на другого менеджера по "нет ответа" через предположим 10 сек?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 18.4.2011, 11:16
Сообщение #11


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15051
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(Витамин @ 18.4.2011, 12:03) *
Какие значения надо покрутить в настройках группы UCD что бы звонки автоматом перебрасывались на другого менеджера по "нет ответа" через предположим 10 сек?

Абонент должен выйти из группы, когда уходит с рабочего места. Ув. Astra вам уже писал об этом выше... Или используйте другой тип группы.
Еще можно использовать перехват вызовов...


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Витамин
сообщение 18.4.2011, 11:36
Сообщение #12


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 69
Регистрация: 15.4.2011
Из: Москва
Пользователь №: 15767



Господа. Спасибо Вам большое. Я пока не прощаюсь. smile.gif Если по ходу программирования возникнут опять вопросы то напишу сюда.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 18.4.2011, 11:39
Сообщение #13


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Цитата(Витамин @ 18.4.2011, 12:36) *
Господа. Спасибо Вам большое. Я пока не прощаюсь. smile.gif Если по ходу программирования возникнут опять вопросы то напишу сюда.

Заглядывай - витамины нам весной полезны.. to_become_senile.gif


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Витамин
сообщение 18.4.2011, 11:41
Сообщение #14


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 69
Регистрация: 15.4.2011
Из: Москва
Пользователь №: 15767



Оооо... Забыл.... Возможно ли сделать так, что на DECT трубках (стоят на своих базах - подключены как аналог я так понимаю) отображалось имя звонящего или его номер и на самой трубке в режиме ожидания светился номер присвоенный этой трубке? У трубок есть CID и Российский АОН (Модель Siemens Gigaset AS180).
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 18.4.2011, 12:04
Сообщение #15


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Цитата(Витамин @ 18.4.2011, 12:41) *
Оооо... Забыл.... Возможно ли сделать так, что на DECT трубках (стоят на своих базах - подключены как аналог я так понимаю) отображалось имя звонящего или его номер и на самой трубке в режиме ожидания светился номер присвоенный этой трубке? У трубок есть CID и Российский АОН (Модель Siemens Gigaset AS180).

Нужна поддержка CID FSK и аппарат должен быть подключен к плате CSLIB12


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Витамин
сообщение 18.4.2011, 12:32
Сообщение #16


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 69
Регистрация: 15.4.2011
Из: Москва
Пользователь №: 15767



Цитата(stasmar @ 18.4.2011, 13:04) *
Нужна поддержка CID FSK и аппарат должен быть подключен к плате CSLIB12

Я так понимаю что в моей АТС скорее всего такой платы нет. sad.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 18.4.2011, 12:41
Сообщение #17


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Цитата(Витамин @ 18.4.2011, 13:32) *
Я так понимаю что в моей АТС скорее всего такой платы нет. sad.gif

Посмотрите в пгм101-103
Они могут стоять, но еще необходимо наличие опционального модуля CIDU на плате CLCOB
Для отображения номера АОНа (CLI) на дисплее аналогового аппарата рекомендуется
выставлять значение длительности цикла вызова для аналоговых абонентов более 4 с
(Программа 182 – ПК 4). В противном случае некоторые аналоговые аппараты не успеют
получить АОН для последующего отображения на дисплее.


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Витамин
сообщение 18.4.2011, 14:33
Сообщение #18


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 69
Регистрация: 15.4.2011
Из: Москва
Пользователь №: 15767



Цитата(stasmar @ 18.4.2011, 13:41) *
Посмотрите в пгм101-103
Они могут стоять, но еще необходимо наличие опционального модуля CIDU на плате CLCOB
Для отображения номера АОНа (CLI) на дисплее аналогового аппарата рекомендуется
выставлять значение длительности цикла вызова для аналоговых абонентов более 4 с
(Программа 182 – ПК 4). В противном случае некоторые аналоговые аппараты не успеют
получить АОН для последующего отображения на дисплее.

К сожалению в пгм 101 указаны только две гибридные планки внутренних абонентов, две планки по 3 линии внешних абонентов и планка автоиформатора.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 18.4.2011, 14:48
Сообщение #19


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Цитата(Витамин @ 18.4.2011, 15:33) *
К сожалению в пгм 101 указаны только две гибридные планки внутренних абонентов, две планки по 3 линии внешних абонентов и планка автоиформатора.

Я могу чего то не знать про 60-ку - у меня их не было.. Так что у вас есть шанс, что есть возмоность и вам ее подскажут, (небольшой -за это слово я извиняюсь после нижеизложеной информации от ув. Алексея)..


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 18.4.2011, 14:55
Сообщение #20


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8753
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



на ipldk-60 CallerID встроенный. Ничего делать для внутренних абонентов не надо.


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)