Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 67 Регистрация: 20.8.2009 Из: Харьков Пользователь №: 13655 ![]() |
Здравствуйте, прошу помочь решением проблемы. Есть LIK-600 (MFIM/GS97M-5.5Ed AUG/11), два VoIM24 и два провайдера VoIP. Группы СО созданы в пределах VOIM24 (т.е. на каждого провайдера по 24 транка). Почитав отзывы понял что реальным решением пока есть роутер с несколькими WAN портами, сейчас тестирую mikrotik 751 (OS 5). Проблема следующая: при регистрации наружу уходят сообщения REGISTER с неправильным (локальным) транспортным адресом для SIP, например:
Contact: <sip:577ХХХХХ@192.168.32.22>;expires=3600 Где 192.168.32.22 - это адрес MFIM. В ПГМ 132 Firewall IP Address для каждого провайдера установлен правильно. В ПГМ 140-142 режим для каждой группы CO VoIP Mode=COMMON. Кстати, переключение в ПГМ 132 USE Board IP for SIP в ON, проблему решает, но только для одного провайдера, для второй группы СО все равно транспортный для SIP из 192.168-й подсети. Думаю проблему решил бы SIP ALG на роутере, но к сожалению микротик не так продвинут, а WANU опять же только для одного VOIM. Пока проблему удалось решить так: для двух плат USE Board IP for SIP в ON, и в ПГМ 102-103 Firewall IP Address= "Firewall IP" к одному из провайдеров. |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 127 Регистрация: 30.6.2011 Из: Алматы, Казахстан Пользователь №: 16095 ![]() |
Почитав отзывы понял что реальным решением пока есть роутер с несколькими WAN портами, сейчас тестирую mikrotik 751 (OS 5). Роутер с двумя WAN портами нужен в том случае если у вас есть два маршрутизатора (два шлюза)!!! т.к. для MFIM можно указать только 1 Router IP Address!!! Хотя.... на счет этого я уже не уверен!! В System Data есть таблица Static Route Table(254) может быть как-то это решается! Сколько у вас там маршрутизаторов?? Лучше бы было конечно если бы вы хоть как-то представили схему вашей сети!!! Проблема следующая: при регистрации наружу уходят сообщения REGISTER с неправильным (локальным) транспортным адресом для SIP, например: Contact: <sip:577ХХХХХ@192.168.32.22>;expires=3600 Где 192.168.32.22 - это адрес MFIM. В ПГМ 132 Firewall IP Address для каждого провайдера установлен правильно. В ПГМ 140-142 режим для каждой группы CO VoIP Mode=COMMON. Для того чтоб в сообщении Register указывался нужный ip, Firewall IP Adress нужно указывать в программе System&Device IP(102~103)!!! а в PGM 132 указывается ip для RTP-пакетов!!! И CO VoIP Mode лучше выставить в SIP & RTP-Packet Relay Кстати, переключение в ПГМ 132 USE Board IP for SIP в ON, проблему решает, но только для одного провайдера, для второй группы СО все равно транспортный для SIP из 192.168-й подсети. Чтот непонятно!!! Кто-нибудь можете точно написать для чего этот параметр используется!! точного определения я не нашел!! |
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 67 Регистрация: 20.8.2009 Из: Харьков Пользователь №: 13655 ![]() |
У меня два VoIP провайдера, каждый физически требует подключения отдельным WAN портом. Проблема в том, что для каждого WAN нужно указывать свой IP Firewall, как это сделать в 102-103 я не понимаю, там только одна запись для Firewall.
|
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 127 Регистрация: 30.6.2011 Из: Алматы, Казахстан Пользователь №: 16095 ![]() |
У меня два VoIP провайдера, каждый физически требует подключения отдельным WAN портом. Проблема в том, что для каждого WAN нужно указывать свой IP Firewall, как это сделать в 102-103 я не понимаю, там только одна запись для Firewall. Несколько не уверен, но если на самих маршрутизаторах NAT настроить не поможет? |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 67 Регистрация: 20.8.2009 Из: Харьков Пользователь №: 13655 ![]() |
Несколько не уверен, но если на самих маршрутизаторах NAT настроить не поможет? На данный момент используется один маршрутизатор ( mikrotik 751 ) в конфигурации с двумя WAN портами наружу и один LAN к станции. К сожалению текущая прошивка микротика ( OS 5.13) не имеет продвинутого SIP-ALG, а то что есть - "NAT-helper" не конфигурируется, а просто привязывается по номеру порта к SIP. В принципе все работает с настройками, которые я указал ранее ( сегодня проверял и входящие и исходящие, одновременно к двум операторам ) смущает что это достигнуто во многом методом перебора, и некоторые настройки не документированы. Кроме того, если нужно будет подключить скажем 3-го оператора WAN портом ( микротик позволяет ), что делать с ограничениями в настройках станции? Думаю остается только вариант маршрутизатора с адекватным SIP-ALG. |
|
|
![]() ![]() |