ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Трабл с БП iPECS-MG
Alexey A. Astash...
сообщение 19.3.2012, 18:08
Сообщение #1


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 344
Регистрация: 18.4.2007
Из: Саров
Пользователь №: 1602



Сегодня произошло страшное - станция вырубилась, вырубив за собой УПС APC SmartUPS 2200 (в режим OVERLOAD), который погасил за собой соответсвенно все коммутаторы которые на нём висели... снимаем БП со станции смотрим 2 предохранителя 6.3А выгорели, ну чёж пока заводим UPS, коммутаторы, меняем предохранители в станции, находим один запасной второй такойже добываем, устанавливаем.... включаем станцию - UPS мгновенно уходит в режим OVERLOAD гасит опять всё здание от сети.. снимаем БП предохранители опять перегоревшие... Cрочно находим еще один БП для iPECS-MG включаем с новым БП все работает...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
VectrAlex
сообщение 27.6.2013, 22:56
Сообщение #2


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 2
Регистрация: 11.4.2013
Пользователь №: 18688



Была аналогичная ситуация, станция заземлена, была подключена через бесперебойник AEG Protect A1000 колторый после аналогичного КЗ блока питания станции перестал переключатся на питание от аккумулятора. Бесперебойник по гарантии заменили, а вот блок питания станции отправили в ремонт. Не прошло и полгода как СЦ его отремонтировал, но случай типа едининый и не гарантийный. Какая ситуация с ремонтом была у вас? Гарантия или нет?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ЛыЖник
сообщение 28.6.2013, 12:26
Сообщение #3


Ветеран
********

Группа: Участники
Сообщений: 4439
Регистрация: 4.12.2006
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 186



Цитата(Alexey A. Astashov @ 19.3.2012, 18:08) *
Сегодня произошло страшное - станция вырубилась, вырубив за собой УПС APC SmartUPS 2200 (в режим OVERLOAD), который погасил за собой соответсвенно все коммутаторы которые на нём висели... снимаем БП со станции смотрим 2 предохранителя 6.3А выгорели, ну чёж пока заводим UPS, коммутаторы, меняем предохранители в станции, находим один запасной второй такойже добываем, устанавливаем.... включаем станцию - UPS мгновенно уходит в режим OVERLOAD гасит опять всё здание от сети.. снимаем БП предохранители опять перегоревшие... Cрочно находим еще один БП для iPECS-MG включаем с новым БП все работает...

АТС у вас заземленная на отдельный котур заземления иле же налеплена на электрический контур заземления? ИМХО. Происки электриков или же где-то гаджет "прохудился" и другая фаза шьет на заземление. Даже между разными контурами заземления разность потенциалов может доходить до 200 вольт.


--------------------
В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 28.6.2013, 12:39
Сообщение #4


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15046
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(Alexey A. Astashov @ 19.3.2012, 19:08) *
Сегодня произошло страшное - станция вырубилась, вырубив за собой УПС APC SmartUPS 2200 (в режим OVERLOAD), который погасил за собой соответсвенно все коммутаторы которые на нём висели... снимаем БП со станции смотрим 2 предохранителя 6.3А выгорели, ну чёж пока заводим UPS, коммутаторы, меняем предохранители в станции, находим один запасной второй такойже добываем, устанавливаем.... включаем станцию - UPS мгновенно уходит в режим OVERLOAD гасит опять всё здание от сети.. снимаем БП предохранители опять перегоревшие... Cрочно находим еще один БП для iPECS-MG включаем с новым БП все работает...

Так вопрос то в чем? Сгорел БП - не приятно, но сломаться может что угодно.
Не повезло!


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
VectrAlex
сообщение 28.6.2013, 17:58
Сообщение #5


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 2
Регистрация: 11.4.2013
Пользователь №: 18688



Цитата(ЛыЖник @ 28.6.2013, 11:26) *
АТС у вас заземленная на отдельный котур заземления иле же налеплена на электрический контур заземления? ИМХО. Происки электриков или же где-то гаджет "прохудился" и другая фаза шьет на заземление. Даже между разными контурами заземления разность потенциалов может доходить до 200 вольт.

Отдельный контур заземления нв 19" стойку, сопротивление менее 1 Ом, розетки также заземлены отдельным контуром сопротивлением менее 4 Ом. Здание новое, электропроводка начиная от подстанции сделана с нуля, проблем с электрикой не наблюдалось. Из 4х одинаковых упсов в серверной проблема возникла только с тем к которому была подключена АТС. Блок питания АТС при замене предохранителей в глухом КЗ, горели сразу 2 предохранителя одновременно.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sergeyko
сообщение 16.7.2013, 16:30
Сообщение #6


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 121
Регистрация: 30.9.2011
Из: Зеленоград
Пользователь №: 16497



Цитата(VectrAlex @ 28.6.2013, 18:58) *
Отдельный контур заземления нв 19" стойку, сопротивление менее 1 Ом, розетки также заземлены отдельным контуром сопротивлением менее 4 Ом. Здание новое, электропроводка начиная от подстанции сделана с нуля, проблем с электрикой не наблюдалось. Из 4х одинаковых упсов в серверной проблема возникла только с тем к которому была подключена АТС. Блок питания АТС при замене предохранителей в глухом КЗ, горели сразу 2 предохранителя одновременно.

Здравствуйте, участники. Сочувствую, но сам в прошлом году имел счастье с этой проблемой столкнуться. Станция на территории завода и рядом большое строительство. Так, что ТП не справляются. Был бросок и БП вышли из строя, постояла сколько могла на аккумуляторах и погасла. Ну, в кратце: купили новые БП и отремонтировали старые. Но для защиты приобрели стабилизатор сети на 5Кв. Теперь защищены надежно. Сколько было подобных ситуаций, станция цела и здоровехонька. Удачи!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 7.7.2025, 1:12