Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 344 Регистрация: 18.4.2007 Из: Саров Пользователь №: 1602 ![]() |
Сегодня произошло страшное - станция вырубилась, вырубив за собой УПС APC SmartUPS 2200 (в режим OVERLOAD), который погасил за собой соответсвенно все коммутаторы которые на нём висели... снимаем БП со станции смотрим 2 предохранителя 6.3А выгорели, ну чёж пока заводим UPS, коммутаторы, меняем предохранители в станции, находим один запасной второй такойже добываем, устанавливаем.... включаем станцию - UPS мгновенно уходит в режим OVERLOAD гасит опять всё здание от сети.. снимаем БП предохранители опять перегоревшие... Cрочно находим еще один БП для iPECS-MG включаем с новым БП все работает...
|
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 2 Регистрация: 11.4.2013 Пользователь №: 18688 ![]() |
Была аналогичная ситуация, станция заземлена, была подключена через бесперебойник AEG Protect A1000 колторый после аналогичного КЗ блока питания станции перестал переключатся на питание от аккумулятора. Бесперебойник по гарантии заменили, а вот блок питания станции отправили в ремонт. Не прошло и полгода как СЦ его отремонтировал, но случай типа едининый и не гарантийный. Какая ситуация с ремонтом была у вас? Гарантия или нет?
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 ![]() |
Сегодня произошло страшное - станция вырубилась, вырубив за собой УПС APC SmartUPS 2200 (в режим OVERLOAD), который погасил за собой соответсвенно все коммутаторы которые на нём висели... снимаем БП со станции смотрим 2 предохранителя 6.3А выгорели, ну чёж пока заводим UPS, коммутаторы, меняем предохранители в станции, находим один запасной второй такойже добываем, устанавливаем.... включаем станцию - UPS мгновенно уходит в режим OVERLOAD гасит опять всё здание от сети.. снимаем БП предохранители опять перегоревшие... Cрочно находим еще один БП для iPECS-MG включаем с новым БП все работает... АТС у вас заземленная на отдельный котур заземления иле же налеплена на электрический контур заземления? ИМХО. Происки электриков или же где-то гаджет "прохудился" и другая фаза шьет на заземление. Даже между разными контурами заземления разность потенциалов может доходить до 200 вольт. -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15046 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
Сегодня произошло страшное - станция вырубилась, вырубив за собой УПС APC SmartUPS 2200 (в режим OVERLOAD), который погасил за собой соответсвенно все коммутаторы которые на нём висели... снимаем БП со станции смотрим 2 предохранителя 6.3А выгорели, ну чёж пока заводим UPS, коммутаторы, меняем предохранители в станции, находим один запасной второй такойже добываем, устанавливаем.... включаем станцию - UPS мгновенно уходит в режим OVERLOAD гасит опять всё здание от сети.. снимаем БП предохранители опять перегоревшие... Cрочно находим еще один БП для iPECS-MG включаем с новым БП все работает... Так вопрос то в чем? Сгорел БП - не приятно, но сломаться может что угодно. Не повезло! -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 2 Регистрация: 11.4.2013 Пользователь №: 18688 ![]() |
АТС у вас заземленная на отдельный котур заземления иле же налеплена на электрический контур заземления? ИМХО. Происки электриков или же где-то гаджет "прохудился" и другая фаза шьет на заземление. Даже между разными контурами заземления разность потенциалов может доходить до 200 вольт. Отдельный контур заземления нв 19" стойку, сопротивление менее 1 Ом, розетки также заземлены отдельным контуром сопротивлением менее 4 Ом. Здание новое, электропроводка начиная от подстанции сделана с нуля, проблем с электрикой не наблюдалось. Из 4х одинаковых упсов в серверной проблема возникла только с тем к которому была подключена АТС. Блок питания АТС при замене предохранителей в глухом КЗ, горели сразу 2 предохранителя одновременно. |
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 121 Регистрация: 30.9.2011 Из: Зеленоград Пользователь №: 16497 ![]() |
Отдельный контур заземления нв 19" стойку, сопротивление менее 1 Ом, розетки также заземлены отдельным контуром сопротивлением менее 4 Ом. Здание новое, электропроводка начиная от подстанции сделана с нуля, проблем с электрикой не наблюдалось. Из 4х одинаковых упсов в серверной проблема возникла только с тем к которому была подключена АТС. Блок питания АТС при замене предохранителей в глухом КЗ, горели сразу 2 предохранителя одновременно. Здравствуйте, участники. Сочувствую, но сам в прошлом году имел счастье с этой проблемой столкнуться. Станция на территории завода и рядом большое строительство. Так, что ТП не справляются. Был бросок и БП вышли из строя, постояла сколько могла на аккумуляторах и погасла. Ну, в кратце: купили новые БП и отремонтировали старые. Но для защиты приобрели стабилизатор сети на 5Кв. Теперь защищены надежно. Сколько было подобных ситуаций, станция цела и здоровехонька. Удачи! |
|
|
![]() ![]() |