ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3 >  
Ответить в данную темуНачать новую тему
> объединение LDK-600 и Samsung OS, возможно ли такое
Andrew Ch
сообщение 27.7.2012, 14:10
Сообщение #21


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 29
Регистрация: 25.6.2012
Пользователь №: 17695



Цитата(harris @ 27.7.2012, 13:14) *
Какие 2 порта в ПГМ386?? Там таблица на 96 строк. В каждой строке есть поля ID и Password


ну нет поля password


Цитата(harris @ 27.7.2012, 13:14) *
Вы запрограммировали ПГМ380/381??
-- указали слот платы VOIB
-- прописали кол-во каналов, резервируемых для IP-терминалов ??


прописал

но когда делаешь refresh поле "select VOID slot" опять становится пустым.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 27.7.2012, 14:30
Сообщение #22


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Чего-то Вы не то делаете.
У нас тут нет возможности водить вашим пальцем по меню... mad.gif
1) Вся таблица не помещается в ширину в окне.
Вы не пробовали сделать прокрутку окна вправо, чтобы увидеть остальные столбцы таблицы??? Внизу, под таблицей есть "движок" для прокрутки вправо/влево!!
Тогда и увидите поля ID и Password (только для просмотра)

Для ввода данных:
Встать курсором на нужную строчку в таблице, кликнуть правой кнопкой мышки, появится меню [Update Tool], выбрать этот пункт, попадете в меню Update.
Или 2 раза кликнуть левой кнопкой мышки на нужной строчке таблице - попадете в меню Update.

2) Нажать Update (в верхнем меню), а также нажать Upgrade Channel


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Andrew Ch
сообщение 27.7.2012, 15:03
Сообщение #23


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 29
Регистрация: 25.6.2012
Пользователь №: 17695



Цитата(harris @ 27.7.2012, 14:30) *
Чего-то Вы не то делаете.
У нас тут нет возможности водить вашим пальцем по меню... mad.gif
1) Вся таблица не помещается в ширину в окне.
Вы не пробовали сделать прокрутку окна вправо, чтобы увидеть остальные столбцы таблицы??? Внизу, под таблицей есть "движок" для прокрутки вправо/влево!!
Тогда и увидите поля ID и Password (только для просмотра)

ну нет этих полей
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 27.7.2012, 15:10
Сообщение #24


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15051
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(Andrew Ch @ 27.7.2012, 16:03) *
ну нет этих полей

Может данный PC Admin не того?


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Andrew Ch
сообщение 27.7.2012, 15:12
Сообщение #25


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 29
Регистрация: 25.6.2012
Пользователь №: 17695



Цитата(Dron @ 27.7.2012, 15:10) *
Может данный PC Admin не того?

его то я могу переставить. какую версию лучше использовать?
брал отсюда 3.9
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 27.7.2012, 15:21
Сообщение #26


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15051
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(Andrew Ch @ 27.7.2012, 16:12) *
его то я могу переставить. какую версию лучше использовать?
брал отсюда, 3.9

Я пользую C.9Eh. На ipLDK-60 проверил - поля имеются.


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Andrew Ch
сообщение 27.7.2012, 15:31
Сообщение #27


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 29
Регистрация: 25.6.2012
Пользователь №: 17695



Цитата(Dron @ 27.7.2012, 15:21) *
Я пользую C.9Eh. На ipLDK-60 проверил - поля имеются.

ссылочкой можете поделится? здесь только PCAdmin - программа администрирования атс для версий 3.9 (39Dc)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 27.7.2012, 15:31
Сообщение #28


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Andrew Ch @ 27.7.2012, 15:12) *
его то я могу переставить. какую версию лучше использовать?
брал отсюда 3.9

У Вас сейчас на станции прошивка 3.8Bf. Какая версия стояла исходно??
Версию 3.8 сами устанавливали?? Какова история станции??
Не было ли у Вас перед этим версии 3.0-3.6 на станции??
Если да, то при при переходе от старой версии к 3.8 не забыли ли сделать инициализацию промежуточных версий в ПГМ452??


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Andrew Ch
сообщение 27.7.2012, 15:37
Сообщение #29


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 29
Регистрация: 25.6.2012
Пользователь №: 17695



Цитата(harris @ 27.7.2012, 15:31) *
У Вас сейчас на станции прошивка 3.8Bf. Какая версия стояла исходно??
Версию 3.8 сами устанавливали?? Какова история станции??
Не было ли у Вас перед этим версии 3.0-3.6 на станции??
Если да, то при при переходе от старой версии к 3.8 не забыли ли сделать инициализацию промежуточных версий в ПГМ452??

не могу сказать, станция мне досталась месяц назад в том виде какой есть сейчас.
что и как с ней было никто не знает. физического доступа у меня к ней нет, только удалённый.
периодически она сбоит, последнее время 1 раз в 2 недели вылетает плата DTI (слот 1).
иногда она подписает. лечает местные админы всегда reboot`ом.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 27.7.2012, 15:42
Сообщение #30


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Поля ID и Password добавлены начиная только с версии 3.7.
Зайдите в раздел Initialization (PGM450/452) и нажмите: [Int. ver.3.7], потом [Init. ver. 3.8].
После этого проверьте поля в ПГМ386.
Станцию перезапускать при этом не требуется!!


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 27.7.2012, 15:51
Сообщение #31


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Andrew Ch @ 27.7.2012, 15:37) *
не могу сказать, станция мне досталась месяц назад в том виде какой есть сейчас.
что и как с ней было никто не знает. физического доступа у меня к ней нет, только удалённый.
периодически она сбоит, последнее время 1 раз в 2 недели вылетает плата DTIМ (слот 1).
иногда она подписает. лечает местные админы всегда reboot`ом.

"Вылетает" DTIM???
У Вас 1-й кабинет (KSU1) набит платами на емкость 120 абонентских портов. А вообще-то рекомендуется использовать в одном кабинете только 96 абонентских портов!
Наличие свбодного платоместо в кабинете вовсе не означает, что туда можно впихнуть плату. Для каждого кабинета нужно считать кол-во портов и внутр. тайм-слотов. Причем ограничения по кол-ву тайм-слотов по кабинетам KSU1-KSU6 различаются.
Я бы взаимно поменял местами платы 2-3 платы из KSU1 с платами LCOB из KSU2.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Andrew Ch
сообщение 27.7.2012, 15:54
Сообщение #32


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 29
Регистрация: 25.6.2012
Пользователь №: 17695



Цитата(harris @ 27.7.2012, 15:42) *
Поля ID и Password добавлены начиная только с версии 3.7.
Зайдите в раздел Initialization (PGM450/452) и нажмите: [Int. ver.3.7], потом [Init. ver. 3.8].
После этого проверьте поля в ПГМ386.
Станцию перезапускать при этом не требуется!!

есть init ver 2.2, 2.3, 2.5, 3.0, 3.2, 3.3, 3.5 и 3.6

значит не корректно обновляли ПО?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 27.7.2012, 15:58
Сообщение #33


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Andrew Ch @ 27.7.2012, 15:54) *
есть init ver 2.2, 2.3, 2.5, 3.0, 3.2, 3.3, 3.5 и 3.6

значит не корректно обновляли ПО?

Не понял...???
Вы зашли в раздел Initialization и там отображается только init ver 2.2, 2.3, 2.5, 3.0, 3.2, 3.3, 3.5 и 3.6??
И кнопок init 3.7 и init 3.8 нет вообще??


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 27.7.2012, 16:17
Сообщение #34


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(harris @ 27.7.2012, 15:58) *
Не понял...???
Вы зашли в раздел Initialization и там отображается только init ver 2.2, 2.3, 2.5, 3.0, 3.2, 3.3, 3.5 и 3.6??
И кнопок init 3.7 и init 3.8 нет вообще??

Тут какая-то кривизна... Если PC-Admin показывает, что максимально можно проиницилизировать только версию 3.6, то это значит, что в станции стоит прошивка 3.6. Почему тогда в верхнем окне отображается версия 3.8Bf ??
Какая версия станции отображается, если на системнике набрать Trans+72???
Я бы просто плюнул на все эти разборки и:
1) поднял бы версию до 3.9 (у Вас 600-й процессор, для этого не требуется допол. память).
2) поставил бы PC-Admin версии C[3].9Hb


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Andrew Ch
сообщение 30.7.2012, 8:11
Сообщение #35


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 29
Регистрация: 25.6.2012
Пользователь №: 17695



Цитата(harris @ 27.7.2012, 16:17) *
Тут какая-то кривизна... Если PC-Admin показывает, что максимально можно проиницилизировать только версию 3.6, то это значит, что в станции стоит прошивка 3.6. Почему тогда в верхнем окне отображается версия 3.8Bf ??
Какая версия станции отображается, если на системнике набрать Trans+72???



на телефоне выходит 3.8bf

Цитата(harris @ 27.7.2012, 16:17) *
Я бы просто плюнул на все эти разборки и:
1) поднял бы версию до 3.9 (у Вас 600-й процессор, для этого не требуется допол. память).


реально ли это сделать удалённо или лучше ехать на место к станции, чтобы ручками с системника что-то править?
Цитата(harris @ 27.7.2012, 16:17) *
2) поставил бы PC-Admin версии C[3].9Hb


подскажите, где её взять?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 30.7.2012, 9:09
Сообщение #36


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Andrew Ch @ 30.7.2012, 8:11) *
на телефоне выходит 3.8bf



реально ли это сделать удалённо или лучше ехать на место к станции, чтобы ручками с системника что-то править?


подскажите, где её взять?

Попробуйте полностью снести с компа ваш PC-Admin и потом заново установить новую версию (C[3].9Hc):
http://rusfolder.com/31869615
пароль для скачивания: ipldk


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 30.7.2012, 9:33
Сообщение #37


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15051
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(harris @ 30.7.2012, 10:09) *
Попробуйте полностью снести с компа ваш PC-Admin и потом заново установить новую версию (C[3].9Hc):
http://rusfolder.com/31869615
пароль для скачивания: ipldk

Архив битый...


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Andrew Ch
сообщение 30.7.2012, 9:38
Сообщение #38


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 29
Регистрация: 25.6.2012
Пользователь №: 17695



Цитата(Dron @ 30.7.2012, 9:33) *
Архив битый...

присоединяюсь,
всего лишь 513 к весит, тогда как другие версии около 10-11 м
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ЛыЖник
сообщение 30.7.2012, 9:57
Сообщение #39


Ветеран
********

Группа: Участники
Сообщений: 4439
Регистрация: 4.12.2006
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 186



Цитата(Andrew Ch @ 30.7.2012, 9:38) *
присоединяюсь,
всего лишь 513 к весит, тогда как другие версии около 10-11 м

Админ 3.9Dc кривой. Есть на сайте 3.9Ef. Нормально работает


--------------------
В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 30.7.2012, 9:59
Сообщение #40


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15051
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(ЛыЖник @ 30.7.2012, 10:57) *
Админ 3.9Dc кривой. Есть на сайте 3.9Ef. Нормально работает

Dc, или Hc??


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 12:42