Добрый день!
Имеет LDK 300, прошивка 3.9Еа.
Конфигурация плат следующая:
Print Sys Config
SLOT BRD-TYPE FW-Ver. BRD-ISSUE SERVICE
---- ---------- ------- --------- -------
0 MPB NEW 3.9Ea 6
1 PRIB 3.0G 30 INS
2 PRIB 3.0G 30 INS
3 PRIB 3.0G 30 INS
4 DTIB12 INS
5 SLIB12 INS
6 SLIB12 INS
7 SLIB12 INS
8 LCOB8 INS
9 CLCOB8 INS
8 и 9 слоты используются для подключения GSM-шлюзов.
До момента добавления платы в 9й слот было все хорошо, после этого начались непонятные явления: внезапные обрывы звонков, один абонент вклинивается в разговор другого (только слушает), хрипы...
Проявляются не постоянно. На какое-то время помогает перезагрузка АТСки.
Посчитал необходимые ресурсы - получилось вроде 168 таймслотов нужно, а у 300ки 132 если я не ошибаюсь.
Попробовал на PRIB'ах во 2 и 3 слотах (используются для связи с филиалами) ограничить количество используемых линий (в PGM141 "CO Cos" назначил группу, в которую нет доступа не у кого). Не помогло...
Насколько я знаю, можно в PGM101 на PRIB'ах указать количество линий - поможет ли это справится с нехваткой ресурсов (если это действительно оно) ? и не съедут ли в PGM 141 "CO Num" в этом случае?