Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ipLDK-300 -> Samsung SMG-3200 -> PRI
АРТКОМ Форум > Форумы для специалистов > Техническая поддержка ipLDK
rauschen
здравствуйте!
помогите, пожалуйста, настроить связь между двумя станциями через voip шлюз Samsung SMG-3200.
на одном конце ipLDK-300 подключена через PRI плату к самсунгу.
первый раз настраиваю такую связку, не знаю с какой стороны подойти.
может быть есть где нибудь инструкция по настройке этого железа. не могу понять сколько цифер отдавать этой железке по pri... на поток выхожу через lcr, набираю код другой атс и получаю сигнал ошибки. видимо шлюз недополучает циферки от станции или наоборот получает больше... как в этом разобраться?!
Alex71
А что будет, если без LCR набрать номер транка, например 801(#801), а потом руками донобрать нужные цифры?
rauschen
тоже самое.. станция думает какое-то время, потом выдает сигнал ошибки...
не могу понять чего ждет самсунг от станции..
AXEL
Samsung какой набор понимает overlap или enblock? или оба?
как правило, если шлюз, то блок.
rauschen
оба набора понимает
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.