Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ipLDK100 и SIP
АРТКОМ Форум > Форумы для специалистов > Техническая поддержка ipLDK
Страницы: 1, 2
Denis Kuznetsov
Очередная тема, но в существующих я ответа не нашел.

Станция ipLDK100 C.9He

Провайдером SIP выступает Мегафон.

Плата для доступа в сеть стоит D300-VOIB12
Настройки все сделал. Для начала настроил выход только через одну линю - 21 (1-20 PRIB)
Выхожу с системника (100).

При попытке занять линию (8821) появляется гудок готовности. Набираю номер и через пару секунд - отбой.
Во первых не понятно - зарегистрировалась ли станция у провайдера, во вторых - что не так? black eye.gif

Конфиг в файле.
Dron
Цитата(Denis Kuznetsov @ 12.5.2014, 14:33) *
Очередная тема, но в существующих я ответа не нашел.

Станция ipLDK100 C.9He

Провайдером SIP выступает Мегафон.

Плата для доступа в сеть стоит D300-VOIB12
Настройки все сделал. Для начала настроил выход только через одну линю - 21 (1-20 PRIB)
Выхожу с системника (100).

При попытке занять линию (8821) появляется гудок готовности. Набираю номер и через пару секунд - отбой.
Во первых не понятно - зарегистрировалась ли станция у провайдера, во вторых - что не так? black eye.gif

Конфиг в файле.

К сожалению, в офлайне я не вижу настроек SIP Attributes I и SIP Attributes II - пусто!
Про SIP написано много, не верится, что вы не нашли ответ на форуме!
Зарегистрировалась станция, или нет, к сожалению, можно узнать у провайдера.
Denis Kuznetsov
Добавил скрины
Denis Kuznetsov
И еще - поменял в PGM111 - SIP User ID Table у номера 100 на 1. - это я так понимаю индекс из SIP Attr 2
Ничего не изменилось.
Dron
Цитата(Denis Kuznetsov @ 12.5.2014, 14:55) *
И еще - поменял в PGM111 - SIP User ID Table у номера 100 на 1. - это я так понимаю индекс из SIP Attr 2
Ничего не изменилось.

А абонентам указали в 111 программе SIP User ID Table 1? Я, что то, не увидел...
Denis Kuznetsov
Да smile.gif это я и написал. Пока только одному абоненту - 100
Dron
Цитата(Denis Kuznetsov @ 12.5.2014, 15:12) *
Да smile.gif это я и написал. Пока только одному абоненту - 100

А в Authentication User ID зачем дописали @multifon.ru?
Denis Kuznetsov
Цитата(Dron @ 12.5.2014, 15:15) *
А в Authentication User ID зачем дописали @multifon.ru?

Незнаю. Вот что выдал снифер.

Denis Kuznetsov
Вот при таких настройках все работает. Тут настроек пару всего. А вот на станции - куча
Dron
Цитата(Denis Kuznetsov @ 12.5.2014, 15:49) *
Незнаю. Вот что выдал снифер.

Так вы убрали эту приписку @multifon.ru в Authentication User ID?
А файлик .pcap нельзя выложить? Что толку от этой картинки?
Denis Kuznetsov
Цитата(Dron @ 12.5.2014, 16:24) *
Так вы убрали эту приписку @multifon.ru в Authentication User ID?
А файлик .pcap нельзя выложить? Что толку от этой картинки?

Authentication User ID или Authentication User Name?

.pcap слишком большой sad.gif
Dron
Цитата(Denis Kuznetsov @ 12.5.2014, 16:32) *
Authentication User ID или Authentication User Name?

.pcap слишком большой sad.gif

Виноват, конечно же, Authentication User Name.
Т.е., User ID должен быть с @multifon.ru, а Authentication User Name - без.
Ну и насколько большой файл?
Dron
Цитата(Dron @ 12.5.2014, 16:37) *
Виноват, конечно же, Authentication User Name.
Т.е., User ID должен быть с @multifon.ru, а Authentication User Name - без.
Ну и насколько большой файл?

В очередной раз приходится писать о том, о чем уже не раз писано...
Denis Kuznetsov
Галочка User ID Usage должна стоять?
User ID Registration должен быть Register?

добавил суффикс @multifon.ru - ничего не поменялось - From: <sip:79278956793>;tag=df93f8-ab5fe80-13c4-50029-9b-59c48264-9b
хотя должно быть From: "79278956793"<sip:79278956793@multifon.ru>;tag=b013bc37 (последнее снято с Xlite)
Dron
Цитата(Denis Kuznetsov @ 12.5.2014, 17:38) *
Галочка User ID Usage должна стоять?
User ID Registration должен быть Register?

добавил суффикс @multifon.ru - ничего не поменялось - From: <sip:79278956793>;tag=df93f8-ab5fe80-13c4-50029-9b-59c48264-9b
хотя должно быть From: "79278956793"<sip:79278956793@multifon.ru>;tag=b013bc37 (последнее снято с Xlite)

Покажите, чтот сейчас у вас в SIP Attributes II. И в SIP Attributes I.
Denis Kuznetsov
Цитата(Dron @ 12.5.2014, 17:42) *
Покажите, чтот сейчас у вас в SIP Attributes II. И в SIP Attributes I.

Dron
Не помню, а работает ли оно, если разные proxy и domain.
vitalii
Цитата(Dron @ 12.5.2014, 17:02) *
Не помню, а работает ли оно, если разные proxy и domain.

всегда забиваю в domian то же самое, что и в proxi. и работает корректно
Dron
Цитата(vitalii @ 12.5.2014, 18:08) *
всегда забиваю в domian то же самое, что и в proxi. и работает корректно

Так то оно ДА. А как вот в таком, как сейчас, случае... Не помню.
Denis Kuznetsov
Вот что пишет сам Мегафон по этому поводу
http://multifon.ru/help/#18
Как настроить профиль «МультиФон» в альтернативных программных клиентах или аппаратных SIP-телефонах?
Для настройки учетной записи «МультиФон» в альтернативных программных клиентах или аппаратных SIP-телефонах используйте следующие параметры:



Имя пользователя: <имя пользователя в МультиФон> (в формате 79xxxxxxxxx)

Пароль: <Пароль>

Домен: multifon.ru

Порт: 5060

SIP-Proxy (Outbound Proxy): sbc.megafon.ru

Порт proxy: 5060



Параметры авторизации на SIP-Proxy (если есть):

Имя пользователя: <имя пользователя в МультиФон>, на некоторых программных или аппаратных телефонах <имя пользователя в МультиФон@multifon.ru>

Пароль: <Пароль>

Настройки STUN: не нужны

Транспорт: UDP или TCP

Таймаут регистрации: 60 сек.
vitalii
Цитата(Denis Kuznetsov @ 12.5.2014, 17:25) *
Вот что пишет сам Мегафон по этому поводу
http://multifon.ru/help/#18
Как настроить профиль «МультиФон» в альтернативных программных клиентах или аппаратных SIP-телефонах?
Для настройки учетной записи «МультиФон» в альтернативных программных клиентах или аппаратных SIP-телефонах используйте следующие параметры:



Имя пользователя: <имя пользователя в МультиФон> (в формате 79xxxxxxxxx)

Пароль: <Пароль>

Домен: multifon.ru

Порт: 5060

SIP-Proxy (Outbound Proxy): sbc.megafon.ru
Порт proxy: 5060

Параметры авторизации на SIP-Proxy (если есть):

Имя пользователя: <имя пользователя в МультиФон>, на некоторых программных или аппаратных телефонах <имя пользователя в МультиФон@multifon.ru>

Пароль: <Пароль>

Настройки STUN: не нужны

Транспорт: UDP или TCP

Таймаут регистрации: 60 сек.

а ваш провайдер пингуется? и вашу плату он может пингануть
Denis Kuznetsov
Цитата(vitalii @ 12.5.2014, 18:49) *
а ваш провайдер пингуется? и вашу плату он может пингануть


Ну если с моего компа, который находится за тем же НАТом все работает (XLite) - думаю что не в канале дело.
Нужно правильно прописать домен, что бы станция его передавала.

Завтра попробую соорудить отдельную машину для мониторинга (Свитчи Циско не умеют зеркалировать порт, что бы траффик шел и зеркальный и родной).

Может отключить использование SIP-Proxy?
harris
Цитата(Denis Kuznetsov @ 12.5.2014, 18:49) *
Ну если с моего компа, который находится за тем же НАТом все работает (XLite) - думаю что не в канале дело.
Нужно правильно прописать домен, что бы станция его передавала.

Завтра попробую соорудить отдельную машину для мониторинга (Свитчи Циско не умеют зеркалировать порт, что бы траффик шел и зеркальный и родной).

Может отключить использование SIP-Proxy?

From_Domain - прописывается в SIP Attr 2 в поле USER_ID (user@FROM_DOMAIN)
To_Domein и Request_URI - это то, что прописано в SIP Attr 1 в поле Domain.
SIP_Proxy - куда посылать запрос.

После изменений SIP атрибутов станцию нужно перезапустить.
Denis Kuznetsov
Что то у меня возник вопрос - а нужно ли пробрасывать какие то порты через NAT с внешнего ИП на VOIP?
harris
Цитата(Denis Kuznetsov @ 12.5.2014, 23:54) *
Что то у меня возник вопрос - а нужно ли пробрасывать какие то порты через NAT с внешнего ИП на VOIP?

Конечно, нужно. И порт SIP сигнализации и порты RTP/RTCP.
Здесь на сайте есть файл с таблицей портов.
Denis Kuznetsov
Цитата(harris @ 13.5.2014, 6:30) *
Конечно, нужно. И порт SIP сигнализации и порты RTP/RTCP.
Здесь на сайте есть файл с таблицей портов.


А почему тогда для софтфонов ничего пробрасывать не нужно?
harris
Цитата(Denis Kuznetsov @ 13.5.2014, 5:59) *
А почему тогда для софтфонов ничего пробрасывать не нужно?

Можно и для станции не пробрасывать, если роутер поддерживает сервис ALG.
Возможно, софтфон использует дополнительно STUN протокол для определения своего положения в сети и определения Public адреса NAT.
Снимите сниферы для софтфона и для станции и посмотрите.
Denis Kuznetsov
http://yadi.sk/d/dx8IY1pYQ3mKm

http://yadi.sk/d/mPZl1AzlQ3mEG


Залил записи из ВинШарка при работе Xlite и станции.
harris
Цитата(Denis Kuznetsov @ 13.5.2014, 8:29) *
http://yadi.sk/d/dx8IY1pYQ3mKm

http://yadi.sk/d/mPZl1AzlQ3mEG


Залил записи из ВинШарка при работе Xlite и станции.

Все правильно LDK посылает, но только ничего не получает в ответ.
Пробросьте нужные порты на NAT'е.

SIP signaling: 5060, udp
Voice channels, RTP/RTCP: 2048 ~2093 udp (если VOIB на 24 канала)
2048-2071 (если VOIB на 12 каналов)

Denis Kuznetsov
Посмотрел я на порты http://www.artcom.ru/_files/Download/Docs/ports.pdf

Только все равно не понятно - какие для SIP?
harris
Цитата(Denis Kuznetsov @ 13.5.2014, 9:24) *
Посмотрел я на порты http://www.artcom.ru/_files/Download/Docs/ports.pdf

Только все равно не понятно - какие для SIP?

Мдя...
Сигнальный порт SIP - 5060, и голосовые порты (RTP/RTCP).
См. выше.
Denis Kuznetsov
5060 еще можно пробросить - он фиксированный. а вот голосовые - врят ли, они же динамические...

Короче, проблему решили переходом на белый ИП.
Осталось только решить - как закрыть Веб порт и Мейтенс.
harris
Цитата(Denis Kuznetsov @ 13.5.2014, 9:38) *
5060 еще можно пробросить - он фиксированный. а вот голосовые - врят ли, они же динамические...

Короче, проблему решили переходом на белый ИП.
Осталось только решить - как закрыть Веб порт и Мейтенс.

Вот и нужно, чтобы этот дипазон портов был зафиксирован на роутере!!
ПРИ ПРОБРОСЕ портов на роутере они становятся фиксированными, т.е. роутер фиксирует этот диапазон портов только для станции.
В чем проблема-то??
У всех сделан проброс портов, и все работает без проблем. А у вас непонятные сомнения. Попробуйте пробросить, а уже потом будете размышлять о белом адресе.
Если проброса портов нет, то нужен ALG на роутере.
Denis Kuznetsov
Проброс попробую потом, когда все настрою.

Но тут столкнулся с новой напастью - на VOIBN выделены 12 линий, с 21 по 32.

При выборе 21 линии (8821) - сразу появляется сигнал готовности.
При выборе любой другой - тишина, явно что что то с ENBLK, но при изменении в PCAdmin эти значения, появляется окошко Check the data DROP if NO CLI
harris
Цитата(Denis Kuznetsov @ 13.5.2014, 10:09) *
Проброс попробую потом, когда все настрою.

Но тут столкнулся с новой напастью - на VOIBN выделены 12 линий, с 21 по 32.

При выборе 21 линии (8821) - сразу появляется сигнал готовности.
При выборе любой другой - тишина, явно что что то с ENBLK, но при изменении в PCAdmin эти значения, появляется окошко Check the data DROP if NO CLI

1) Проверьте Enblock в режиме программирования с системного телефона
2) Или просто обновите версию PC-Admin. На новой версии PC-Admin проблемы с опцией DROP if NO CLI не будет.
vitalii
Цитата(Denis Kuznetsov @ 13.5.2014, 10:09) *
Проброс попробую потом, когда все настрою.

Но тут столкнулся с новой напастью - на VOIBN выделены 12 линий, с 21 по 32.

При выборе 21 линии (8821) - сразу появляется сигнал готовности.
При выборе любой другой - тишина, явно что что то с ENBLK, но при изменении в PCAdmin эти значения, появляется окошко Check the data DROP if NO CLI

просмотрел вашу конфигу. в 143пгм лишь для 21-й линии включён enblck
Denis Kuznetsov
Перепрограммировал все линии, звонки проходят, но через раз - почти каждый раз получаю ошибку 403 (выдает системник)
Но тут похоже нужно с оператором разбираться.
vitalii
Цитата(Denis Kuznetsov @ 13.5.2014, 10:28) *
Перепрограммировал все линии, звонки проходят, но через раз - почти каждый раз получаю ошибку 403 (выдает системник)
Но тут похоже нужно с оператором разбираться.

в 322-й для линии 21-32 поставьте SIP(вижу, как Н,323 )
пардон . открыл другой программой - всё верно
сколько цифр вы получаете и отправляете провайдеру?
Denis Kuznetsov
Цитата(vitalii @ 13.5.2014, 11:49) *
в 322-й для линии 21-32 поставьте SIP(вижу, как Н,323 )
пардон . открыл другой программой - всё верно
сколько цифр вы получаете и отправляете провайдеру?

Все цифры, как есть. Так проблема плавающая. То она есть, то нет, при том что я ничего не делаю.
Denis Kuznetsov
Цитата(Denis Kuznetsov @ 13.5.2014, 11:59) *
Все цифры, как есть. Так проблема плавающая. То она есть, то нет, при том что я ничего не делаю.

Пока все нормализовалось. Сейчас буду проверять под реальной нагрузкой, а потом снова все загонять под НАТ
Denis Kuznetsov
Присоветуйте простой роутер с SIP ALG.
harris
Цитата(Denis Kuznetsov @ 13.5.2014, 12:38) *
Присоветуйте простой роутер с SIP ALG.

Так все-таки, чем не устраивает Port Forward ??
Denis Kuznetsov
Цитата(harris @ 13.5.2014, 13:55) *
Так все-таки, чем не устраивает Port Forward ??

Тем что Мегафон говорит

Какие коммуникационные протоколы использует услуга «МультиФон»?
sm.megafon.ru
70,443 TCP — для регистрации в услуге, изменения настроек

sbc.megafon.ru
5060 TCP+UDP (SIP) - для установки голосовых соединений, обмена статусами присутствия и текстовыми сообщениями

sbc.megafon.ru
>20000 UDP (RTP) – для передачи голоса и видео

И так же роутер говорит, при попытке настроить портфорвард - The port can not be the reserved port of Router which is in the range (2048-2303), please input another one!
Dron
Цитата(Denis Kuznetsov @ 13.5.2014, 14:01) *
Тем что Мегафон говорит

Какие коммуникационные протоколы использует услуга «МультиФон»?
sm.megafon.ru
70,443 TCP — для регистрации в услуге, изменения настроек

sbc.megafon.ru
5060 TCP+UDP (SIP) - для установки голосовых соединений, обмена статусами присутствия и текстовыми сообщениями

sbc.megafon.ru
>20000 UDP (RTP) – для передачи голоса и видео

И так же роутер говорит, при попытке настроить портфорвард - The port can not be the reserved port of Router which is in the range (2048-2303), please input another one!

А причем тут, что говорит Мегафон?! Не пойму, хоть убей! Нужно же пробросить порты на плату VOIB в соответствии с докой по используемым портам! И обо все этом вам уже выше написали!
harris
Цитата(Denis Kuznetsov @ 13.5.2014, 13:01) *
Тем что Мегафон говорит

Какие коммуникационные протоколы использует услуга «МультиФон»?
sm.megafon.ru
70,443 TCP — для регистрации в услуге, изменения настроек

sbc.megafon.ru
5060 TCP+UDP (SIP) - для установки голосовых соединений, обмена статусами присутствия и текстовыми сообщениями

sbc.megafon.ru
>20000 UDP (RTP) – для передачи голоса и видео

И так же роутер говорит, при попытке настроить портфорвард - The port can not be the reserved port of Router which is in the range (2048-2303), please input another one!

Непонятно, а чем на роутере уже заняты порты 2048-2071 ??
Denis Kuznetsov
А ни чем. Вот такой он загадочный TP-Link R470T+ V1
Dron
Цитата(harris @ 13.5.2014, 14:19) *
Непонятно, а чем на роутере уже заняты порты 2048-2071 ??

Вот именно! И, совсем непонятно, зачем пробрасывать порты 21хх, 22хх, 23хх?!
Denis Kuznetsov
Цитата(Dron @ 13.5.2014, 14:15) *
А причем тут, что говорит Мегафон?! Не пойму, хоть убей! Нужно же пробросить порты на плату VOIB в соответствии с докой по используемым портам! И обо все этом вам уже выше написали!


А то, что им виднее, на какие входящие порты пойдут от них голосовые потоки. Хотя возможно, что тут указаны их исходящие порты.
Но все равно - текущий роутер не дает форвардить нужные порты, а оставлять плату на реальном ИП без защиты - как то не правильно.
Так что - вопрос про новый роутер (предпочтительно ZyXel), на котором проверена работоспособность данной схемы - еще актуален.
Denis Kuznetsov
Цитата(Dron @ 13.5.2014, 14:24) *
Вот именно! И, совсем непонятно, зачем пробрасывать порты 21хх, 22хх, 23хх?!


Как зачем? Как выше мне советовали...

Цитата
2048-2071 (если VOIB на 12 каналов)
Dron
Цитата(Denis Kuznetsov @ 13.5.2014, 14:28) *
Как зачем? Как выше мне советовали...

2048 - 2071 для VOIB12 - ДА! А остальное то все зачем? У вас там написано 2048 - 2303...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.