Приветствую.
Перечитал все подобные темы и документацию, но у меня не получается настроить авто режим день/ночь и донабор.
Тыкните пожалуйста носом где и что я упустил.
В системе 2 теннантные группы 1 и 2, т.к. на одной станции 2 организации с разным графиком. Группа 1 работает, а группа 2 нет.
Задача: настроить автоматический переход режима день с 8.00 / ночь с 20.00 для группы 2.
Днем встречает HUNT-группа 646, а ночью VSF 23 с возможностью набрать 1 (попадает на заданный добавочный), а если ничего не нажато, то на голосовой ящик.
MFIM/GS96M-6.1Bf DEC/14
Boot Version-2.1Aa NOV/12
Kernel Version-6.0Aq
H/W issue-3
Attendant Assignment(164)
System Attendant 2029
Main Attendant 1029
DID/DISA Destination(167)
Всё установлено в NONE и OFF
Station ICM Group (125)
ICM Tenancy Group 1
ATD STA Number 1029
Галочками отмечены:
Access Group 1
Access Group 2
ICM Tenancy Group 2
ATD STA Number 2029
Галочками отмечены:
Access Group 1
Access Group 2
MSN Table(202)
Index 3
Day Destination HUNT 646
Night Destination VSF 23
ICLID Table Usage ON
ICM Tenancy Group 2
CCR Table(228)
Записано сообщение 23 и настроена таблица CCR 23:
Customer Call Routing Table Index 23
1 Destination station 2811
2-9 Destination N/A
Busy Destination TONE
Error Destination TONE
NoAns Destination TONE
CCR 1 Digit Only ON
Причем CCR таблица заполнена только для индекса 23!
Flexible DID Conversion(231)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Auto Ring Mode Table(233)
Для индекса 2 на все дни усановлены значения:
Day Start Time 0800
Night Start Time 2000
Для номера 2029 и 1029 по вэбу установлен режим AUTO(N) RING MODE.
В итоге имеем:
1. Отрабатывается сообщение (а не дневная хант-группа 646), но не 23, как в настройках, а совсем другое (донабор на нем не работает).
Почему не то сообщение?
2. Для теста настроил другой прямой городской номер в (202) на индекс 9 с теми же настройками:
MSN Table(202)
Index 9
Day Destination HUNT 646
Night Destination VSF 23
ICLID Table Usage ON
ICM Tenancy Group 2
Для него работает дневной режим в виде группы 646, а не ночное VSF 23.
Почему?
3. Почему 1 группа переключается в ночной режим, а вторая нет?
4. Еще заметил, что днем заходя по вэбу на аппараты 1029 и 2029 не мог на них изменить режим. Стоит AUTO и при попытке изменить и сохранить ночной подсвечивается красной рамкой и не сохраняет изменения. Нажатием на DND тоже не позволяет изменить режим. Ночью получилось изменять в ручную на Ночной, но все равно вторая группа работала также как описал выше. Почему?
5. Меняю в (202) для 3 индекса ICM группу на 1, сохраняю, звоню... ничего не меняется. Почему?
6. И в продолжении вопроса 5: Как быстро должна станция отработать изменения значений времени работы в таблице (233) и ICM группы в (202)? Нужно ли что-то типа ребута или еще чего или после нажатия кнопки Save станция сразу будет отрабатывать по новым значениям?