Цитата(t-service @ 19.11.2008, 12:00)
Здравствуйте! Опишу суть проблемы. Станцию ставили в 2001-2002 году, оснавная задача АТС замена старых диспетчерских пультов, только внутренняя связь. Состав: DSIB, SLIB24(SLIB2E), SLIB48. Обсл.персонал на месте стал утверждать, что сперва на платах SLIB24(SLIB2E) при снятии трубки слышат сигнал "занято(ошибка)" и невозможности набрать вн.номер не в тоне, не в импульсе. Хотя с сис.телефона вызов и соединение нормально. Решив, что это сбой предложил им сделать иницилизацию всей системы и настроить станцию заново. На текущий момент теперь все аналоговые порты ведут себя так же (занято,ошибка) даже на плате DSIB, хотя цифровые порты работают нормально, вход в режим программирования тоже все ок. Пробовали менять ПГМ42-3 сигнал "готовность" не меняется, ПГМ13 все аналоговые телефоны ID9. Если подскажете как посмотреть версию АТС, напишу позже. Какие Ваши предложения?
Если все SLT телефоны прописаны с идентификатором ID9 (SLT DTMF), то как же Вы проверяли импульсный набор????
ID9 - только тоновый набор;
ID10 - только импульсный набор (в отличии от LDK станция GDK не поддерживает автоопределение способа набора).
Если установлен ID9 и при поднятии трубки идут короткие гудки, то это значит, что отсутствуют ТОН-ПРИЕМНИКИ!!!!
Проверяйте наличие и исправность модулей DTRU.
А ПГМ42/3 здесь не при чем...