Цитата(Astra @ 9.6.2010, 17:44)

Станция LDK-300, 3.9Ah.
Используется LCR М02.
Вопросы такие, возможно простые.
1. Когда станция захватывает внешнюю линию? Часто пользователи набирают номер неправильно, не успевают набирать и т.д. При этом внешняя линия занимается. Это время + таймер 2с. ( CO Release Guard timer) для освобождения внешней линии, получается, что существенное время занятия линий тратится в пустую. Но это в теории.
Можно ли сделать, чтобы линии выбирались после набора номера? В LCR М12 линии выбираются после завершения LCR, т.е все равно практически сразу же.
2. Набор блоком. Как формируется такой набор? Каким таймером определяется интервал между цифрами при наборе блоком - Inter digit timer или Enblock digit timer?
3. Таймер отключения приемников тонального набора. Через какое время должен отключаться приемник тонального набора при исходящем вызове? Что значит это время?
Уу... пошла теория... Так это нужно выяснять на курсах обучения.
1) Смотря какой режим LCR:
При М01-12 - сразу же по отработке LCR-кода. После ввода необходимого LCR-кода, когда станция уже может маршрутизировать вызов, она выбирает и захватывает линию из указанной группы.
При М13 по набору LOOP-кода (9-ки) сразу же занимается первая из доступных линия. Так что в этом случае выбор линии не связан с кодом LCR.
Цитата
Можно ли сделать, чтобы линии выбирались после набора номера?
Это возможно только для линий ISDN при использовании Enblock. В остальных случаях - нет.
2) Пока LCR код полностью не набран, то в качестве межцифрового интервала используется Inter Digit Timer (ПГМ181/8), а далее зависит от типа линии, на которую маршрутизируется вызов в результате обработки по LCR. Если выбрана линия ISDN Enblock, то при наборе следующих цифр применяется Enbloc Timer - ПГМ182/10.
Если выбрана аналоговая СО-линия: до 1-ой цифры, набранной в линию, - Dial Tone Timer (ПГМ181/7), последующие цифры - Transit Connect Timer.
3) Именно это и значит, что тон-приемник будет отключен от данного абонента/линии. Цифры, набранные тоном по окончанию этого таймера не попадут в запись SMDR.