Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: сброс входящих
АРТКОМ Форум > Форумы для специалистов > Техническая поддержка ipLDK
Dun
Добрый вечер
АТС LDK 300, поднял версию до 3.6
При переходе на нового оператора(линии приходят по меди) происход. след.
поступает звонок - при снятии трубки - слышен сигнал отбоя (линия откл ) у звонящего в трубке тишина
При вкл.старого оператора - все работает

спасибо
Dron
Цитата(Dun @ 26.12.2011, 21:54) *
Добрый вечер
АТС LDK 300, поднял версию до 3.6
При переходе на нового оператора(линии приходят по меди) происход. след.
поступает звонок - при снятии трубки - слышен сигнал отбоя (линия откл ) у звонящего в трубке тишина
При вкл.старого оператора - все работает

спасибо

Пробовали стать аппаратом на внешние линии и проверить как оно без АТС?
ЛыЖник
Цитата(Dun @ 26.12.2011, 20:54) *
Добрый вечер
АТС LDK 300, поднял версию до 3.6
При переходе на нового оператора(линии приходят по меди) происход. след.
поступает звонок - при снятии трубки - слышен сигнал отбоя (линия откл ) у звонящего в трубке тишина
При вкл.старого оператора - все работает

спасибо

Вот почему сразу на АТС валят? Если с одним провайдером работает, значит все в порядке. Значит косячит новый... derisive.gif
Dun
при покл. обычным аппаратом к СО все работает нормально
harris
Цитата(Dun @ 28.12.2011, 10:17) *
при покл. обычным аппаратом к СО все работает нормально

- Т.е. исходящая связь работает без проблем?? Проблема только с входящими вызовами??
- У вызываЮЩЕГО абонента (у внешнего) отбой?? А что происходит у абонента вашей станции, ответившего на вход. вызов??
- СО-линия на стороне вашей станции сбрасывается или остается занятой?? Посмотрите на системнике - кнопка СО-линии гаснет или остается гореть??
- Проверьте для СО-линии опцию ПГМ142/13 (Open Loop Detect). Какое значение там стоит??
Если там указано НЕнулевое значение, то:
-- попробуйте поставить там = 0 и проверить вход. вызов
-- если там было очень малое значение, то попробуйте увеличить значение этого таймера и проверить вход. вызов.
Dun
В наст вр нахожусь не на станции
помню - на системнике при снятии трубки - надпись номер отключен или отбит (что то в этом роде )про свето диод не помню, а в трубке системника короткие гудки ( да и на обычных аналоговых тоже )
Open Loop Detect стоит -значение 3
Когда буду на объектке поменяю
Отпишусь

Спасибо
Dun
Наконец то добрался до АТС
Выяснил, что у меня не все изменения с компа сохраняются на станции
Сделал с системника - все работает
Особо спасибо ГУРУ
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.