Здравствуйте, подскажите как сделать через WEB управление, что бы внешние городские звонки по одной CO поступали бы на внутренний номер отличный от 100
Спасибл
Цитата(chancy_a @ 1.2.2012, 16:43)
Здравствуйте, подскажите как сделать через WEB управление, что бы внешние городские звонки по одной CO поступали бы на внутренний номер отличный от 100
Спасибл
CO Ring Assignment(167)[N]
Вопрос то ваш не о переадресации...
Как добавить нашел, через команду 167 CO Ring Assignment, только вот не получается убрать телефон секретаря 100
Цитата(chancy_a @ 1.2.2012, 16:49)
Как добавить нашел, через команду 167 CO Ring Assignment, только вот не получается убрать телефон секретаря 100
День добрый! Ну, путь примерно такой: CO Ring Assignment (167) N--- выбрать нужную CO---- в таблице столбец VALUE----- Range ввести номер 100, в Delay ничего не ставим и так для дня, ночи и т.д. ----SAVE, так Вы уберете номер 100, теперь в теже пункты вводите назначаемый номер, но в DELAY ставите значения от 0 и выше далее SAVE, так пропишете новый номер.
Ник Ратибор
25.1.2013, 14:32
iPECS-MG/GS55MxB.0De SEP/12
Boot Version-1.1Ab AUG/11
OS Version-1.1Ab AUG/11
Русские голосовые сообщения установлены. Обратил внимание, что при установке абонентом переадресации на внешний номер не срабатывает никакого голосового сообщения, типа "Ваш звонок переадресован на внешний номер", как это делалось на LDK. Подскажите, где такое включить?
Цитата(Ник Ратибор @ 25.1.2013, 15:32)
iPECS-MG/GS55MxB.0De SEP/12
Boot Version-1.1Ab AUG/11
OS Version-1.1Ab AUG/11
Русские голосовые сообщения установлены. Обратил внимание, что при установке абонентом переадресации на внешний номер не срабатывает никакого голосового сообщения, типа "Ваш звонок переадресован на внешний номер", как это делалось на LDK. Подскажите, где такое включить?
Tenant Data --> Tenant Attribute(280~281)[N] --> OffNet Call Forward Tone (Normal CO, Digital-R2 Type)
Ник Ратибор
25.1.2013, 15:10
спасибо!
Подскажите для потока какой параметр отвечает за сообщение "Ваш звонок переадресован на внешний номер"? прошивка 2.1Ас
Цитата(busin @ 10.6.2013, 23:15)
Подскажите для потока какой параметр отвечает за сообщение "Ваш звонок переадресован на внешний номер"? прошивка 2.1Ас
Вы, сначала, заглянули бы в Tenant Attribute(280~281)[N] --> OffNet Call Forward Tone (Normal CO, Digital-R2 Type). Там же написано, что Normal CO: Analog, Digital CO(except R2), т.е. Normal CO - это аналоговые и
цифровые линии(кроме R2). Вот вам и ответ!
выставлял: normal co - tone, r2 co - tone . переводит молча.
Цитата(busin @ 11.6.2013, 12:36)
выставлял: normal co - tone, r2 co - tone . переводит молча.
Речь о переводе, или о переадресации??
См., что у вас в 290 программе стоит для Off-net Call Forward Tone.
Цитата(Dron @ 11.6.2013, 12:39)
Речь о переводе, или о переадресации??
См., что у вас в 290 программе стоит для Off-net Call Forward Tone.
входящий из города по Digit Conv Table уходит на мобильник.
в 290 программе для Off-net Call Forward Tone стоит Promt 13
Цитата(busin @ 11.6.2013, 13:23)
входящий из города по Digit Conv Table уходит на мобильник.
в 290 программе для Off-net Call Forward Tone стоит Promt 13
Там, вроде, Promt 4 надо.
посмотрел на другой атс - по умолчанию 13 промт.
нужен 4?
Цитата(busin @ 11.6.2013, 14:07)
посмотрел на другой атс - по умолчанию 13 промт.
нужен 4?
Я не уверен. У меня 4 стоит(но не помню, почему 4, станция экспериментальная). Хотя, если посмотреть Prompt List в s/w Upgrad-->VMIB Promt Upgrade, то Prompt 13 - "your call is being forwarded". Правда, не уверен, что ваша ситуация "входящий из города по Digit Conv Table уходит на мобильник" подподает. Проверьте Call Forward в чистом виде.
Вести с полей. В варианте ---- normal co - tone, r2 co -no tone --- при автоматическом заруливании из города по did на мобилу оповещение о переводе на внешнюю линию произноситься.
Alexander073
31.8.2017, 11:37
Добрый день.
В древней MG/GS55M-1.7Di FEB/12 в 280-281 не нахожу OffNet Call Forward Tone, в 290 Off-net Call Forward Tone только для R2, для NORMAL не нашел. Линии аналоговые, донабор через автоаттенданта, либо трансфер, звонок форвардится по неответу на аналоговые СО, сообщения о переадресации нет... в System Reroute Destination тоже ничего примечательного не нашел. Что делать, кроме апгрейда?
Цитата(Alexander073 @ 31.8.2017, 11:37)
Добрый день.
В древней MG/GS55M-1.7Di FEB/12 в 280-281 не нахожу OffNet Call Forward Tone, в 290 Off-net Call Forward Tone только для R2, для NORMAL не нашел. Линии аналоговые, донабор через автоаттенданта, либо трансфер, звонок форвардится по неответу на аналоговые СО, сообщения о переадресации нет... в System Reroute Destination тоже ничего примечательного не нашел. Что делать, кроме апгрейда?
Не помню уже, как оно было на 1.7. Глянул сейчас в офлайне - там на 1.7 в 280-281 этого параметра, вообще, не увидел.
Видимо, если нужно, то только апгрейд!
Alexander073
5.9.2017, 15:36
Обновился, при переадресации по неответу внутреннего звонка оповещение есть, с внешнего (донабор через аттендант) оповещения нет, пытается проговорить 0,5 сек- и провал в тишину. Если в 290 ставим MOH, то слышим полсекунды. Видимо до начала набора в линию. Что есть баг, ИМХО.
Цитата(Alexander073 @ 5.9.2017, 15:36)
Обновился, при переадресации по неответу внутреннего звонка оповещение есть, с внешнего (донабор через аттендант) оповещения нет, пытается проговорить 0,5 сек- и провал в тишину. Если в 290 ставим MOH, то слышим полсекунды. Видимо до начала набора в линию. Что есть баг, ИМХО.
Если и баг, то вряд ли его уже исправят. А если увеличить таймер задержки набора?
Alexander073
5.9.2017, 15:50
Что то не нахожу таймера начала набора ни в таймерах, ни в параметрах линий....
Цитата(Alexander073 @ 5.9.2017, 15:50)
Что то не нахожу таймера начала набора ни в таймерах, ни в параметрах линий....
175-я программа
Alexander073
5.9.2017, 21:14
нет, продолжительность оповещения не увеличилась. Отключение конвершн тейбл тоже не повлияло....
Alexander073
27.9.2017, 9:27
все таки, господа... После отдаления ув. Harris-а, может кто то написАть запрос разрабам по этой проблеме? Ведь предложить клиенту обновить процессор за 50 килорублей все равно, что автомобиль при неработающем клаксоне... И здесь писали, что не работает только при форварде по неответу, а по безусловному работает... на аналоговых СО не работает и так! Только имитация КПВ... Ни промпты, ни музыка не проходят....