Цитата(AktiOrel @ 26.3.2012, 15:46)

Имеется ip ldk 100, домофон LDP-DPB подключенный к одному из портов DTIB12, так же куплена плата RAU (плата управления реле и аварийной сигнализацией). Нужно теперь купить электро магнитный замок, блок питания контроллер и кнопка отпирания изнутри .
Теперь вопрос правильно ли я понимаю, замок подключается к контроллеру для управления, как и блок питания для запитки всей системы и собственно кнопка для размыкания контакта во время открывания двери а контакты от платы RAU так же подключаются к контроллеру и по сути RAU выполняет функцию кнопки размыкания ?
За ранее спасибо ....

А зачем Вам вообще нужен доп. модуль RAU, если на самой плате процессора (MPB) есть реле, которое можно использовать для тех же самых целей (в том числе, и для открытия двери)???
Да, контакты реле в станции выполняют роль кнопки управления (низковольтная цепь-24В, 1А). Но только кнопка работает на замыкание, а не на разъединение, как Вы написали. Кнопка (реле) замыкает на определенное время (программируется) цепь управления механизмом замка. Ну, а далее, если замок эл.-магнитный, то уже схема управления замком разъединяет "высоковольтную" цепь замка (220B).
Т.е. практически контакты реле включаются параллельно самой кнопке (если у Вас такая имеется около двери).